ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
In un edificio industriale ho un compartimento multipiano formato da piano terra e piano primo dove quest'ultimo ha un'area inferiore del piano che c'è sotto. In pratica dal piano primo, una parte dell'esodo avviene camminando a cielo libero sopra il tetto del piano terra e per andare a raggiungere una scala. Il compartimento però è lo stesso. Domanda: la soletta in viola deve essere per forza REI o, essendo stesso compartimento, può essere anche solo R come quella in verde?
Grazie.
Grazie.
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Essendo unico compartimento tutta la soletta può avere solo la R.
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Se la soletta è solo R, in quella parte del percorso di esodo si è esposti all'incendio. occorre quindi verificare di avere i requisiti della S4
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Ecco lo sapevo che Terminus faceva il guastafeste e non me la passava
A cosa ti riferisci esattamente? Si è esposti all'incendio in che modo? La soletta è piena e l'esodo avviene prima del flash-over. O ti riferisci alla tutela dei soccorritori? Ma allora anche la soletta verde avrebbe problemi...

A cosa ti riferisci esattamente? Si è esposti all'incendio in che modo? La soletta è piena e l'esodo avviene prima del flash-over. O ti riferisci alla tutela dei soccorritori? Ma allora anche la soletta verde avrebbe problemi...
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Ovvio che il terrazzo non puoi considerarlo luogo sicuro (al massimo luogo sicuro temporaneo) vedi definizioni G.1.
Però niente ti impone di fare la soletta EI, altrimenti non sarebbe mai ammessa la compartimentazione multipiano.
Il codice al massimo non ti consente di prevedere aperture sottostanti o adicenti a vie di esodo esterne, quindi se hai lucernari a shed o simili chiudili.
Però niente ti impone di fare la soletta EI, altrimenti non sarebbe mai ammessa la compartimentazione multipiano.
Il codice al massimo non ti consente di prevedere aperture sottostanti o adicenti a vie di esodo esterne, quindi se hai lucernari a shed o simili chiudili.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Eh ma anche io la vedo così. Se invece il piano terra fosse stato altro compartimento la soletta avrebbe dovuto essere REI.gmc01 ha scritto: gio feb 13, 2025 18:53 Ovvio che il terrazzo non puoi considerarlo luogo sicuro (al massimo luogo sicuro temporaneo) vedi definizioni G.1.
Però niente ti impone di fare la soletta EI, altrimenti non sarebbe mai ammessa la compartimentazione multipiano.
Il codice al massimo non ti consente di prevedere aperture sottostanti o adicenti a vie di esodo esterne, quindi se hai lucernari a shed o simili chiudili.
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
L'unica cosa che se hai solo quella scala e quindi corridio cieco, la lunghezza Lcc la devi calcolare fin giù dalla scala (perchè Lcc deve per forza terminare in luogo sicuro).
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
gmc01 ha scritto: gio feb 13, 2025 19:01 L'unica cosa che se hai solo quella scala e quindi corridio cieco, la lunghezza Lcc la devi calcolare fin giù dalla scala (perchè Lcc deve per forza terminare in luogo sicuro).
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
Da verificare se sia effettivamente considerabile "via di esodo esterna" il terrazzo, senno dagli un'altra uscita e sei a posto.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Ho anche un'altra uscita interna ma devo considerare anche questa per averne due ed evitare problemi di corridoio cieco.gmc01 ha scritto: gio feb 13, 2025 19:08 Da verificare se sia effettivamente considerabile "via di esodo esterna" il terrazzo, senno dagli un'altra uscita e sei a posto.
Per quanto riguarda il considerarla "via di esodo esterna" cosa potrebbe mancare?
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
capitolo S.4.5.3.3.” Le vie di esodo esterne devono essere completamente esterne alla opera di costruzione”, non ricordavo questo passaggio.
Ma con doppia scala non riesci a verificare i percorsi di esodo?
Ma con doppia scala non riesci a verificare i percorsi di esodo?
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
mah...devi dire che durante l'esodo non hai irraggiamento > 2,5 kW/mq...
il COPI ti dice che se la via di esodo esterna ha una fascia protetta EI 30 di 180 cm sei a posto (e fa l'esempio della scala esterna).
