ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da mmaarrccoo »

In un edificio industriale ho un compartimento multipiano formato da piano terra e piano primo dove quest'ultimo ha un'area inferiore del piano che c'è sotto. In pratica dal piano primo, una parte dell'esodo avviene camminando a cielo libero sopra il tetto del piano terra e per andare a raggiungere una scala. Il compartimento però è lo stesso. Domanda: la soletta in viola deve essere per forza REI o, essendo stesso compartimento, può essere anche solo R come quella in verde?

Grazie.
Annotazione 2025-02-13 174209.jpg
Annotazione 2025-02-13 174209.jpg (38.56 KiB) Visto 4498 volte
gmc01
Messaggi: 45
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da gmc01 »

Essendo unico compartimento tutta la soletta può avere solo la R.
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da Terminus »

Se la soletta è solo R, in quella parte del percorso di esodo si è esposti all'incendio. occorre quindi verificare di avere i requisiti della S4
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ecco lo sapevo che Terminus faceva il guastafeste e non me la passava :lol:
A cosa ti riferisci esattamente? Si è esposti all'incendio in che modo? La soletta è piena e l'esodo avviene prima del flash-over. O ti riferisci alla tutela dei soccorritori? Ma allora anche la soletta verde avrebbe problemi...
gmc01
Messaggi: 45
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da gmc01 »

Ovvio che il terrazzo non puoi considerarlo luogo sicuro (al massimo luogo sicuro temporaneo) vedi definizioni G.1.
Però niente ti impone di fare la soletta EI, altrimenti non sarebbe mai ammessa la compartimentazione multipiano.
Il codice al massimo non ti consente di prevedere aperture sottostanti o adicenti a vie di esodo esterne, quindi se hai lucernari a shed o simili chiudili.
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da mmaarrccoo »

gmc01 ha scritto: gio feb 13, 2025 18:53 Ovvio che il terrazzo non puoi considerarlo luogo sicuro (al massimo luogo sicuro temporaneo) vedi definizioni G.1.
Però niente ti impone di fare la soletta EI, altrimenti non sarebbe mai ammessa la compartimentazione multipiano.
Il codice al massimo non ti consente di prevedere aperture sottostanti o adicenti a vie di esodo esterne, quindi se hai lucernari a shed o simili chiudili.
Eh ma anche io la vedo così. Se invece il piano terra fosse stato altro compartimento la soletta avrebbe dovuto essere REI.
gmc01
Messaggi: 45
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da gmc01 »

L'unica cosa che se hai solo quella scala e quindi corridio cieco, la lunghezza Lcc la devi calcolare fin giù dalla scala (perchè Lcc deve per forza terminare in luogo sicuro).
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
gmc01
Messaggi: 45
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da gmc01 »

gmc01 ha scritto: gio feb 13, 2025 19:01 L'unica cosa che se hai solo quella scala e quindi corridio cieco, la lunghezza Lcc la devi calcolare fin giù dalla scala (perchè Lcc deve per forza terminare in luogo sicuro).
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.

Da verificare se sia effettivamente considerabile "via di esodo esterna" il terrazzo, senno dagli un'altra uscita e sei a posto.
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da mmaarrccoo »

gmc01 ha scritto: gio feb 13, 2025 19:08 Da verificare se sia effettivamente considerabile "via di esodo esterna" il terrazzo, senno dagli un'altra uscita e sei a posto.
Ho anche un'altra uscita interna ma devo considerare anche questa per averne due ed evitare problemi di corridoio cieco.
Per quanto riguarda il considerarla "via di esodo esterna" cosa potrebbe mancare?
gmc01
Messaggi: 45
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da gmc01 »

capitolo S.4.5.3.3.” Le vie di esodo esterne devono essere completamente esterne alla opera di costruzione”, non ricordavo questo passaggio.
Ma con doppia scala non riesci a verificare i percorsi di esodo?
buge
Messaggi: 398
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da buge »

mah...devi dire che durante l'esodo non hai irraggiamento > 2,5 kW/mq...
il COPI ti dice che se la via di esodo esterna ha una fascia protetta EI 30 di 180 cm sei a posto (e fa l'esempio della scala esterna).
Dicendo solo che l'esodo avviene nei primi minuti ti salvi?
mah...insomma...altrimenti la cosa dei primi minuti sarebbe valsa anche per la scala esterna no?
forse lo dovresti dimostrare con una simulazione FSE
Tom Bishop
Messaggi: 5797
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da Tom Bishop »

Quel tratto di percorso lo devi conteggiare nella verifica della lunghezza d'esodo.
Tom Bishop
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da mmaarrccoo »

gmc01 ha scritto: gio feb 13, 2025 20:26 capitolo S.4.5.3.3.” Le vie di esodo esterne devono essere completamente esterne alla opera di costruzione”, non ricordavo questo passaggio.
Ma con doppia scala non riesci a verificare i percorsi di esodo?
Per completamente esterna non credo il codice si riferisca al fatto che non può essere sopra una soletta a cielo aperto, altrimenti non potremmo mai avere percorsi di esodo da tetti. D'altra parte sono completamente esterno all'edificio, credo che la nota del codice sia per evitare che situazioni miste tipo tettoie e simili vengano considerate come vie di esodo esterne beneficiando dei vantaggi.
Nel caso specifico il locale al piano primo è un locale tecnico con presenza saltuaria di manutentori.


buge ha scritto: gio feb 13, 2025 22:29 mah...devi dire che durante l'esodo non hai irraggiamento > 2,5 kW/mq...
il COPI ti dice che se la via di esodo esterna ha una fascia protetta EI 30 di 180 cm sei a posto (e fa l'esempio della scala esterna).
Dicendo solo che l'esodo avviene nei primi minuti ti salvi?
mah...insomma...altrimenti la cosa dei primi minuti sarebbe valsa anche per la scala esterna no?
forse lo dovresti dimostrare con una simulazione FSE
Certamente va verificato l'irraggiamento ma si può fare in soluzione conforme.


