Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da smilev »

Buongiorno nuova guida, ancora carta da leggere.....bozza.
Allegati
Bozza Guida Tecnica fotovoltaici-compresso_compressed.pdf
(374.44 KiB) Scaricato 169 volte
Gmeister
Messaggi: 584
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Gmeister »

Un buon lunedì mattina :lol:

Una bella tegola se entrasse in vigore così, già ora è complicato, dopo 12 anni, far passare quei 3 requisiti, ora diventa problematico
smilev
Messaggi: 309
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da smilev »

io ancora non l'ho letta, mi è stata mandata tramite email ma non ho voglia di leggerla.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1470
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da travereticolare »

Grazie, letta velocemente. Sotto i miei commenti a "caldo"

hanno stretto le caratteristiche geometriche per l'installazione... ad esempio bisogna rispettare una larghezza minima 1 m in prossimità del limite
della copertura.

§ 3.3.2 "Compartimentazione"
I componenti di impianti fotovoltaici con elementi combustibili (es.: cavi elettrici), non devono essere fatti passare sopra elementi di compartimentazione. Se ciò non può essere evitato, essi devono essere installati in passerelle portacavi. Le passerelle portacavi devono essere protette
meccanicamente e tenute lontane dalla copertura.
Cosa si intende? I cavi sono normalmente poggiati alla copertura, come li allontano?

3.3.5 Operatività antincendio
Inoltre, deve essere lasciata libera dai pannelli fotovoltaici e da altre parti di impianto, ad eccezione dei cavi, un’area di larghezza minima 1 m (b) in prossimità del limite della copertura. Impianti di qualsiasi genere? oppure solamente impianti che possono veicolare l'incendio?

4.2 Misure specifiche per impianti BAPV installati in copertura
Qualunque sia la classe di reazione al fuoco del PV è ammessa l'installazione di uno strato di materiale EI30 sotto l'impianto che deve essere esteso all’intera copertura oppure, qualora i pannelli fotovoltaici non occupino l’intera superficie disponibile in copertura, ad una area almeno pari a quella di installazione dei pannelli fotovoltaici, incrementata di 2 metri in ogni direzione. Potevano almeno copiare la RTV 13 e quindi 1,0 m... ammesso che entri in vigore, cosa bisognerà rispettare?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3592
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da weareblind »

Finché è bozza... Si attende.
Atom
Messaggi: 1
Iscritto il: gio mar 10, 2011 15:11

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Atom »

Grazie mille 👍
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

per chi è interessato e passa in fiera:
https://www.ecomondo.com/eventi/palinse ... cendi.html
ChriRN
Messaggi: 102
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da ChriRN »

Ronin ha scritto: lun ott 21, 2024 13:48 per chi è interessato e passa in fiera:
https://www.ecomondo.com/eventi/palinse ... cendi.html
Presente. Dovrebbero dare anche aggiornamenti sul nuovo DRP 151 in uscita entro fine anno
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

in diretta dal convegno le novità più rilevanti della futura guida FV (così come mostrate nella presentazione del relatore):
- soggetti anche gli impianti in facciata e su pensilina, sia collegati sia interferenti (ovvero nelle aree esterne ma con componenti ubicati negli edifici o proiezione in pianta interferente rispetto al cilindro contenente l'edificio)
- inverter posizionati su supporti di classe A1 (all'aperto o in compartimenti almeno REI30)
- pannelli distribuiti in array massimo 20x20 metri con fasce di rispetto/passaggio di 2 m
- pannelli in facciata array max 20 x h 3 m con fasce incombustibili di separazione 0,5 m (se ci sono aperture poste sopra verticalmente occorre un aggetto orizzontale!)
- lo strato EI30 da interporre tra pannello e copertura se si sceglie questa soluzione deve "coprire" l'intera copertura o almeno sporgere di 2 m dall'area dei pannelli
- con val rischio Broof T3 e T4 con pannello di classe E (non c'è più la coppia Froof - classe 1)
- per gli impianti BIPV (integrati) si utilizza la RTV13 essendo chiusure tecniche
- per le pensiline se il pannello è la copertura va di classe almeno Bs2d0, altrimenti se su pensilina incombustibile nessuna caratteristica
- per pannelli usati come tettoie, balaustre e altri elementi sporgenti dell'edificio classe Bs2d0
- nuovo capitolo su manutenzione e verifiche (compreso obbligo di verifiche termografiche ogni due anni!)
entrata in vigore a luglio dell'anno prossimo, per gli impianti preesistenti adeguamento solo in caso di modifiche sostanziali dell'impianto

la "scomparsa" della coppia Froof-classe 1 mi sembra la modifica più importante, la certificazione del pannello perde sostanzialmente di importanza (tutti i pannelli esistenti sono almeno di classe 2 se provati), viceversa c'è la necessità di avere sempre un tetto certificato.
quindi se ho un tetto piano devo comunque rifare la guaina anche se sotto c'è un solaio R120 per avere la certificazione Broof.
mentre se ho un tetto in tegole come faccio?
Gmeister
Messaggi: 584
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Gmeister »

