Ciao, se in una abitazione residenziale di un privato sostituisco una caldaia a gas che faceva riscaldamento ed acqua calda sanitaria, con un sistema che ha una pompa di calore dedicata alla climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) ed un produttore di acqua calda a pompa di calore dedicato quindi solo all'acs, ricado in entrambi gli interventi incentivati, III.A e III.E, oppure devo sceglierne uno solo perché il generatore sostituito è uno solo?
- NoNickName
- Messaggi: 10256
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
Stai sostituendo due servizi e quindi due incentivi.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
ad oggi non c'è risposta ufficiale... si porpende per
hai diritto solo a III.A
spero arrivi risposta presto
allego screen della mia app
hai diritto solo a III.A
spero arrivi risposta presto
allego screen della mia app
-
marcoaroma
- Messaggi: 3315
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
C'è contraddizione tra le figura della app e la descrizione dell'unica configurazione... o forse non l'ho capite
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
si devo modificare la parole sottomarcoaroma ha scritto: lun mar 02, 2026 23:11 C'è contraddizione tra le figura della app e la descrizione dell'unica configurazione... o forse non l'ho capite
grazie della segnalazione
- Allegati
-
- Screenshot_1.png (331.87 KiB) Visto 2838 volte
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
in effetti non avevo considerato che sulla guida GSE negli interventi III.E cita solo sostituzione di scaldacqua a gas o elettrici. mi trovo in una configurazione di partenza con caldaia a gasolio che produce sia ACS che riscaldamento. sostituirei solo il bollitore con uno a pdc in modo da poter spegnere la caldaia in estate. a vostro avviso quindi non potrei accedere al Ct 3.0 ? grazie
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
per ora dieri 99 su 100 nosuperfeju ha scritto: gio mar 26, 2026 15:02 in effetti non avevo considerato che sulla guida GSE negli interventi III.E cita solo sostituzione di scaldacqua a gas o elettrici. mi trovo in una configurazione di partenza con caldaia a gasolio che produce sia ACS che riscaldamento. sostituirei solo il bollitore con uno a pdc in modo da poter spegnere la caldaia in estate. a vostro avviso quindi non potrei accedere al Ct 3.0 ? grazie
se tutti scriviamo un tiket magari avrebbero giò risposto con una FAQ
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
per ora dieri 99 su 100 nosuperfeju ha scritto: gio mar 26, 2026 15:02 in effetti non avevo considerato che sulla guida GSE negli interventi III.E cita solo sostituzione di scaldacqua a gas o elettrici. mi trovo in una configurazione di partenza con caldaia a gasolio che produce sia ACS che riscaldamento. sostituirei solo il bollitore con uno a pdc in modo da poter spegnere la caldaia in estate. a vostro avviso quindi non potrei accedere al Ct 3.0 ? grazie
se tutti scriviamo un tiket magari avrebbero giò risposto con una FAQ
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
ok scrivo anch'io un ticket. ps: la tua app dove è acquistabile? grazie in anticipo.
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
passa dal mio sito o scrivimi in privatosuperfeju ha scritto: gio mar 26, 2026 16:17 ok scrivo anch'io un ticket. ps: la tua app dove è acquistabile? grazie in anticipo.
Nell art trovi i link
https://enricorovere.it/conto-termico-3 ... -soggetti/
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
Ne approfitto del post perchè ho un caso similw.
Rimozione caldaia da 50 kW
Installazione di impianto ibrido, dove le PDC fanno riscaldamento e raffrescamento non sanitario che viene fatto dalla caldaia su un boiler in PDC.
Leggendo le regole applicative sembra che se la caldaia vecchia faceva riscaldamento+sanitario anche nuovo impianto ibrido deve fare entrambi i servizi.
Cosa ne pensate?
Rimozione caldaia da 50 kW
Installazione di impianto ibrido, dove le PDC fanno riscaldamento e raffrescamento non sanitario che viene fatto dalla caldaia su un boiler in PDC.
Leggendo le regole applicative sembra che se la caldaia vecchia faceva riscaldamento+sanitario anche nuovo impianto ibrido deve fare entrambi i servizi.
