il vigente dm sulle strutture sportive, anche per strutture senza pubblico (semplice palestra), rimanda all'art. 15 che ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione sismica con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986
per gli edifici esistenti come vi siete regolati? come avete risolto? se avete risolto
io credo si possa dire che alla luce dell'attuale normativa la classe d'uso delle palestre senza pubblico, e con affollamento massimo inferiore a 75 persone, è assimilata a quella della residenza. regge?
palestra e coefficiente di protezione sismica
Moderatore: Edilclima
-
marcgasali
- Messaggi: 53
- Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06
Re: palestra e coefficiente di protezione sismica
Buonasera
A norma di legge devi fare le verifiche con il DM 86 con coefficiente di protezione sismica 1,2. Se è in c.a. o acciaio in genere la verifica torna senza fare interventi o con interventi limitati. Poi va visto il caso in particolare.
Se decidi di assimilarla a residenza ( a messo che normativamente sia congruo) devi fare le verifiche con i nuovi spettri e la NTC2018
ed è peggiorativa nella stragrande maggioranza dei casi rispetto al DM 86 anche con coefficiente di protezione sismica 1,2.
A norma di legge devi fare le verifiche con il DM 86 con coefficiente di protezione sismica 1,2. Se è in c.a. o acciaio in genere la verifica torna senza fare interventi o con interventi limitati. Poi va visto il caso in particolare.
Se decidi di assimilarla a residenza ( a messo che normativamente sia congruo) devi fare le verifiche con i nuovi spettri e la NTC2018
ed è peggiorativa nella stragrande maggioranza dei casi rispetto al DM 86 anche con coefficiente di protezione sismica 1,2.
Re: palestra e coefficiente di protezione sismica
se volessi impostare una deroga? quale potrebbe essere la misura compensativa?marcgasali ha scritto: mer mag 13, 2026 19:49 Buonasera
A norma di legge devi fare le verifiche con il DM 86 con coefficiente di protezione sismica 1,2. Se è in c.a. o acciaio in genere la verifica torna senza fare interventi o con interventi limitati. Poi va visto il caso in particolare.
Se decidi di assimilarla a residenza ( a messo che normativamente sia congruo) devi fare le verifiche con i nuovi spettri e la NTC2018
ed è peggiorativa nella stragrande maggioranza dei casi rispetto al DM 86 anche con coefficiente di protezione sismica 1,2.
-
marcgasali
- Messaggi: 53
- Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06
Re: palestra e coefficiente di protezione sismica
Una deroga sarebbe impropria perchè quì la sicurezza è riferita al Sisma. Non credo che i vvf ti accettino una deroga per questa fattispecie.
Nelle strutture non c'è deroga devi esaminare la struttura (esistente) e se nel caso intervenire.
Nelle strutture non c'è deroga devi esaminare la struttura (esistente) e se nel caso intervenire.