Lunghezze di esodo Strutture Ricettive RTV5 vs DM 09.04.94

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alessiotst
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Lunghezze di esodo Strutture Ricettive RTV5 vs DM 09.04.94

Messaggio da alessiotst »

vie di esodo delle camere di hotel: la "massima lunghezza di esodo" prescritta al capitolo V.5.4.4 / S.4.8.3 del codice di prevenzione incendi, va misurata dalla porta della camera oppure dal punto più distante, all'interno della camera?
Il DM 09.04.94 diceva esplicitamente che le lunghezze vanno considerate dalla porta (par. 7.5) nella RTV5 e nel codice non trovo questa specifica.
Adottando il criterio del mettersi semrpe a vantaggio di sicurezza direi dal punto più lontano, ma per una SCIA che sto preparando questo significa realizzare una scala esterna per pochi metri di esodo che mancano.
Gmeister
Messaggi: 709
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Lunghezze di esodo Strutture Ricettive RTV5 vs DM 09.04.94

Messaggio da Gmeister »

alessiotst ha scritto: mar set 30, 2025 15:19 nel codice non trovo questa specifica.
Non la trovi perchè non c'è. La lunghezza va verificata da ogni punto. Per aumentarla puoi agire sui requisiti aggiuntivi, su scale protette con caratteristiche di filtro e sulla tolleranza. Se non basta soluzione alternativa, se non basta nuova scala esterna. A memoria non ricordo altre soluzioni