Fattore di ripresa in condominio
Sto facendo una diagnosi per un condominio e a livello
di dispersioni sono sui 220 kW in zona E;
voi a questo risultato sommate sempre anche il fattore di ripresa?
Se ipotizzo 14h di riscaldamento in quanto tempo è corretto stimare
la ripresa dell'impianto?
Se stabilisco 1h mi vengono quasi 100 kW in più di potenza necessaria..
Ma perchè 1h? Potrei dire 2h? o 5h così la potenza si riduce...
Se fosse 5h vorrebbe dire che accendo alle 2 di notte per avere caldo dalle 7 alle 21 (14h)
Ha senso?
Voi nel diagnosi per cambi caldaia tenete conto del fattore di ripresa?
di dispersioni sono sui 220 kW in zona E;
voi a questo risultato sommate sempre anche il fattore di ripresa?
Se ipotizzo 14h di riscaldamento in quanto tempo è corretto stimare
la ripresa dell'impianto?
Se stabilisco 1h mi vengono quasi 100 kW in più di potenza necessaria..
Ma perchè 1h? Potrei dire 2h? o 5h così la potenza si riduce...
Se fosse 5h vorrebbe dire che accendo alle 2 di notte per avere caldo dalle 7 alle 21 (14h)
Ha senso?
Voi nel diagnosi per cambi caldaia tenete conto del fattore di ripresa?
Re: Fattore di ripresa in condominio
In base a quale norma o valutazione? Va bene il 5/10% (anche meno, dipende dalla massa dell'involucro), ma il 50% è decisamente troppo!Se stabilisco 1h mi vengono quasi 100 kW in più di potenza necessaria..
Re: Fattore di ripresa in condominio
1h o 2h deriva dalla 12831
100 kW mi sembra decisamente troppo, ma quanti mq hai di superficie utile?
poi ovviamente valgono i discorsi già fatti in passato su 12831, dimensionamento ecc..
100 kW mi sembra decisamente troppo, ma quanti mq hai di superficie utile?
poi ovviamente valgono i discorsi già fatti in passato su 12831, dimensionamento ecc..
Ultima modifica di ponca il lun lug 14, 2025 14:49, modificato 1 volta in totale.
Re: Fattore di ripresa in condominio
Il calcolo della potenza di ripresa non è necessario nei casi in cui il sistema di regolazione elimina il periodo di inattività durante i giorni più freddi e/o è possibile ridurre le dispersioni termiche dovute alla ventilazione durante il periodo di inattività.
Quindi, in pratica, sempre.
Quindi, in pratica, sempre.
-
- Messaggi: 2618
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Fattore di ripresa in condominio
sono circa 2500 mqponca ha scritto: lun lug 14, 2025 12:59 1h deriva dalla 12831
100 kW mi sembra decisamente troppo, ma quanti mq hai di superficie utile?
poi ovviamente valgono i discorsi già fatti in passato su 12831, dimensionamento ecc..
Re: Fattore di ripresa in condominio
Vado a memoria per il residenziale la 12831 prescrive un tempo di ripresa di 2h.christian619 ha scritto: lun lug 14, 2025 14:39sono circa 2500 mqponca ha scritto: lun lug 14, 2025 12:59 1h deriva dalla 12831
100 kW mi sembra decisamente troppo, ma quanti mq hai di superficie utile?
poi ovviamente valgono i discorsi già fatti in passato su 12831, dimensionamento ecc..
Il fattore di ripresa per 2h non è 11w/mq?
2500x11 w/mq= 27500 watt
Ovviamente se poi vuoi applicare questa maggiorazione
-
- Messaggi: 2618
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Fattore di ripresa in condominio
Ribalto la domanda: 10% in base a cosa?Esa ha scritto: lun lug 14, 2025 12:47In base a quale norma o valutazione? Va bene il 5/10% (anche meno, dipende dalla massa dell'involucro), ma il 50% è decisamente troppo!Se stabilisco 1h mi vengono quasi 100 kW in più di potenza necessaria..
