Ho un’azienda con un CPI per attività
56.2.C Impianti produzione laterizi, maioliche, porcellane e simili, oltre 50 addetti
74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
70.2.C Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
In questa attività stanno sostituendo un forno cottura ceramica con una potenza termica nominale pari a 2.100 KW con un nuovo forno di pari tipologia ma con potenza termica inferiore pari a 1.980 kW.
Vorrei presentare una SCIA parziale con una relazione tecnica descrittiva + MOD. PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO, può essere sufficiente o devo ripresentare Valutazione progetto?
PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Moderatore: Edilclima
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Se non modifichi il layout dell'impianto o altri aspetti di prevenzione incendi (vie di esodo, resistenza/reazione al fuoco, carico di incendio...) potresti anche non fare nulla ed aggiornare la documentazione (CE macchinario ed eventuali DICO/certificazioni di montaggio) al prossimo rinnovo.
Verifica gli interventi di cui all'Allegato IV al DM 07/08/2012.
Verifica gli interventi di cui all'Allegato IV al DM 07/08/2012.
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Dm 7 8 2012 art 4 comma 7
Scia e non aggravio
Oppure nulla se rientri nell’allegato IV
Scia e non aggravio
Oppure nulla se rientri nell’allegato IV
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
io in questo caso faccio comunicazione modifica al rinnovo
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Dalla lettura dell’Allegato 4 potrei applicare gli adempimenti di cui all’art. 4 comma 8 del DM 782012 mi rimane solo un dubbio: lettera C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
i. incremento della potenza o della energia potenziale; la potenza termica diminuisce col nuovo impianto
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto
(il forno precedente era stato progettato in altra posizione dello stabilimento, perciò nuovo allaccio alla tubazione del gas esistente con una Di.Co dell’impiantista.
Come lo devo interpretare?
i. incremento della potenza o della energia potenziale; la potenza termica diminuisce col nuovo impianto
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto
(il forno precedente era stato progettato in altra posizione dello stabilimento, perciò nuovo allaccio alla tubazione del gas esistente con una Di.Co dell’impiantista.
Come lo devo interpretare?
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Se stai modificando il layout dello stabilimento spostando il forno, ricadi nell'Allegato IV, quindi dovrai presentare una SCIA con non aggravio, avendo verificato le vie di esodo, la correttezza delle installazioni impiantistiche e quant'altro di interferente con il nuovo layout.
Se poi vi sono situazioni di aggravio del rischio (per esempio ostruzione delle vie di esodo con aumento dei percorsi oltre l'ammissibile) devi andare di valutazione progetto.
Se poi vi sono situazioni di aggravio del rischio (per esempio ostruzione delle vie di esodo con aumento dei percorsi oltre l'ammissibile) devi andare di valutazione progetto.
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Chiaro. Grazie TerminusTerminus ha scritto: gio gen 22, 2026 19:04 Se stai modificando il layout dello stabilimento spostando il forno, ricadi nell'Allegato IV, quindi dovrai presentare una SCIA con non aggravio, avendo verificato le vie di esodo, la correttezza delle installazioni impiantistiche e quant'altro di interferente con il nuovo layout.
Se poi vi sono situazioni di aggravio del rischio (per esempio ostruzione delle vie di esodo con aumento dei percorsi oltre l'ammissibile) devi andare di valutazione progetto.