Tom Bishop ha scritto: ven feb 14, 2025 06:26 Quel tratto di percorso lo devi conteggiare nella verifica della lunghezza d'esodo.
Secondo S.4.8.3 comma 3 le vie di esodo esterne possono avere lunghezza infinita (a patto che l'irraggiamento sia <2,5 kW/mq).
Tom Bishop
Messaggi: 5797
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da Tom Bishop »

mmaarrccoo ha scritto: ven feb 14, 2025 13:52
Secondo S.4.8.3 comma 3 le vie di esodo esterne possono avere lunghezza infinita (a patto che l'irraggiamento sia <2,5 kW/mq).
Corretto, la parete verso la scala è completamente opaca?
Tom Bishop
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da mmaarrccoo »

E' opaca con qualche griglia di aerazione, dovrebbe essere ok se fosse in muratura. Solo che se temo sia in sandwich in classe reazione non A1...
Tom Bishop
Messaggi: 5797
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da Tom Bishop »

mmaarrccoo ha scritto: ven feb 14, 2025 22:32 E' opaca con qualche griglia di aerazione, dovrebbe essere ok se fosse in muratura. Solo che se temo sia in sandwich in classe reazione non A1...
Se è in pannello sandwich di lana minerale quindi A2 secondo me va bene, se, invece, è un pannello sandwich di poliuretano la via di esodo termina oltre la scala quando hai meno di 2.5kW/m² di irraggiamento.
Tom Bishop
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da mmaarrccoo »

Purtroppo questo tema sulla reazione al fuoco e l'irraggiamento non è normato bene secondo me.

Se parliamo di S3 (irraggiamento che rischia di accendere altri edifici/depositi) potrebbe avere senso dire che le pareti combustibili sono tutte quelle che non sono A1. Ma se parliamo di S4 sinceramente mi sembra troppo limitante... Nel mio esempio se qualcuno rimane dentro il piano primo per molto tempo durante un incendio muore, se invece esce in tempo la situazione può solo migliorare e nei primi minuti non penso che la parete se è A2 o B ceda immediatamente (per me rimarrebbe, temporaneamente, come se fosse incombustibile).

In generale trovo che l'introduzione del concetto di irraggiamento nel COPI sia passibile di miglioramenti...
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da Terminus »

La terrazza con la soletta non EI non è luogo sicuro temporaneo, nè è via di esodo esterna all'edificio.
Si può essere soggetti ai prodotti dell'incendio ed anche ad irraggiamento superiore alla soglia (a quel punto anche avendo il requisito I basterebbe una T all'estradosso superiore a 50°C per creare impedimento all'esodo).
Quindi la terrazza è parte integrante del percorso di esodo del compartimento e come tale computata per le distanze massime da rispettare.
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: dom feb 16, 2025 10:15 La terrazza con la soletta non EI non è luogo sicuro temporaneo, nè è via di esodo esterna all'edificio.
Si può essere soggetti ai prodotti dell'incendio ed anche ad irraggiamento superiore alla soglia (a quel punto anche avendo il requisito I basterebbe una T all'estradosso superiore a 50°C per creare impedimento all'esodo).
Quindi la terrazza è parte integrante del percorso di esodo del compartimento e come tale computata per le distanze massime da rispettare.
Perchè non sarebbe via di esodo esterna all'edificio? Se irraggiamento dal locale al piano primo <2,5 kW/mq cosa non tornerebbe con la definizione di via di esodo esterna?
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da Terminus »

Le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investite dai prodotti della combustione.
Non sei completamente esterno all'edificio, ma sopra di esso.
Puoi essere soggetto ad irraggiamento, visto che la soletta non la puoi certificare EI
Puoi essere investito dai prodotti della combustione visto che non hai la EI
Non avendo la I, basta una temperatura abbastanza alta dell'estradosso per pregiudicare l'esodo (in funzione della tipologia delle calzature)
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: dom feb 16, 2025 11:58 Le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investite dai prodotti della combustione.
Non sei completamente esterno all'edificio, ma sopra di esso.
Puoi essere soggetto ad irraggiamento, visto che la soletta non la puoi certificare EI
Puoi essere investito dai prodotti della combustione visto che non hai la EI
Non avendo la I, basta una temperatura abbastanza alta dell'estradosso per pregiudicare l'esodo (in funzione della tipologia delle calzature)
Se ho capito bene stai dicendo:
- senza EI della soletta: la porzione all'aperto va conteggiata all'interno della lunghezza d'esodo (in pratica non cambia nulla rispetto alla parte al coperto del piano primo, anche se nella realtà a me sembra che cambi...) e fino a dove irraggiamento <2,5 kW/mq (cioè dove imbocco la scala esterna che avrà poi la parete affianco protetta come da tab. S.4.5)
- con EI della soletta: lo spazio all'aperto orizzontale è luogo sicuro temporaneo ma non è via di esodo esterna in nessun caso (ma lo sarebbe successivamente la scala che rispetta tab. S.4.5, cosa un po' assurda...).

Grazie.