RTV13 scuola 2 piani (<12m) >300 persone

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5876
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

RTV13 scuola 2 piani (<12m) >300 persone

Messaggio da Tom Bishop »

Sto facendo delle valutazioni per una scuola <12m ma con più di 300 persone presenti, quindi con chiusure d'ambito SB secondo la classificazione della RTV13. Ho solo due piani, piano terra e piano primo. Il solaio di separazione tra i piani non è una compartimentazione. All'esterno ho una facciata a doppia pelle chiusa e ventilata.
Ho 2 dubbi
1) Visto che il solaio orizzontale non è un compartimento posso evitare i setti di compartimentazione?
2) Sempre per via del solaio non è un compartimento posso evitare le fasce di separazione?
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3824
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: RTV13 scuola 2 piani (<12m) >300 persone

Messaggio da weareblind »

L'edificio immagino sia isolato, ed un mono comparto in lunghezza e in altezza. Quindi per me sì, non servono.
Tom Bishop
Messaggi: 5876
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: RTV13 scuola 2 piani (<12m) >300 persone

Messaggio da Tom Bishop »

Sì, edificio isolato. All'interno della volumetria ho una palestra compartimentata e in quel caso le fasce di separazione le inserisco.
Tom Bishop
Rispondi