Copertura Broof per fotovoltaico
Moderatore: Edilclima
Copertura Broof per fotovoltaico
Buongiorno,
scrivo per avere se possibile un chiarimento in merito a quanto previsto nelle linee guida del 2025 per gli impianti fotovoltaici. In particolare quest’ultima prevede come possibili ‘accoppiamenti’ pannelli in classe E e Broof (T1 T2 T3 T4) e copertura Broof (T3 T4). Il dubbio riguarda più che altro la copertura ossia sé essa può essere del tipo T3 o T4 oppure se queste ultime caratteristiche devono essere entrambe rispettate (quindi Broof sia T3 che T4). Leggendo nei vari post mi è parso di capire che basterebbe anche la sola T3 ma chiedevo la vostra.
Grazie mille.
scrivo per avere se possibile un chiarimento in merito a quanto previsto nelle linee guida del 2025 per gli impianti fotovoltaici. In particolare quest’ultima prevede come possibili ‘accoppiamenti’ pannelli in classe E e Broof (T1 T2 T3 T4) e copertura Broof (T3 T4). Il dubbio riguarda più che altro la copertura ossia sé essa può essere del tipo T3 o T4 oppure se queste ultime caratteristiche devono essere entrambe rispettate (quindi Broof sia T3 che T4). Leggendo nei vari post mi è parso di capire che basterebbe anche la sola T3 ma chiedevo la vostra.
Grazie mille.
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3, pertanto, secondo me, come minimo deve essere T3 stando alla linea guida VVF.
Qualcuno più esperto di me può eventualmente confermartelo.
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3, pertanto, secondo me, come minimo deve essere T3 stando alla linea guida VVF.
Qualcuno più esperto di me può eventualmente confermartelo.
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Grazie Paxs per la tua risposta, sono anche io della tua stessa opinione ma concordo nel raccogliere eventuali contributi da paarte di altri colleghi.
- travereticolare
- Messaggi: 1712
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Ciao,
Per come la leggo io, la logica è "or". T3 o T4, non entrambe.
Per come la leggo io, la logica è "or". T3 o T4, non entrambe.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
anche secondo me basta come minimo Broof(t3).
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Non è vero, sono due prove differenti.
Concordo
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2201
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Avevamo concluso che fosse una "OR".
Le prove tra T3 e T4 sono comunque differenti.
Le prove tra T3 e T4 sono comunque differenti.
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Ok, ora siamo tutti più tranquilli.esseesse ha scritto: mar giu 09, 2026 08:53 Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura