Un'azienda vorrebbe disporre di 18 mc di CDM;
il DM 22/11/2017 limita a 9 mc ma se leggo bene intende per ogni
singolo CDM... se li distanzio di 5 m posso metterne 2 da 9 mc
leggo che la capacità complessiva non deve essere superiore a 45 m3....
Però se ho 2 CDM da 9 mc distanziati di 5 m esco dalla categoria A e ci vuole il progetto?
Contenitori distributori mobili oltre 9 mc
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2611
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Contenitori distributori mobili oltre 9 mc
Secondo me no.
9mc è il limite del singolo deposito (che può essere costituito da un CDM o da più CDM), se li distanzi di 5m hai due depositi distinti, quindi due attività di cat.A.
Ma questa è un'altra cosa che può dipendere dal funzionario/comando in cui ti imbatti.
9mc è il limite del singolo deposito (che può essere costituito da un CDM o da più CDM), se li distanzi di 5m hai due depositi distinti, quindi due attività di cat.A.
Ma questa è un'altra cosa che può dipendere dal funzionario/comando in cui ti imbatti.
-
- Messaggi: 2611
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Contenitori distributori mobili oltre 9 mc
Già..... proverò a portare a avanti la tesi di 2 CDM distinti (distanti più di 5 m) di CAT.A...Terminus ha scritto: gio mag 08, 2025 08:28 Secondo me no.
9mc è il limite del singolo deposito (che può essere costituito da un CDM o da più CDM), se li distanzi di 5m hai due depositi distinti, quindi due attività di cat.A.
Ma questa è un'altra cosa che può dipendere dal funzionario/comando in cui ti imbatti.
grazie per il confronto
- weareblind
- Messaggi: 3780
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Contenitori distributori mobili oltre 9 mc
Concordo.Terminus ha scritto: gio mag 08, 2025 08:28 Secondo me no.