Cosa ne pensate?
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
AIumstudio ha scritto: gio apr 02, 2026 11:29 Ne approfitto del post perchè ho un caso similw.
Rimozione caldaia da 50 kW
Installazione di impianto ibrido, dove le PDC fanno riscaldamento e raffrescamento non sanitario che viene fatto dalla caldaia su un boiler in PDC.
Leggendo le regole applicative sembra che se la caldaia vecchia faceva riscaldamento+sanitario anche nuovo impianto ibrido deve fare entrambi i servizi.
Cosa ne pensate?
Hai colto un punto tecnico fondamentale e la tua interpretazione delle Regole Applicative è assolutamente corretta, ma l'ammissibilità di questa configurazione dipende esattamente da come è classificato l'impianto ibrido che andrai a installare.
Ecco cosa prevede la normativa per il tuo caso:
**1. Se installi un "Sistema Bivalente" (assemblato in campo dal tecnico)**
Se l'impianto ibrido è costituito da una pompa di calore e una caldaia abbinate "in campo" (non in un unico blocco preassemblato in fabbrica dal produttore), la regola è tassativa. Il Paragrafo 9.10.1.2 delle Regole Applicative stabilisce chiaramente che **la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, comprese quelle di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria**,.
Pertanto, se la tua vecchia caldaia da 50 kW faceva anche l'ACS, **non puoi** delegare la produzione di ACS esclusivamente alla nuova caldaia del sistema ibrido escludendo la pompa di calore. La pompa di calore deve essere progettata per fare anch'essa il sanitario, altrimenti l'intervento rischia la bocciatura.
**2. Se installi un "Sistema Ibrido Factory Made" (preassemblato in fabbrica)**
Per i sistemi ibridi compatti certificati dal costruttore (Factory Made), le Regole Applicative non riportano in modo altrettanto esplicito il vincolo che obbliga la *sola* pompa di calore a farsi carico dell'ACS. Tuttavia, la normativa generale richiede che il nuovo impianto (inteso nel suo complesso) asservisca le medesime utenze (volumi riscaldati) della configurazione precedente e che tutta l'energia prodotta soddisfi il riscaldamento e la produzione di ACS. In un sistema Factory Made, la logica di controllo "intelligente" di fabbrica dovrebbe gestire l'integrazione tra PDC e caldaia in modo ottimale.
**3. La questione del "Boiler in PDC" (Multi-intervento)**
Se per fare l'ACS hai intenzione di installare un vero e proprio "Scaldacqua a Pompa di Calore" (che è un intervento a sé stante, il **III.E**), stai di fatto configurando un **Multi-intervento** (Ibrido per il riscaldamento + Scaldacqua a PDC per il sanitario). Questo è ammesso dal Conto Termico, i costi andranno tenuti rigorosamente separati in fattura e potrai sommare i due incentivi.
**4. Il Raffrescamento**
Il fatto che le pompe di calore facciano anche raffrescamento non è un problema, è consentito. Tuttavia, l'uso **prevalente** dell'impianto deve restare la climatizzazione invernale. Il tecnico dovrà asseverare, tramite calcolo termotecnico, che almeno il 51% dei carichi termici del sistema è destinato al riscaldamento invernale.
**Cosa ne penso in sintesi?**
Se procedi con un sistema **Bivalente**, la tua configurazione (PDC solo per riscaldamento/raffrescamento e Caldaia per ACS) è in **violazione esplicita** del Paragrafo 9.10.1.2. La pompa di calore principale deve coprire anche l'ACS se il vecchio generatore lo faceva.
Se procedi con un **Factory Made**, potresti essere in regola, ma dovrai dimostrare che il sistema di fabbrica è concepito per lavorare esattamente in quel modo. Se l'obiettivo è fare il sanitario con un apparecchio dedicato (boiler in PDC), ti conviene gestire la pratica come un "Multi-intervento" netto, togliendo completamente la funzione sanitaria all'impianto ibrido in fase di asseverazione, dichiarando che il vecchio impianto viene sostituito da *due* macchine distinte con funzioni separate.