Buongiorno a tutti, ho un impianto Viessmann composto da una pdc Vitocal 200-S e una caldaia Vitodens 100 a metano. Il problema è che quando vi è la richiesta del generatore esterno (caldaia) a volte mi trovo la valvola motorizzata esterna MUT in posizione alta ovvero come se dovesse andare solo la pdc ed ho l'acqua dei caloriferi a 30 e quindi freddo in casa. Qualcuno sa quale parametro verificare per questo problema? Grazie a tutti.
Re: Impianto Viessmann
senza intervento sul posto del CAT credo sia ben difficile risolvere da un forum.
- NoNickName
- Messaggi: 10106
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto Viessmann
I parametri critici sono:
Tipo di generatore supplementare
Temperatura di commutazione bivalente
Logica di priorità (monoenergetico / bivalente / bivalente alternato)
Abilitazione della valvola deviatrice esterna (MUT)
Verificare:
cablaggio allentato;
valvola lenta o bloccata;
l’uscita non commuta.
La causa può essere sia di regolazione sia di cablaggio
Tipo di generatore supplementare
Temperatura di commutazione bivalente
Logica di priorità (monoenergetico / bivalente / bivalente alternato)
Abilitazione della valvola deviatrice esterna (MUT)
Verificare:
cablaggio allentato;
valvola lenta o bloccata;
l’uscita non commuta.
La causa può essere sia di regolazione sia di cablaggio
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Impianto Viessmann
Buongiorno, intanto Vi ringrazio per le risposte. I cablaggi li ho controllati e sono a posto come da schema li avevo fatti io che sono un elettricista. La MUT è abilitata perché comunque lavora anche se in modo errato. L'unico dubbio che mi sorge è questo: potrebbe essere che le 2 sonde a bracciale montate rispettivamente 1 sulla mandata caldaia e 1 sotto al collettore pompe rilancio leggano male la temperatura essendo installate su tubo in plastica?
Re: Impianto Viessmann
I parametri richiesti sono impostati in questo modo:
Temperatura bivalente 150 quindi 15 gradi
Strategia regolazione appar. 2
Generatore esterno: caldaia a metano Vitodens 100
Combustibile: impostato su metano
Temperatura bivalente 150 quindi 15 gradi
Strategia regolazione appar. 2
Generatore esterno: caldaia a metano Vitodens 100
Combustibile: impostato su metano
- NoNickName
- Messaggi: 10106
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto Viessmann
La bivalente devi metterla su -5 o 0 o qualcosa del genere. +15 significa che è sempre a metano sotto i +15.techno99 ha scritto: sab gen 17, 2026 15:24 I parametri richiesti sono impostati in questo modo:
Temperatura bivalente 150 quindi 15 gradi
Strategia regolazione appar. 2
Generatore esterno: caldaia a metano Vitodens 100
Combustibile: impostato su metano
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Impianto Viessmann
Se metto la bivalente a 0 mi da errore configurazione.
- NoNickName
- Messaggi: 10106
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto Viessmann
Ohibò. Potrebbe essere che 0 °C è considerato troppo vicino alla zona di lavoro della PDC
Ti suggerisco di verificare:
Temperatura bivalente → portala a un valore realistico (es. –20 = –2 °C).
Tipo di funzionamento → bivalente alternato (di solito consigliato).
Test attuatori → verifica che la valvola MUT risponda correttamente.
Comunque sì, le sonde non puoi montarle su un multistrato a contatto.