-
- Messaggi: 2618
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Fattore di ripresa in condominio
vado a rivedere...ponca ha scritto: lun lug 14, 2025 14:51Vado a memoria per il residenziale la 12831 prescrive un tempo di ripresa di 2h.christian619 ha scritto: lun lug 14, 2025 14:39sono circa 2500 mqponca ha scritto: lun lug 14, 2025 12:59 1h deriva dalla 12831
100 kW mi sembra decisamente troppo, ma quanti mq hai di superficie utile?
poi ovviamente valgono i discorsi già fatti in passato su 12831, dimensionamento ecc..
Il fattore di ripresa per 2h non è 11w/mq?
2500x11 w/mq= 27500 watt
Ovviamente se poi vuoi applicare questa maggiorazione
ma quel "vuoi" da cosa dipende? Non è cogente?
Re: Fattore di ripresa in condominio
Prospetto D.10b della 12831. Dove è anche scritto che in edifici a tenuta il periodo di inattività non è significativo.
Io non aumento, ma il progettista sei tu.
Io non aumento, ma il progettista sei tu.
Re: Fattore di ripresa in condominio
non so cosa stai facendo e qual è l'obbiettivo della tua diagnosi, generalmente il fattori di ripresa si utilizza per il dimensionamento del generatore
però considera anche che è inutile avere una caldaia da 300 kW ad esempio se hai 200 kW di radiatori ed è altrettanto inutile prevedere una caldaia da 300 kW se stai sostituendo una 200 kW che funzionava
se si trattasse di un generatore modulare a gas magari poi puoi anche sovradimensionare un po' l'impianto senza grandi controindicazioni, ma se è una pompa di calore meglio evitare
-
- Messaggi: 2618
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Fattore di ripresa in condominio
Diagnosi per cambio caldaia; c'èra una da 450 kW si è rotta e stavamo valutando la taglia migliore...ponca ha scritto: lun lug 14, 2025 17:14non so cosa stai facendo e qual è l'obbiettivo della tua diagnosi, generalmente il fattori di ripresa si utilizza per il dimensionamento del generatore
però considera anche che è inutile avere una caldaia da 300 kW ad esempio se hai 200 kW di radiatori ed è altrettanto inutile prevedere una caldaia da 300 kW se stai sostituendo una 200 kW che funzionava
se si trattasse di un generatore modulare a gas magari poi puoi anche sovradimensionare un po' l'impianto senza grandi controindicazioni, ma se è una pompa di calore meglio evitare
Re: Fattore di ripresa in condominio
Concordo
-
- Messaggi: 2618
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
-
- Messaggi: 2618
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Fattore di ripresa in condominio
Leggo 14 W/mqponca ha scritto: lun lug 14, 2025 14:51Vado a memoria per il residenziale la 12831 prescrive un tempo di ripresa di 2h.christian619 ha scritto: lun lug 14, 2025 14:39sono circa 2500 mqponca ha scritto: lun lug 14, 2025 12:59 1h deriva dalla 12831
100 kW mi sembra decisamente troppo, ma quanti mq hai di superficie utile?
poi ovviamente valgono i discorsi già fatti in passato su 12831, dimensionamento ecc..
Il fattore di ripresa per 2h non è 11w/mq?
2500x11 w/mq= 27500 watt
Ovviamente se poi vuoi applicare questa maggiorazione
ma non ho trovato da nessun parte che prescrive 2h... sai darmi la pagina?
Re: Fattore di ripresa in condominio
effettivamente ripensandoci non so dirti se il tempo di ripresa minimo viene definito dalla 12831 o se viene definito dal progettistachristian619 ha scritto: mar lug 15, 2025 17:14Leggo 14 W/mqponca ha scritto: lun lug 14, 2025 14:51Vado a memoria per il residenziale la 12831 prescrive un tempo di ripresa di 2h.
Il fattore di ripresa per 2h non è 11w/mq?
2500x11 w/mq= 27500 watt
Ovviamente se poi vuoi applicare questa maggiorazione
ma non ho trovato da nessun parte che prescrive 2h... sai darmi la pagina?