Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti

Messaggio da Tom Bishop »

La V.7 prevede che: «nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.»

In un caso di che studiando ho strutture portanti primarie e secondarie in legno.

Secondo voi posso applicare l'esclusione prevista al paragrafo S.1.6 per gli elementi per i quali è già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco?
Tom Bishop
Gmeister
Messaggi: 709
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti

Messaggio da Gmeister »

Secondo me si, anche se l'esclusione è subordinata alla VRI. Se hai struttura in xlam, che ha grandi superfici non trattate ci andrei cauto. Se hai struttura a pilastri non avrei grossi problemi ad escluderla dalla reazione al fuoco
Tom Bishop
Messaggi: 5993
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti

Messaggio da Tom Bishop »

Il soffitto è completamente in XLAM a vista.
Anche secondo me è tirata. In relazione lo metto in evidenza e vediamo come si esprime il Comando.