Buongiorno a tutti,

chiedo un vostro confronto. Sto ri-valutando con il DM 08/11/19 una cucina (già approvata di VVF in passato con i vecchi decreti) ma con una scia scaduta . Quando il decreto cita ''il sistema di rilevazione incendi e/o gas'', ad esempio nel caso in cui la cucina comunica direttamente con il locale pasti, lo stesso impianto deve essere esteso a tutto il compartimento cucina a norma UNI9795?
Attualmente installati ci sono 2 rivelatori messi li +o- su 200 mq di compartimento. Non credo possano bastare.
Otre tutto tale impianto dovrà comandare anche delle aperture di ventilazione oltre che a delle porte con magneti.
Tengo a precisare che ho installati anche dei rivelatori GPL nella parte inferiore dei piani cottura che manovrano delle valvole di intercettazione.

Pensavo di rifare tutto l'impianto visto che lo stesso è datato >12 anni

Ringrazio
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4049
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianti di rivelazione incendi/gas

Messaggio da weareblind »

Se rilevazione incendio, intero comparto e UNI 9795.
Se rilevatore GPL (quindi non metano), UNI 10752.
Data l'età, non hai obbligo legale di rifarlo, ma non potrà mai andare bene.
Terminus
Messaggi: 13792
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianti di rivelazione incendi/gas

Messaggio da Terminus »

C'è l'obbligo di verificare i rivelatori e con questa anzianità conviene quasi sempre sostituirli.
Se l'impianto comunque non rispetta la 9795 è da rifare.
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 533
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Impianti di rivelazione incendi/gas

Messaggio da Sandeman »

Buon pomeriggio a tutti e grazie per il riscontro.

Non rispettando la 9795 e vista l'età provvederò a fare realizzare un nuovo impianto a copertura dell'intero compartimento adeguando anche i rilevatori a GPL. Il tutto gestito da IRAI 9795 etc..