Capita spesso di trovare nelle autorimesse condominiali i box privati con sezionali o basculanti che sono state motorizzate. Mi pongo 2 problemi:

1. Nel 90% dei casi le automazioni sono state fatte anche da ditte del settore, ma senza rilascio della dichiarazione di conformità, nonostante il DM 37/2008 si abbastanza chiaro in proposito (art. 1 lettera e) "Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche [...] gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere");
2. la presenza dell'automazione è certamente un ostacolo all'apertura da parte dei VVF, soprattutto considerando che nel caso il box abbia un altro accesso (dalla cantina, dal corridoio retrostante) gli installatori non mettono il sistema di sgancio manuale di emergenza.

Ora, normalmente mi limito a chiedere la Di Co o la Rispondenza per l'automazione, a cui qualcuno cerca di svicolare perché "il motore ha una spina quindi non parte dell'impianto ma è un utilizzatore", cosa a mio parere irrilevante dato che il sistema comunque è una "macchina" e la marcatura della macchina spetta a chi la motorizza, ma per il secondo problema?
Non vedo ostacoli diretti nella normativa, ma effettivamente potrebbe essere un problema in caso di intervento.

EDIT: potrebbe essere il caso di imporre l'installazione dello sgancio di emergenza anche dove non previsto perché si potrebbe entrare dall'altro lato?
Finlay
Messaggi: 21
Iscritto il: dom apr 20, 2014 10:23
Contatta:

Re: Sezionali e basculanti motorizzate in autorimessa

Messaggio da Finlay »

Ciao a tutti,
io distinguerei due aspetti: l’impianto e la sicurezza. La motorizzazione della basculante è a tutti gli effetti un’automazione, quindi una Di.Co o almeno una Di.Ri resta necessaria. Dal punto di vista dei VVF la soluzione è garantire lo sblocco manuale sempre accessibile, anche dall’esterno, in caso di blackout o guasto.
Saluti a tutti

__________________
Servizi di cablaggio industriale quadri elettrici: visita adesso orlandiniautomazioni.com
Terminus
Messaggi: 13862
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sezionali e basculanti motorizzate in autorimessa

Messaggio da Terminus »

Le basculanti motorizzate, così come i cancelli motorizzati, sono delle macchine e per questo soggette alle Direttive di riferimento, quindi per la macchina va richiesta la CE, mentre per l'alimentazione elettrica va richiesta la DICO.
Importante è che anche questa alimentazione, come quella del box, sia sottoposta a sgancio di emergenza e non collegata all'alimentazione dell'abitazione non provvista di sgancio.
Riguardo l'intervento dei VVF non vedo differenze da una normale basculante chiusa a chiave: se c'è uno sblocco manuale bene (anche questo normalmente è chiuso a chiave) altrimenti se i VVF devono entrare romperanno il necessario.