UNI EN 10255/UNI EN 10216-1

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
roger1
Messaggi: 145
Iscritto il: sab feb 17, 2024 16:12

UNI EN 10255/UNI EN 10216-1

Messaggio da roger1 »

ciao a tutti, sto cercando di approfondire l’ambito di applicazione delle tubazioni UNI EN 10255 rispetto alle UNI EN 10216-1 / 10216-2, dal punto di vista normativo, in particolare quali normative richiamano esplicitamente l'una oppure l'altra.
Ad esempio, la UNI EN 10255 mi sembra frequentemente utilizzata in impiantistica civile e di servizio (gas, termico, reti antincendio, ecc.), mentre la UNI EN 10216 viene spesso associata ad applicazioni soggette a PED o progettate secondo EN 13480.
è capito a qualcuno di approfondirlo?
grazie
ererpo
Messaggi: 39
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: UNI EN 10255/UNI EN 10216-1

Messaggio da ererpo »

Condivido le tue osservazioni; più in particolare aggiungo che la 10255 riguarda tubazioni filettabili per quello vanno meglio per applicazioni civili...sono ok per diametri piccoli (hanno uno spessore maggiore), mentre altra distinzione è tra la 10216 e la 10217....la prima ha tubazioni non saldate, la seconda saldate.
Purtroppo non sono nemmeno io troppo formato in questo ambito, quindi se qualcun altro vuole fare considerazioni aggiuntive ben venga
mat
Messaggi: 3285
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: UNI EN 10255/UNI EN 10216-1

Messaggio da mat »

Mi ero informato per un impianto idranti dove l'installatore aveva comprato tubazioni UNI 10216. Direi che da un punto di vista normativo per l'ambito acqua vanno bene entrambe sempre, credo anche per gas.
lbasa
Messaggi: 793
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: UNI EN 10255/UNI EN 10216-1

Messaggio da lbasa »

Prendo un catalogo: la differenza, in costruzione, per utilizzi a pressione si vede nel valore del carico unitario per snervamento (limite di elasticità alle sollecitazioni deformanti):
- Tubo EN 10255: 195 N/mm2
- Tubo EN 10216-1: 235 N/mm2 (per 10216-2 di più ancora)
visto il prezzo superiore per il listino dei tubi EN 10216, vediamo se sono necessari nelle applicazioni della discussione, tenendo conto che per le norme 10255 e 10216 la pressione di prova in fabbrica minima sarebbe la stessa, 50 bar (per la EN 10216 troviamo certificati con prove a 70 bar per i prodotti da brand):

Antincendio:
per gli sprinkler dovrebbe essere 15 bar (anche superiore per i grattacieli, ma non lo so), per gli idranti meno.
Impianti civili:
anche qua in collaudo non si superano i 15 bar.

Per me, si può ancora restare con la EN 10255; per gli assemblati soggetti a PED (o le macchine PED) vediamo gli EN 10216
Rispondi