Ronin ha scritto: ven nov 08, 2024 17:23 con val rischio Broof T3 e T4 con pannello di classe E
E molti prodotti da costruzione si fermano a T2, che non va nemmeno più bene.
Ronin ha scritto: ven nov 08, 2024 17:23 mentre se ho un tetto in tegole come faccio?
Che io sappia attualmente non c'è risposta se non i pannelli EI

Direi che è piuttosto restrittiva rispetto a prima (spero a ragion veduta). Di tutte le litigate per i pannelli in classe 1 non ce ne faremo più nulla, inizieranno le litigate sulla classificazione dei tetti.
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

Gmeister ha scritto: lun nov 11, 2024 09:12 Direi che è piuttosto restrittiva rispetto a prima (spero a ragion veduta). Di tutte le litigate per i pannelli in classe 1 non ce ne faremo più nulla, inizieranno le litigate sulla classificazione dei tetti.
eh, ma i pannelli li metti nuovi, li prendi certificati e amen. le tegole (e la guaina, ma quella spesso è ridotta male, sarebbe da cambiare comunque) invece le trovi già sul posto, ovviamente senza alcuna certificazione; anche perchè le tegole, a ben guardare, non sono uno strato continuo (tra gli strati "appoggiati" uno sopra l'altro hanno interstizi), e quindi non si possono considerare uno strato incombustibile.
peraltro c'è anche la tematica strutturale da considerare, quasi tutti i tetti in tegole non hanno sovraccarico disponibile, quindi la "tecnica classica" con la circolare attuale prevede:
- togli le tegole (-60 kg/m2)
- metti una lamiera grecata metallica incombustibile (+10 kg/m2) al posto delle tegole, così non piove dentro
- metti il fotovoltaico agganciato alla lamiera (+20 kg/m2)
hai ottenuto uno strato incombustibile e un intervento migliorativo dal punto di vista strutturale (perchè hai tolto peso), con pannello di classe 1 puoi intervenire anche senza avere il tetto a norma con la sismica (tanto la classificazione del tetto va bene Froof quindi non è rilevante).
ora la coppia ammessa prevede un tetto Broof, quindi la lamiera grecata non va bene perchè non è certificata.
andrebbe bene come strato incombustibile, ma mentre con la norma attuale basta togliere le tegole sotto i pannelli (quindi realizzando un intervento parzialmente integrato, come si diceva una volta), con la nuova lo strato deve raggiungere tutta la copertura, quindi devi toglierle proprio tutte, trasformando un tetto in tegole in un tetto in lamiera, con risultati estetici e di comfort (quando ci piove sopra) devastanti.

a domanda diretta il relatore ha risposto entrando in "conte mascetti mode" :mrgreen: , facendo capire chiaramente che si preoccupano solo delle nuove costruzioni, l'idea che si debba mettere il FV anche sull'esistente (con obblighi stringenti, nella nuova direttiva obbligo sopra i 250 m2 per tutti gli edifici pubblici entro il 2027...) non li sfiora proprio
Gmeister
Messaggi: 584
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Gmeister »

Ronin sono d'accordissimo con te, le litigate sui tetti saranno molto peggiori e senza grosse vie di scampo.
L'approccio in generale, che vale anche per il codice per cui tutti i principi sono implicitamente tarati sulle nuove costruzioni, lo trovo miope, per non dire di peggio.

Nella realtà non so bene come sarà, la cosa migliore probabilmente sarebbe dedicare un paragrafo alle situazioni esistenti ma non sono molto fiducioso. O forse qualche produttore proporrà delle lamiere da cacciare sotto i pannelli che in qualche modo garantiscono Broof T3, staremo a vedere, intanto da qui a luglio le urgenze si smaltiscono, poi dopo vedremo
arkanoid
Messaggi: 4757
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da arkanoid »

