Buongiorno, sto verificando in merito alla sostituzione di alcuni serramenti per un edificio pubblico, dal punto di vista energetico si tratta di una riqualificazione energetica, dal punto di vista edilizio urbanistico si tratta di una manutenzione straordinaria.
Relativamente al DM 24.1.2025 (Nuovi CAM) già in vigore, vi chiedo se sto interpretando correttamente l'applicazione dei seguenti criteri:
2.3.1. no in quanto l'edificio < 1000 mq
2.3.2 no in quanto R.E
2.3.3 no idem
2.3.5 no perchè no tocchiamo gli impianti
2.3.6 idem
2.3.7 no perchè pur essendo M.S. non si effettuano modifiche alle 'pareti finestrate'
2.3.8 SI'
2.3.9 no in quanto R.E.
2.3.10 SI'
2.3.11 no perchè R.E. dei soli serramenti
2.3.12 SI'
2.3.13 no in quanto non presenti fenomeni (dest. uso uffici)
Ringrazio già da ora chi vorrà rispondere.
Criteri CAM con riqualificazione energetica
Moderatore: Edilclima
Re: Criteri CAM con riqualificazione energetica
Saranno i 2.4.n non tanto semplici da evadere, soprattutto per via della specifica dell'1.3.5 che non ti consente di prendere per buono una dichiarazione del fornitore 'il mio rispetta i CAM', ma ti obbliga a verificare nel dettaglio un bel po' di cartaccia.
Re: Criteri CAM con riqualificazione energetica
A me il criterio 2.3.6 lascia un po' perplesso.
"Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate definite dalla Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III della stessa norma."
Cioè se metto una PdC devo mettere la VMC, ma se cambio i serramenti, mi sigillo dentro annullando i "ricambi d'aria involontari", non sono obbligato a mettere la VMC?
Poi, con alcuni serramenti cosa si intende? Ne vengono cambiati 5 su 30?
Mettiamo il caso di una scuola, vado liscio senza mettere la VMC in una classe da 30 ragazzi? E dove sono finiti tutti i discorsi di qualità dell'aria, CO2, coviddi vari? Non sono così sicuro che la VMC non vada messa ecco
"Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate definite dalla Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III della stessa norma."
Cioè se metto una PdC devo mettere la VMC, ma se cambio i serramenti, mi sigillo dentro annullando i "ricambi d'aria involontari", non sono obbligato a mettere la VMC?
Poi, con alcuni serramenti cosa si intende? Ne vengono cambiati 5 su 30?
Mettiamo il caso di una scuola, vado liscio senza mettere la VMC in una classe da 30 ragazzi? E dove sono finiti tutti i discorsi di qualità dell'aria, CO2, coviddi vari? Non sono così sicuro che la VMC non vada messa ecco
Re: Criteri CAM con riqualificazione energetica
Attenzione, che se usi quel comma devi verificare PMV e PPD, che sono un capestro, quindi alla fine è probabile che non ti convenga usarlo.
redigere redigere redigere