Sento varie interpretazioni sulla verifica di Umedio.
Usc è chiaro che sia da verificare per singola struttura.
Umedio invece è da verificare per singola struttura o è la media di tutte le strutture oggetto di intervento ?
Usc è chiaro che sia da verificare per singola struttura.
Umedio invece è da verificare per singola struttura o è la media di tutte le strutture oggetto di intervento ?
Re: Decreto 2025 umed usc
per tipologiagianlun ha scritto: lun mag 25, 2026 14:13 Umedio invece è da verificare per singola struttura o è la media di tutte le strutture oggetto di intervento ?
non ci sono voci, la norma è ben chiara
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Decreto 2025 umed usc
Cosa intendi?
Re: Decreto 2025 umed usc
Parli di varie interpretazioni
Ti dico invece che non c'è nulla da interpretare, la norma è chiara.
Se vuoi il testo coordinato del DM minimi dove si vede bene quando chiedi clicca qui https://www.paolosavoia.com/testo-coord ... aggiornato
Se vuoi il testo coordinato del DLgs rinnovabili qui https://www.paolosavoia.com/direttiva-red-iii
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Decreto 2025 umed usc
mi sembri un politico, lascio.
Re: Decreto 2025 umed usc
per tipologiagianlun ha scritto: mar mag 26, 2026 12:19 Sento varie interpretazioni sulla verifica di Umedio.
Umedio invece è da verificare per singola struttura o è la media di tutte le strutture oggetto di intervento ?
non ci sono interpretazioni, la norma è ben chiara
Davvero, non capisco cosa ci sia da capire.
Invece di un grazie che ti ho dato la risposta e perso tempo per dartela, spari che sembro un politico.
Oddio, forse non hai colto cosa sia la tipologia?
PS: anche Usc è da calcolare per tipologia.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Decreto 2025 umed usc
Confermi quindi che secondo te entrambi devono essere calcolati nello stesso modo. Usc ovviamente senza ponti termici e Umed con i ponti termici.
Re: Decreto 2025 umed usc
Secondo il DM, non secondo me, la verifica si fa per tipologiagianlun ha scritto: mar mag 26, 2026 13:27 Confermi quindi che secondo te entrambi devono essere calcolati nello stesso modo. Usc ovviamente senza ponti termici e Umed con i ponti termici.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Decreto 2025 umed usc
Presumo che la tipologia la ricavi dalla faq 3.16 del 2018.
Questa faq però chiarisce come deve essere verificata la trasmittanza delle strutture comprensive di ponti termici (appunto, per tipologie).
Non entra in merito alla trasmittanza Usc (all'epoca non esisteva).
Quindi su quali basi indichi che il calcolo deve essere lo stesso anche per Usc?
Dove è scritto nel decreto?
Fortunato te che non hai mai dubbi.
Questa faq però chiarisce come deve essere verificata la trasmittanza delle strutture comprensive di ponti termici (appunto, per tipologie).
Non entra in merito alla trasmittanza Usc (all'epoca non esisteva).
Quindi su quali basi indichi che il calcolo deve essere lo stesso anche per Usc?
Dove è scritto nel decreto?
Fortunato te che non hai mai dubbi.
Re: Decreto 2025 umed usc
Allegato B
Capitolo 1 VALORI DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DEGLI ELEMENTI EDILIZI E IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO O A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Punto 1.1.7 Elementi edilizi
La verifica della trasmittanza per le strutture opache va condotta per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse porzioni, secondo le tipologie indicate dalle tabelle da 1 a 3.
Prego
Di dubbi ne ho una infinità come paura di sbagliare, esattamente come un politico, giusto?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Decreto 2025 umed usc
al punto 8 (dopo il punto 7) è scritto : ciascun ponte termico tra diverse tipologie di strutture opache va attribuito equamente a ciascuna delle strutture incidenti che collega.
Quindi, la trasmittanza di cui al punto 7), per te, è relativa sia a Umed sia a Usc.
Usc quindi si calcola diversamente da come si calcolano le trasmittanze per i vari superbonus, ecobonus, ecc.
Nel fascicolo di edilclima è indicato:
Trasmittanza della sezione corrente U SC
È la verifica più "semplice": considera solo la stratigrafia della struttura, senza tener conto di ponti termici o elementi deboli.
È il valore che già abbiamo utilizzato nel mondo degli incentivi fiscali (Ecobonus, Superbonus) e rappresenta la somma delle resistenze termiche dei vari strati che compongono il pacchetto costruttivo, incluse le resistenze superficiali dell’aria. Si applica alle riqualificazioni energetiche e alle ristrutturazioni di secondo livello.
Quindi, la trasmittanza di cui al punto 7), per te, è relativa sia a Umed sia a Usc.
Usc quindi si calcola diversamente da come si calcolano le trasmittanze per i vari superbonus, ecobonus, ecc.
Nel fascicolo di edilclima è indicato:
Trasmittanza della sezione corrente U SC
È la verifica più "semplice": considera solo la stratigrafia della struttura, senza tener conto di ponti termici o elementi deboli.
È il valore che già abbiamo utilizzato nel mondo degli incentivi fiscali (Ecobonus, Superbonus) e rappresenta la somma delle resistenze termiche dei vari strati che compongono il pacchetto costruttivo, incluse le resistenze superficiali dell’aria. Si applica alle riqualificazioni energetiche e alle ristrutturazioni di secondo livello.