Buongiorno a tutti,
un dubbio, un terrazza per eventi (Roof Top) non chiusa nè superiormente nè lateralmente, avente superfice > 200 m² e affollamento > 100 persone, costituisce attività soggetta a controllo VVF inquadrabile come attività 65?
La declaratoria parla di locali destinati ad accogliere più di 100 persone o superfice lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m².
Se non ho locali e non ho superfice al chiuso, ho comunque attività soggetta?
Grazie
Terrazza per eventi - att. 65
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1523
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Terrazza per eventi - att. 65
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Terrazza per eventi - att. 65
A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì
Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.∗
Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.∗
- travereticolare
- Messaggi: 1523
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Terrazza per eventi - att. 65
Ciao, Grazie!Radvic ha scritto: lun ago 11, 2025 12:12 A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì
Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.∗
Il DM 19/08/1996 potrei anche applicarlo, ma si configura attività 65? Il riferimento tecnico con il quale progetto e l'assoggettabilità sono aspetti distinti tra loro.
Il livello di sicurezza sia che sia soggetto o meno devo essere lo stesso, ma devo notificare qualche cosa ai VVF? se devo fare progetto perdo 60 gg amministrativi...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Terrazza per eventi - att. 65
Se come dici hai superficie > 200 m² e affollamento > 100 persone, secondo me sì.travereticolare ha scritto: lun ago 11, 2025 12:27Ciao, Grazie!Radvic ha scritto: lun ago 11, 2025 12:12 A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì
Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.∗
Il DM 19/08/1996 potrei anche applicarlo, ma si configura attività 65? Il riferimento tecnico con il quale progetto e l'assoggettabilità sono aspetti distinti tra loro.
Il livello di sicurezza sia che sia soggetto o meno devo essere lo stesso, ma devo notificare qualche cosa ai VVF? se devo fare progetto perdo 60 gg amministrativi...