INSTALLAZIONE CALDAIA MURALE IN LOCALE CIECO

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
delit
Messaggi: 2
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:01

INSTALLAZIONE CALDAIA MURALE IN LOCALE CIECO

Messaggio da delit »

In un locale cieco è stata installata una caldaia murale tipo “C” da 25 kW.
Sul soffitto verso sottotetto aerato c’è un foro Ø 100 mm, su cui è installato un estrattore da bagno avente funzione di aeratore.
E’ sufficiente tale aerazione o devo aumentarla, oppure devo applicare la norma CEI 31-30 “Classificazione in luoghi con pericolo di esplosione con presenza di gas”.
In quest’ultimo caso dovrei praticare un’apertura di aerazione di 0,15 m2.
Qual è la soluzione corretta?
studio17
Messaggi: 461
Iscritto il: ven feb 02, 2007 09:41

Re: INSTALLAZIONE CALDAIA MURALE IN LOCALE CIECO

Messaggio da studio17 »

delit ha scritto:In un locale cieco è stata installata una caldaia murale tipo “C” da 25 kW.
Sul soffitto verso sottotetto aerato c’è un foro Ø 100 mm, su cui è installato un estrattore da bagno avente funzione di aeratore.
E’ sufficiente tale aerazione o devo aumentarla, oppure devo applicare la norma CEI 31-30 “Classificazione in luoghi con pericolo di esplosione con presenza di gas”.
In quest’ultimo caso dovrei praticare un’apertura di aerazione di 0,15 m2.
Qual è la soluzione corretta?
La tua caldaia deve essere installata in un locale ventilabile (vedi uni-cig. 7129/01. In un locale cieco non ci può stare, non per la caldaia, ma per l'attacco gas, a meno che sia saldato e non filettato....praticamente impossibile. Devi creare un'aerazione verso l'esterno.

Ciao
stimp