buongiorno.
In un capannone ho un soppalco che non ha R, usato normalmente durante le lavorazioni (non è solo deposito).
Userei la soluzione alternativa M.3 con la verifica dei tempi Aset/Rset per far vedere che non vi sono problemi di esodo senza trattare le strutture (che sarebbe un problemone...)
Mi è venuto un dubbio: quando il soppalco cade sotto l'effetto del fuoco, non sappiamo come lo fa, per cui potrebbe anche cadere (almeno in parte) a lato dove ho un percorso di esodo, oppure su una parete di compartimentazione molto vicina...ci sono problemi ai fini del Codice?
Non so se è un mio scrupolo, perchè questa cosa nel Codice la trovo nelle costruzioni di livello II, ma un caso come il mio non mi pare ci sia...
soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
Moderatore: Edilclima
Re: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
Non ho capito il problema è la R, cosa c'entra l'esodo?
Stai applicando il livello di prestazione II del S.2 al soppalco, quindi ti preoccupi se potrebbe crollare?
Stai applicando il livello di prestazione II del S.2 al soppalco, quindi ti preoccupi se potrebbe crollare?