per comodità allego la scheda che mi ha inviato la casamadre (così se qualcuno usa la funzione cerca del forum potrebbero interessargli).
Giusto per conferma, dai dati della Pn mi pare una caldaia marcata 1* secondo il DPR 660/96. Corretto?
Grazie.

- pagina 5.tif (147.57 KiB) Visto 5173 volte

- pagina 6.tif (126.52 KiB) Visto 5173 volte
Potenza termica utile nominale (kW) - 348,8
Potenza termica del focolare (kW) - 385
Rendimento termico utile al carico nominale (%) - 90,6
Rendimento termico utile richiesto (%) - 89,1
Rend. termico utile a carico ridotto al 30% (%) - 87,9
Rend. di combustione (%) - 92
Perdite vs. l’ambiente attraverso l’involucro (%) - 1,38
Perdite al camino con bruciatore acceso (%) - 7,97
Tenore di CO2 (%) (nota 1) - 13
Temperatura fumi (C) (nota 1) - 192
Perdite al camino con bruciatore spento (%) (nota 2) - 0,1
nota 1: valore ottenuto in laboratorio su caldaia pulita con gasolio di prova e regolazione ottimizzata del bruciatore attraverso monitoraggio continuo dei parametri di combustione. Temperatura ambiente di prova = 20C.
nota 2: altezza camino mt. 10. Bruciatore con serranda di chiusura dell’aria comburente.