Dicendo solo che l'esodo avviene nei primi minuti ti salvi?
mah...insomma...altrimenti la cosa dei primi minuti sarebbe valsa anche per la scala esterna no?
forse lo dovresti dimostrare con una simulazione FSE
il COPI ti dice che se la via di esodo esterna ha una fascia protetta EI 30 di 180 cm sei a posto (e fa l'esempio della scala esterna).
Dicendo solo che l'esodo avviene nei primi minuti ti salvi?
mah...insomma...altrimenti la cosa dei primi minuti sarebbe valsa anche per la scala esterna no?
forse lo dovresti dimostrare con una simulazione FSE
-
- Messaggi: 5797
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Quel tratto di percorso lo devi conteggiare nella verifica della lunghezza d'esodo.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Per completamente esterna non credo il codice si riferisca al fatto che non può essere sopra una soletta a cielo aperto, altrimenti non potremmo mai avere percorsi di esodo da tetti. D'altra parte sono completamente esterno all'edificio, credo che la nota del codice sia per evitare che situazioni miste tipo tettoie e simili vengano considerate come vie di esodo esterne beneficiando dei vantaggi.gmc01 ha scritto: gio feb 13, 2025 20:26 capitolo S.4.5.3.3.” Le vie di esodo esterne devono essere completamente esterne alla opera di costruzione”, non ricordavo questo passaggio.
Ma con doppia scala non riesci a verificare i percorsi di esodo?
Nel caso specifico il locale al piano primo è un locale tecnico con presenza saltuaria di manutentori.
Certamente va verificato l'irraggiamento ma si può fare in soluzione conforme.buge ha scritto: gio feb 13, 2025 22:29 mah...devi dire che durante l'esodo non hai irraggiamento > 2,5 kW/mq...
il COPI ti dice che se la via di esodo esterna ha una fascia protetta EI 30 di 180 cm sei a posto (e fa l'esempio della scala esterna).
Dicendo solo che l'esodo avviene nei primi minuti ti salvi?
mah...insomma...altrimenti la cosa dei primi minuti sarebbe valsa anche per la scala esterna no?
forse lo dovresti dimostrare con una simulazione FSE
Secondo S.4.8.3 comma 3 le vie di esodo esterne possono avere lunghezza infinita (a patto che l'irraggiamento sia <2,5 kW/mq).Tom Bishop ha scritto: ven feb 14, 2025 06:26 Quel tratto di percorso lo devi conteggiare nella verifica della lunghezza d'esodo.
-
- Messaggi: 5797
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Corretto, la parete verso la scala è completamente opaca?mmaarrccoo ha scritto: ven feb 14, 2025 13:52
Secondo S.4.8.3 comma 3 le vie di esodo esterne possono avere lunghezza infinita (a patto che l'irraggiamento sia <2,5 kW/mq).
Tom Bishop
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
E' opaca con qualche griglia di aerazione, dovrebbe essere ok se fosse in muratura. Solo che se temo sia in sandwich in classe reazione non A1...
-
- Messaggi: 5797
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Se è in pannello sandwich di lana minerale quindi A2 secondo me va bene, se, invece, è un pannello sandwich di poliuretano la via di esodo termina oltre la scala quando hai meno di 2.5kW/m² di irraggiamento.mmaarrccoo ha scritto: ven feb 14, 2025 22:32 E' opaca con qualche griglia di aerazione, dovrebbe essere ok se fosse in muratura. Solo che se temo sia in sandwich in classe reazione non A1...
Tom Bishop
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Purtroppo questo tema sulla reazione al fuoco e l'irraggiamento non è normato bene secondo me.
Se parliamo di S3 (irraggiamento che rischia di accendere altri edifici/depositi) potrebbe avere senso dire che le pareti combustibili sono tutte quelle che non sono A1. Ma se parliamo di S4 sinceramente mi sembra troppo limitante... Nel mio esempio se qualcuno rimane dentro il piano primo per molto tempo durante un incendio muore, se invece esce in tempo la situazione può solo migliorare e nei primi minuti non penso che la parete se è A2 o B ceda immediatamente (per me rimarrebbe, temporaneamente, come se fosse incombustibile).
In generale trovo che l'introduzione del concetto di irraggiamento nel COPI sia passibile di miglioramenti...
