Progetto antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
apollo13
Messaggi: 8
Iscritto il: lun feb 24, 2025 15:59

Progetto antincendio

Messaggio da apollo13 »

Una domanda sull'interpretazione del dm 37/08. Se devo installare un sistema rilevamento fumi con 3 rilevatori (< 10) in una struttura soggetta a SCAI VVF, devo fare progetto da professionista abilitato o basta quello redatto da titolare impresa installatrice?
Grazie
Terminus
Messaggi: 13348
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Progetto antincendio

Messaggio da Terminus »

Non serve alcuna interpretazione: l'obbligo di progetto del professionista è previsto sempre per attività soggette a controllo VVF, indipendentemente dal numero di idranti/rivelatori, la cui limitazione vale per attività non soggette.
Leggi bene l'art.5 del DM
boba74
Messaggi: 4618
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Progetto antincendio

Messaggio da boba74 »

Confermo, se soggetta sempre tecnico
apollo13
Messaggi: 8
Iscritto il: lun feb 24, 2025 15:59

Re: Progetto antincendio

Messaggio da apollo13 »

Grazie