Edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Messaggio da LC84 »

Buon pomeriggio a tutti,

devo fare un progetto antincendio per una porzione di edificio che sarà destinata ad archivio-libreria. La proprietà dell'immobile è un cliente privato. L'archivio è particolarmente esteso e ricade nell'attività 34.1.C. Oltre questo stavo valutando se ricadesse o meno anche nell'attività 72 "Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, ecc." con la relativa applicazione della RTV.10.

L'edificio in questione non è aperto al pubblico, quindi a mio parere non sarebbe applicabile per il caso specifico.

Voi cosa ne pensate? Il resto dell'edificio è destinato ad aree uffici (meno di 300 occupanti), alcune camera (meno di 25 posti letto).

Grazie a chiunque dia il proprio contributo.
Tom Bishop
Messaggi: 6224
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Messaggio da Tom Bishop »

Per me non rientra nella 72, ma devi ugualmente applicare la RTV10 che non riguarda solo gli edifici aperti al pubblico.
Tom Bishop
Gmeister
Messaggi: 807
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Messaggio da Gmeister »

Se non è aperta al pubblico in effetti la 72 non c'è.
Puoi però ricorrere alla V.12, che nel comma 3 del campo di applicazione dell'allegato (V.12.1) dice: "Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette non aperte al pubblico".

E' comunque una possibilità quella di ricorrere alla V.12, se ce la fai con la RTO per un archivio è comunque in regola.
LC84
Messaggi: 8
Iscritto il: sab giu 07, 2025 03:20

Re: Edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Messaggio da LC84 »

Grazie per i contributi. Approfondendo e dopo confronto con i VVF l'attività 72 non è applicabile. Il dubbio sorgeva principalmente per l'eventuale presenza di alcuni libri di interesse per la collettività e che quindi, anche se un edificio privato, avrebbero potuto configurare l'apertura al pubblico (per scopi di ricerca, consultazione, ecc.).

In merito alla V.10 mi è stato confermato non risulta applicabile al caso specifico Tom, per la questione di cui sopra (attività non aperta al pubblico). Il campo di applicazione è: "Si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi"

Per quanto riguarda invece la V.12 grazie per lo spunto Gmeister, applicandola come riferimento per la progettazione mi leva alcune scocciature. Con la sola RTO dovrei in ogni caso riuscire ad adeguare l'archivio, principalmente grazie all'utilizzo di armadi compattabili resistenti al fuoco.