Se parliamo di S3 (irraggiamento che rischia di accendere altri edifici/depositi) potrebbe avere senso dire che le pareti combustibili sono tutte quelle che non sono A1. Ma se parliamo di S4 sinceramente mi sembra troppo limitante... Nel mio esempio se qualcuno rimane dentro il piano primo per molto tempo durante un incendio muore, se invece esce in tempo la situazione può solo migliorare e nei primi minuti non penso che la parete se è A2 o B ceda immediatamente (per me rimarrebbe, temporaneamente, come se fosse incombustibile).
In generale trovo che l'introduzione del concetto di irraggiamento nel COPI sia passibile di miglioramenti...
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
La terrazza con la soletta non EI non è luogo sicuro temporaneo, nè è via di esodo esterna all'edificio.
Si può essere soggetti ai prodotti dell'incendio ed anche ad irraggiamento superiore alla soglia (a quel punto anche avendo il requisito I basterebbe una T all'estradosso superiore a 50°C per creare impedimento all'esodo).
Quindi la terrazza è parte integrante del percorso di esodo del compartimento e come tale computata per le distanze massime da rispettare.
Si può essere soggetti ai prodotti dell'incendio ed anche ad irraggiamento superiore alla soglia (a quel punto anche avendo il requisito I basterebbe una T all'estradosso superiore a 50°C per creare impedimento all'esodo).
Quindi la terrazza è parte integrante del percorso di esodo del compartimento e come tale computata per le distanze massime da rispettare.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Perchè non sarebbe via di esodo esterna all'edificio? Se irraggiamento dal locale al piano primo <2,5 kW/mq cosa non tornerebbe con la definizione di via di esodo esterna?Terminus ha scritto: dom feb 16, 2025 10:15 La terrazza con la soletta non EI non è luogo sicuro temporaneo, nè è via di esodo esterna all'edificio.
Si può essere soggetti ai prodotti dell'incendio ed anche ad irraggiamento superiore alla soglia (a quel punto anche avendo il requisito I basterebbe una T all'estradosso superiore a 50°C per creare impedimento all'esodo).
Quindi la terrazza è parte integrante del percorso di esodo del compartimento e come tale computata per le distanze massime da rispettare.
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investite dai prodotti della combustione.
Non sei completamente esterno all'edificio, ma sopra di esso.
Puoi essere soggetto ad irraggiamento, visto che la soletta non la puoi certificare EI
Puoi essere investito dai prodotti della combustione visto che non hai la EI
Non avendo la I, basta una temperatura abbastanza alta dell'estradosso per pregiudicare l'esodo (in funzione della tipologia delle calzature)
Non sei completamente esterno all'edificio, ma sopra di esso.
Puoi essere soggetto ad irraggiamento, visto che la soletta non la puoi certificare EI
Puoi essere investito dai prodotti della combustione visto che non hai la EI
Non avendo la I, basta una temperatura abbastanza alta dell'estradosso per pregiudicare l'esodo (in funzione della tipologia delle calzature)
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Se ho capito bene stai dicendo:Terminus ha scritto: dom feb 16, 2025 11:58 Le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investite dai prodotti della combustione.
Non sei completamente esterno all'edificio, ma sopra di esso.
Puoi essere soggetto ad irraggiamento, visto che la soletta non la puoi certificare EI
Puoi essere investito dai prodotti della combustione visto che non hai la EI
Non avendo la I, basta una temperatura abbastanza alta dell'estradosso per pregiudicare l'esodo (in funzione della tipologia delle calzature)
- senza EI della soletta: la porzione all'aperto va conteggiata all'interno della lunghezza d'esodo (in pratica non cambia nulla rispetto alla parte al coperto del piano primo, anche se nella realtà a me sembra che cambi...) e fino a dove irraggiamento <2,5 kW/mq (cioè dove imbocco la scala esterna che avrà poi la parete affianco protetta come da tab. S.4.5)
- con EI della soletta: lo spazio all'aperto orizzontale è luogo sicuro temporaneo ma non è via di esodo esterna in nessun caso (ma lo sarebbe successivamente la scala che rispetta tab. S.4.5, cosa un po' assurda...).
Grazie.