Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Svet
Messaggi: 62
Iscritto il: mar feb 09, 2010 18:23
Località: Torino

Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL

Messaggio da Svet »

Devo certificare un alloggio in condominio con la seguente caldaia in C.T.:

caldaia a basamento CARBOFUEL Officine meccaniche S.p.A tipo TRP AR 300 KIT
Potenza al fololare 385 kW
Potenza utile 349 kW

Qualcuno ha una scheda tecnica o sa dove posso reperirla?
Ho già chiesto all'azienda ma finora nessuna risposta... :sad:

Grazie dell'aiuto.
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL

Messaggio da SapereLibero »

Le potenze le hai che ti sereve di piu'. Sicuramente il bruciatore non è carbofuel.
Svet
Messaggi: 62
Iscritto il: mar feb 09, 2010 18:23
Località: Torino

Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL

Messaggio da Svet »

per comodità allego la scheda che mi ha inviato la casamadre (così se qualcuno usa la funzione cerca del forum potrebbero interessargli).

Giusto per conferma, dai dati della Pn mi pare una caldaia marcata 1* secondo il DPR 660/96. Corretto?
Grazie.
pagina 5.tif
pagina 5.tif (147.57 KiB) Visto 5173 volte
pagina 6.tif
pagina 6.tif (126.52 KiB) Visto 5173 volte
Potenza termica utile nominale (kW) - 348,8
Potenza termica del focolare (kW) - 385
Rendimento termico utile al carico nominale (%) - 90,6
Rendimento termico utile richiesto (%) - 89,1
Rend. termico utile a carico ridotto al 30% (%) - 87,9
Rend. di combustione (%) - 92
Perdite vs. l’ambiente attraverso l’involucro (%) - 1,38
Perdite al camino con bruciatore acceso (%) - 7,97
Tenore di CO2 (%) (nota 1) - 13
Temperatura fumi (C) (nota 1) - 192
Perdite al camino con bruciatore spento (%) (nota 2) - 0,1

nota 1: valore ottenuto in laboratorio su caldaia pulita con gasolio di prova e regolazione ottimizzata del bruciatore attraverso monitoraggio continuo dei parametri di combustione. Temperatura ambiente di prova = 20C.
nota 2: altezza camino mt. 10. Bruciatore con serranda di chiusura dell’aria comburente.
VALDA80
Messaggi: 374
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL

Messaggio da VALDA80 »

Buongiorno, mi aggiungo al post, chiedendo qualcuno avesse nel suo archivio qualche documento relativo ad una vecchia caldaia Carbofuel modello BPF 150.

Grazie
RV
Paolo72
Messaggi: 7
Iscritto il: lun feb 24, 2025 08:53

Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL

Messaggio da Paolo72 »

VALDA80 ha scritto: gio mar 06, 2025 12:54 Buongiorno, mi aggiungo al post, chiedendo qualcuno avesse nel suo archivio qualche documento relativo ad una vecchia caldaia Carbofuel modello BPF 150.

Grazie
RV
Qui non fanno consulenze gratuite per qualche documento devi interpellate i tecnici abilitati
Paolo72
Messaggi: 7
Iscritto il: lun feb 24, 2025 08:53

Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL

Messaggio da Paolo72 »

Svet ha scritto: ven set 17, 2010 19:05 Devo certificare un alloggio in condominio con la seguente caldaia in C.T.:

caldaia a basamento CARBOFUEL Officine meccaniche S.p.A tipo TRP AR 300 KIT
Potenza al fololare 385 kW
Potenza utile 349 kW

Qualcuno ha una scheda tecnica o sa dove posso reperirla?
Ho già chiesto all'azienda ma finora nessuna risposta... :sad:

Grazie dell'aiuto.
Hai pagato per info?
VALDA80
Messaggi: 374
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL

Messaggio da VALDA80 »

Sono un termotecnico e non cerco consulenze gratuite. SEMPLICEMENTE dato che è un prodotto piuttosto datato, cercavo supporto da parte di qualche collega per capire se ancora qualcuno disponesse di vecchia documentazione: a onor del vero, in passato ho fornito io stesso più volte schede tecniche, quando richieste, sempre in questo forum.
PRIMA DI SCRIVERE CONTROLLARE DI AVER INSERITO IL CERVELLO!

RV
Rispondi