Impianto Viessmann

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
techno99
Messaggi: 24
Iscritto il: mar apr 14, 2020 22:37

Impianto Viessmann

Messaggio da techno99 »

Buongiorno a tutti, ho un impianto Viessmann composto da una pdc Vitocal 200-S e una caldaia Vitodens 100 a metano. Il problema è che quando vi è la richiesta del generatore esterno (caldaia) a volte mi trovo la valvola motorizzata esterna MUT in posizione alta ovvero come se dovesse andare solo la pdc ed ho l'acqua dei caloriferi a 30 e quindi freddo in casa. Qualcuno sa quale parametro verificare per questo problema? Grazie a tutti.
L'Enzo
Messaggi: 972
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Impianto Viessmann

Messaggio da L'Enzo »

senza intervento sul posto del CAT credo sia ben difficile risolvere da un forum.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10106
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto Viessmann

Messaggio da NoNickName »

I parametri critici sono:
Tipo di generatore supplementare
Temperatura di commutazione bivalente
Logica di priorità (monoenergetico / bivalente / bivalente alternato)
Abilitazione della valvola deviatrice esterna (MUT)

Verificare:
cablaggio allentato;
valvola lenta o bloccata;
l’uscita non commuta.

La causa può essere sia di regolazione sia di cablaggio
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
techno99
Messaggi: 24
Iscritto il: mar apr 14, 2020 22:37

Re: Impianto Viessmann

Messaggio da techno99 »

Buongiorno, intanto Vi ringrazio per le risposte. I cablaggi li ho controllati e sono a posto come da schema li avevo fatti io che sono un elettricista. La MUT è abilitata perché comunque lavora anche se in modo errato. L'unico dubbio che mi sorge è questo: potrebbe essere che le 2 sonde a bracciale montate rispettivamente 1 sulla mandata caldaia e 1 sotto al collettore pompe rilancio leggano male la temperatura essendo installate su tubo in plastica?
techno99
Messaggi: 24
Iscritto il: mar apr 14, 2020 22:37

Re: Impianto Viessmann

Messaggio da techno99 »

I parametri richiesti sono impostati in questo modo:

Temperatura bivalente 150 quindi 15 gradi
Strategia regolazione appar. 2
Generatore esterno: caldaia a metano Vitodens 100
Combustibile: impostato su metano
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10106
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto Viessmann

Messaggio da NoNickName »

techno99 ha scritto: sab gen 17, 2026 15:24 I parametri richiesti sono impostati in questo modo:

Temperatura bivalente 150 quindi 15 gradi
Strategia regolazione appar. 2
Generatore esterno: caldaia a metano Vitodens 100
Combustibile: impostato su metano
La bivalente devi metterla su -5 o 0 o qualcosa del genere. +15 significa che è sempre a metano sotto i +15.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
techno99
Messaggi: 24
Iscritto il: mar apr 14, 2020 22:37

Re: Impianto Viessmann

Messaggio da techno99 »

Se metto la bivalente a 0 mi da errore configurazione.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10106
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto Viessmann

Messaggio da NoNickName »

techno99 ha scritto: sab gen 17, 2026 15:49 Se metto la bivalente a 0 mi da errore configurazione.
Ohibò. Potrebbe essere che 0 °C è considerato troppo vicino alla zona di lavoro della PDC
Ti suggerisco di verificare:
Temperatura bivalente → portala a un valore realistico (es. –20 = –2 °C).
Tipo di funzionamento → bivalente alternato (di solito consigliato).
Test attuatori → verifica che la valvola MUT risponda correttamente.

Comunque sì, le sonde non puoi montarle su un multistrato a contatto.