Avrei bisogno di un vostro parere.
Edificio soggetto di 14 piani.
Esiste un Cavedio destinato al passaggio impiantistica impianti elettrici, condizionatori etcc.
Il cavedio 2x2 m si estende per i 14 piani dell'edificio, ad ogni piano presenta una porta EI e il suo "calpestio" ad ogni piano è una griglia.
Secondo normativa, nel cavedio i rilevatori di fumo si dovrebbero mettere ad ogni piano OPPURE sarebbe sufficiente metterne 1 nel punto più alto ove il fumo ha la via d'uscita verso l'esterno ????
Rilevatori di FUMO
Moderatore: Edilclima
Re: Rilevatori di FUMO
C'è il vincolo sull'altezza massima del locale sorvegliato da un rivelatore di fumo: ogni 12 metri massimo dovresti mettere un setto a chiusura orizzontale del cavedio.
Altrimenti devi usare un sistema diverso di rivelazione (cavi termosensibili, aspirazione)
Altrimenti devi usare un sistema diverso di rivelazione (cavi termosensibili, aspirazione)
Re: Rilevatori di FUMO
io in questi casi metto un puntiforme ad ogni piano (max 2 piani) sotto il grigliato.
(a seconda del tipo di grigliato)
(a seconda del tipo di grigliato)
Re: Rilevatori di FUMO
Ma la norma non prevede installazioni a mezza altezza dei puntiformi, che anzi devono avere una distanza massima dal plafone.
Le correnti convettive ascensionali passando liberamente attraverso il grigliato potrebbero impedire il corretto ingresso del fumo nel rivelatore.
Direi che un bel pannello cieco rimovibile alla bisogna possa risolvere la questione.
Le correnti convettive ascensionali passando liberamente attraverso il grigliato potrebbero impedire il corretto ingresso del fumo nel rivelatore.
Direi che un bel pannello cieco rimovibile alla bisogna possa risolvere la questione.
Re: Rilevatori di FUMO
come ho scritto, dipende dal grigliato
dalla maglia del grigliato
dalla maglia del grigliato