Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Moderatore: Edilclima
Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Sto verificando un edificio ad uso ufficio con il "Codice", un edificio di 6 piani a pianta quadrata con una particolarità: la zona centrale anzichè avere un cortile interno come di consueto, ha una copertura a piramide in vetro (allego una pianta).
Ho diviso in compartimenti per piano e la parte centrale con copertura a piramide in un suo compartimento.
Al capitolo S.3 arrivo alla verifica delle distanze di separazione con le pareti degli altri compartimenti, dotate di finestre, ma mi chiedo se siano utilizzabili il metodo tabellare e quello analitico visto che, essendo una copertura, la direzione del piano radiante è verticale (verso l'alto) e non orizzontale come nelle verifiche sulle finestre e porte.
Grazie.
Ho diviso in compartimenti per piano e la parte centrale con copertura a piramide in un suo compartimento.
Al capitolo S.3 arrivo alla verifica delle distanze di separazione con le pareti degli altri compartimenti, dotate di finestre, ma mi chiedo se siano utilizzabili il metodo tabellare e quello analitico visto che, essendo una copertura, la direzione del piano radiante è verticale (verso l'alto) e non orizzontale come nelle verifiche sulle finestre e porte.
Grazie.
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Non ho ben capito, ma se il tuo cortile centrale coperto è un compartimento, tutti i serramenti e tutti i muri che vi si affacciano dovrebbero avere una resistenza al fuoco, e quindi non ci sarebbe bisogno di calcolare la distanza di separazione
Rispetto a cosa vorresti calcolare la distanza di separazione? Tra le pareti che affacciano sul cortile interno coperto?
Rispetto a cosa vorresti calcolare la distanza di separazione? Tra le pareti che affacciano sul cortile interno coperto?
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Credo che vada verificata la distanza di separazione tra la superficie di aerazione rappresentata da tutta la copertura in vetro a piramide in (i vetri non hanno classificazione REI) e le pareti dell'edificio che affacciano sulla piramide, dotate di finestre.
Per dimostrare che in caso di incendio i fumi che escono dal compartimento della piramide non coinvolgano gli altri compartimenti.
Grazie.
Per dimostrare che in caso di incendio i fumi che escono dal compartimento della piramide non coinvolgano gli altri compartimenti.
Grazie.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2068
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Metti un disegno così capiamo.
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Ecco il disegno sezionato al piano primo, credevo di averlo già caricato: al centro la piramide in vetro e intorno si sviluppano 5 piani fuori terra con pareti finestrate che affacciano sulla piramide:
Si vede?
Credo sia applicabile la verifica della distanza di separazione con il metodo analitico che considera anche diversi orientamenti del piano radiante, che in questo caso è orizzontale trattandosi della copertura. Ma è la prima volta che lo uso.
Credo che cosi' si verifica la distanza dalla superficie radiante rappresentata dalla copertura in vetro: in pratica che il calore non investa gli altri compartimenti.
Per la verifica dell'interferenza dei fumi dell'incendio con gli altri compartimenti invece non vale e non conosco metodi specifici ma inserirei degli evacuatori di fumo sulla parte centrale e più alta della piramide per mantenere il fumo al centro.
Altri suggerimenti?
Grazie mille.
Credo sia applicabile la verifica della distanza di separazione con il metodo analitico che considera anche diversi orientamenti del piano radiante, che in questo caso è orizzontale trattandosi della copertura. Ma è la prima volta che lo uso.
Credo che cosi' si verifica la distanza dalla superficie radiante rappresentata dalla copertura in vetro: in pratica che il calore non investa gli altri compartimenti.
Per la verifica dell'interferenza dei fumi dell'incendio con gli altri compartimenti invece non vale e non conosco metodi specifici ma inserirei degli evacuatori di fumo sulla parte centrale e più alta della piramide per mantenere il fumo al centro.
Altri suggerimenti?
Grazie mille.
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Cioè insomma questa copertura a piramide non copre tutti i piani ma solo il piano terra?
Ho capito bene. Se no non ha senso quello che dici.
Quei quadratini intorno che vedo sono altri lucernari al piano terra?
Che carico di incendio specifico hai previsto?
Ho capito bene. Se no non ha senso quello che dici.
Quei quadratini intorno che vedo sono altri lucernari al piano terra?
Che carico di incendio specifico hai previsto?
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Ciao, si quello che hai scritto è corretto, ho avuto lo stesso problema, poiché il COPI non prevede l'irraggiamento da piano orizzontale verso piani verticali ho dovuto fare il calcolo con un foglio elettronico usando UNI EN 1991-1-2. Però vedendo il disegno che hai messo difficilmente tornerà l'irraggiamento perchè i bersagli del piano primo (le finestre) sono vicinissime ai lucernari.
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Ma l'utilità di suddividere ogni piano in un compartimento antincendio deriva da una reale necessità/obbligo?
Perchè invece considerare la suddivisione in compartimenti da 12 m in poi già potrebbe aiutare.
Perchè invece considerare la suddivisione in compartimenti da 12 m in poi già potrebbe aiutare.
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Grazie per la norma Uni che mi guarderò.per i lucernari credo che li farò sostituire con Rei adeguato. Me tre spero che sia verificata la distanza della piramide perché sostituire quella sarebbe improponibile.
La compartimentazione per paino è sostanzialmente già presente grazie alle scale protette.
La compartimentazione per paino è sostanzialmente già presente grazie alle scale protette.
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
etec83 ha scritto: lun dic 01, 2025 16:06 Cioè insomma questa copertura a piramide non copre tutti i piani ma solo il piano terra?
Ho capito bene. Se no non ha senso quello che dici.
Quei quadratini intorno che vedo sono altri lucernari al piano terra?
Che carico di incendio specifico hai previsto?
Si corretto, la copertura a piramide copre solo il piano terra e i quadratini sono altri lucernai
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
mattia, però l'esistenza di fatto di una compartimentazione per piano non obbliga ad una scelta progettuale analoga, compatibilmente con l'applicazione del COPI per il tuo caso puoi avere compartimenti multipiano.
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
In effetti l'idea non è male, considerando un unico compartimento eviterei la verifica. Ma la sala videoconferenze, che ha la copertura a piramide, ha di fatto una destinazione uso diversa. Non credo corretto unire tutto in un comparto.