Copertura Broof per fotovoltaico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 368
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno,
scrivo per avere se possibile un chiarimento in merito a quanto previsto nelle linee guida del 2025 per gli impianti fotovoltaici. In particolare quest’ultima prevede come possibili ‘accoppiamenti’ pannelli in classe E e Broof (T1 T2 T3 T4) e copertura Broof (T3 T4). Il dubbio riguarda più che altro la copertura ossia sé essa può essere del tipo T3 o T4 oppure se queste ultime caratteristiche devono essere entrambe rispettate (quindi Broof sia T3 che T4). Leggendo nei vari post mi è parso di capire che basterebbe anche la sola T3 ma chiedevo la vostra.
Grazie mille.
Paxs
Messaggi: 55
Iscritto il: lun apr 06, 2009 14:18

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da Paxs »

Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3, pertanto, secondo me, come minimo deve essere T3 stando alla linea guida VVF.
Qualcuno più esperto di me può eventualmente confermartelo.
Gius83
Messaggi: 368
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da Gius83 »

Grazie Paxs per la tua risposta, sono anche io della tua stessa opinione ma concordo nel raccogliere eventuali contributi da paarte di altri colleghi.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1712
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Per come la leggo io, la logica è "or". T3 o T4, non entrambe.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1820
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da stfire »

anche secondo me basta come minimo Broof(t3).
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
etec83
Messaggi: 1038
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da etec83 »

Paxs ha scritto: mer giu 03, 2026 14:18 Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3...
Non è vero, sono due prove differenti.

travereticolare ha scritto: mer giu 03, 2026 16:52
stfire ha scritto: mer giu 03, 2026 17:49
Concordo
mmaarrccoo
Messaggi: 2201
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da mmaarrccoo »

Avevamo concluso che fosse una "OR".
Le prove tra T3 e T4 sono comunque differenti.
esseesse
Messaggi: 5
Iscritto il: mar set 16, 2025 07:37
Località: Lombardia

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da esseesse »

Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
etec83
Messaggi: 1038
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da etec83 »

esseesse ha scritto: mar giu 09, 2026 08:53 Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
Ok, ora siamo tutti più tranquilli.