Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

arkanoid
Messaggi: 5058
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

Messaggio da arkanoid »

Non c'è responsabilità per la presenza, ma responsabilità per le mancate contromisure. Chiaro che viene dall'acquedotto, da dove dovrebbe venire?
redigere redigere redigere
marcello60
Messaggi: 3006
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

Messaggio da marcello60 »

SuperP ha scritto: mer nov 05, 2025 08:50 Dipende, a volte si.
Il risparmio spesso è poi annullato dalla gestione o dalla richiesta

Alla fine fai una chiamata dal bagno (pulsante a sè stante ad esempio) + sonda sul ritorno.
Ok, quindi il pulsante in bagno chiama l'acs, il ricircolo parte, poi quando la sonda sul ritorno raggiunge il set point la pompa si spegne, giusto?
La trovo una soluzione interessante, che ho applicato solo una volta in una villetta. Forse può essere adatta anche per piccoli condomini (dove tra l'altro l'attesa dopo la prenotazione sarà ridotta a causa delle ridotte dimensioni della rete).
SuperP
Messaggi: 11660
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

Messaggio da SuperP »

marcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 11:06 Ok, quindi il pulsante in bagno chiama l'acs, il ricircolo parte, poi quando la sonda sul ritorno raggiunge il set point la pompa si spegne, giusto?
si
marcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 11:06 Forse può essere adatta anche per piccoli condomini (dove tra l'altro l'attesa dopo la prenotazione sarà ridotta a causa delle ridotte dimensioni della rete).
Dipende molto dalla rete di ricircolo secondo me. Puoi adottarla anche in condomini grandi ma facendo reti di ricircolo piccole
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Esa
Messaggi: 4462
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

Messaggio da Esa »

marcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 07:27 In ambito condominiale è sempre acceso.
Trovi sempre quello che vuole farsi la doccia alle 3 di notte ed è un suo diritto...
Se è sempre accesa consumano un patrimonio.
Devono accenderla quando è necessario con la portata necessaria e in base al ramo (isolato, non isolato; lungo, corto; ecc.).
Il criterio di regolazione è abbastanza banale.
simcat
Messaggi: 1958
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

Messaggio da simcat »

SuperP ha scritto: mer nov 05, 2025 09:43
arkanoid ha scritto: mer nov 05, 2025 09:15
boba74 ha scritto: mer nov 05, 2025 08:31 Nel mio caso l'ACS non è accumulata, ma prodotta da scambiatori rapidi a bordo di accumuli tecnici, quindi il problema legionella (almeno quello) non si pone....
in che senso? La legionella c'è quasi sicuramente, forse senza accumuli sanitari limiti la proliferazione, ma non è sufficiente non avere accumulo per essere a posto.
se Partiamo così allora l'unico responsabile è l'acquedotto.
non è l'unico, ma è il primo; ti fornisce acqua "potenzialmente" pericolosa e con questo rimanda alla responsabilità dell'utilizzatore.
Rispondi