Buon pomeriggio a tutti.
Torno in parte sull'argomento.
Oggi ho avuto un confronto con un funzionario del polo centrale in merito a una problematica legata alle aperture di smaltimento fumi e calore di una autorimessa.
Come presenti nel 90% delle autorimesse, anche nel mio caso le griglie a livello stradale sono adiacenti la facciata di un edificio residenziale, con il piano terra destinato a piccoli negozi.
Preso atto che la V13 vale anche per le autorimesse, in queste condizioni non riesco a garantire la fascia di 1 m prevista dalla norma stessa.
Il funzionario afferrma che ci sono 2 strade:
1) spostamento griglie in modo da avere il franco di 1 m;
2) installazione impianto sprinkler in autorimessa.
Sbaglio o siamo alla follia? Lo st6esso funzionario afferma che la V13 è troppo impattante, ma siccome esiste va rispettata.
A voi è capitata una situazione simile?
Grazie.
RTV facciate e autorimesse
Moderatore: Edilclima
Re: RTV facciate e autorimesse
Proprio in questi giorni sto predisponendo l'adeguamento di una vecchia autorimessa che è carente per l'aerazione (sia con il DM86 che con il COPI).
Per risolvere con la RTV dovrei far realizzate bocche di lupo sul marciapiede ed ovviamente davanti ci sono i negozi (già l'unica bocca di lupo esistente è sotto un negozio).
Questa questione rischia concretamente di impedire completamente l'adeguamento che già si prospetta complicato e molto dispendioso: mettere uno sprinkler in un'autorimessa da 400mq priva completamente di impianto idrico antincendio è pura utopia, spostare le bocche di lupo ad 1m dalle vetrine non è detto sia possibile e comporta quasi sempre l'intercettamento di svariati impianti di rete privati e pubblici...... con conseguenti costi che lievitano a dismisura.
Per risolvere con la RTV dovrei far realizzate bocche di lupo sul marciapiede ed ovviamente davanti ci sono i negozi (già l'unica bocca di lupo esistente è sotto un negozio).
Questa questione rischia concretamente di impedire completamente l'adeguamento che già si prospetta complicato e molto dispendioso: mettere uno sprinkler in un'autorimessa da 400mq priva completamente di impianto idrico antincendio è pura utopia, spostare le bocche di lupo ad 1m dalle vetrine non è detto sia possibile e comporta quasi sempre l'intercettamento di svariati impianti di rete privati e pubblici...... con conseguenti costi che lievitano a dismisura.
Re: RTV facciate e autorimesse
Ciao Terminus.
E' un problema molto serio, dal quale difficilmente se ne esce perchè si incappa in spese enormi che troppo spesso i condomini non vogliono sostenere.
E' un problema molto serio, dal quale difficilmente se ne esce perchè si incappa in spese enormi che troppo spesso i condomini non vogliono sostenere.