Comando elettrotermico Caleffi

Messaggio da Andrea48 »

Nel mio paese, avvengono spesso delle micro.Interruzioni di corrente. Il Comando elettrotermico con microinterruttore ausiliario si chiude e resta chiuso anche quando ritorna la corrente, naturalmente l'impianto a pavimento non circolando più l'acqua calda si raffredda. Visti i tempi dell'impianto a pavimento per accorgersi passano ore.Dopo tante ipotesi mi sono accorto che per ripristinare bisogna agire sui termostati di zona girando verso il minimo e immediatamente girare per impostare la temperatura adatta. Mi potete consigliare? Grazie.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9006
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Comando elettrotermico Caleffi

Messaggio da NoNickName »

Andrea48 ha scritto: dom gen 19, 2025 13:56 Mi potete consigliare? Grazie.
Metti un ups sulla linea dei termostati
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Luca78
Messaggi: 39
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Comando elettrotermico Caleffi

Messaggio da Luca78 »

Dici che devi girare e termostato e poi alzarlo di nuovo: mi viene da pensare ad un problema di isteresi del termostato, che è quasi arrivato a temperature, ma non ancora, e se gli viene a mancare la corrente al ritorno di ritrova dentro la soglia di isteresi e stacca... forse potresti provare a sostituirne uno con un modello digitale e provare a giocare con il parametro dell'isteresi per capire se si può risolvere, magari tenendola bassa tipo 0,3/0,5°, con il riscaldamento a pavimento l'inerzia è alta e non dovrebbe essere un problema avere l'isteresi bassa.

Sicuramente l'ups è la soluzione più funzionale, ma è forse quella meno pratica e più costosa, senza contare la manutenzione della batteria.... sbaglio?

Luca
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9006
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Comando elettrotermico Caleffi

Messaggio da NoNickName »

Luca78 ha scritto: lun gen 20, 2025 21:20 Sicuramente l'ups è la soluzione più funzionale, ma è forse quella meno pratica e più costosa, senza contare la manutenzione della batteria.... sbaglio?
Con 150 euro e una batteria da 15 euro ogni due o tre anni te la cavi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”