Non capisco tutta questa fossilizzazione su cosa c'è sotto i pannelli. Se li compartimenti verticalmente con dei setti in lamiera a T roverscia mettili sul tetto che vuoi, te ne bruceranno 4 o 5, e 4 o 5 pannelli che bruciano all'aperto alla struttura sottostante cosa gli faranno mai? I muri tagliafiamma sui tetti dei fienili li hanno inventati qualche secolo fa.
redigere redigere redigere
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

arkanoid ha scritto: lun nov 11, 2024 12:35 Non capisco tutta questa fossilizzazione su cosa c'è sotto i pannelli.
è riferito a chi la guida la scrive o a chi cerca di rispettarla? :roll:
arkanoid
Messaggi: 4757
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da arkanoid »

a chi la scrive ovviamente. ho l'impressione che abbiano perso di vista il problema, che è la propogazione del fuoco ai pannelli. Il singolo pannello da solo non fa danni, c'è troppo poco combustibile, il danno ce l'hai quando te ne stanno bruciando 50.
redigere redigere redigere
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

il relatore ha detto che l'esperienza degli incendi reali fa propendere i VVF per trascurare la propagazione "sopra" i pannelli, rispetto a quella che avviene quando il pannello "accende" il rivestimento della copertura che poi fa da via di propagazione (in sostanza è il rivestimento della copertura il punto critico, tanto che la nuova guida sostanzialmente rende trascurabile l'esito della certificazione dei pannelli, ammettendo addirittura la classe E)
buge
Messaggi: 365
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da buge »

Hanno detto quando dovrebbe uscire?
Perchè nel 95% dei casi il fotovoltaico lo monti e poi fai Scia senza aggravio...
quindi se l'impianto viene terminato, poi si raccolgono le varie certificazioni, si fa fare il bonifico, firme, asbuilt, ecc ecc e magari si presenta la Scia fra un mese...e se nel frattempo esce la nuova norma e quello che ho fatto non va più bene come la risolvo?
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

prima dell'estate prossima (maggio-giugno hanno detto)
cmorante
Messaggi: 213
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da cmorante »

buge ha scritto: lun nov 11, 2024 22:02 Hanno detto quando dovrebbe uscire?
Perchè nel 95% dei casi il fotovoltaico lo monti e poi fai Scia senza aggravio...
quindi se l'impianto viene terminato, poi si raccolgono le varie certificazioni, si fa fare il bonifico, firme, asbuilt, ecc ecc e magari si presenta la Scia fra un mese...e se nel frattempo esce la nuova norma e quello che ho fatto non va più bene come la risolvo?
Spero che considerino come "esistenti" anche quelli per cui hai già avviato le procedure di installazione (richieste di autorizzazione ai vari enti, pratiche aperte, cose così).
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

se hai fatto la scia, sennò evidentemente si applica la norma vigente quando la fai
cmorante
Messaggi: 213
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da cmorante »

Ronin ha scritto: mar nov 12, 2024 12:56 se hai fatto la scia, sennò evidentemente si applica la norma vigente quando la fai
Se ho la SCIA l'impianto esiste già e il problema non si pone.

L'impianto posso averlo anche già inserito in un progetto, ad esempio, anche solo per menzione. Oppure posso aver già inviato il modello unico per l'autorizzazione, in cui ne ho indicato le caratteristiche (se non sbaglio, ci vuole).

E se non ho nulla, per conto mio si potrà comunque presentare un progetto, considerando l'installazione come costituente aggravio perché non rispetto la nuova circolare, e nel progetto descriverò l'impianto come progettato con la vecchia circolare, specificando le tempistiche.

Qualcosa si inventeranno, dai. Sarebbe ridicolo altrimenti.
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

al massimo sarà pubblicata con un periodo transitorio prima che entri in vigore, in modo che chi è in corso d'opera abbia tempo di finire, se ha quasi finito, o di adeguare il progetto, se ha appena cominciato.
mettiti nei loro panni: mica possono chiedere al fuoco di guardare la data di installazione.
Gmeister
Messaggi: 584
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Gmeister »

Ronin ha scritto: mar nov 12, 2024 17:01 mettiti nei loro panni: mica possono chiedere al fuoco di guardare la data di installazione.
Non possono nemmeno chiedere a cittadini e imprese di fare i salti mortali ogni volta senza un motivo valido (vedi aumento tariffe dalla sera alla mattina). Ci sono contratti, appalti e tempi tecnici. Ogni volta, da tecnico, essere appeso ad un filo perchè il legislatore si sveglia con la luna storta anche no
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

Gmeister ha scritto: mer nov 13, 2024 08:47 essere appeso ad un filo perchè il legislatore si sveglia con la luna storta anche no
ma non si sveglia con la luna storta.
se ne parla già da qualche mese, con circolazione delle bozze già ora, un anno prima dell'entrata in vigore.
semmai è chi non vuol sentire, che rischia di doversi svegliare di soprassalto quando se la trova in GU :mrgreen:
Tom Bishop
Messaggi: 5703
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Tom Bishop »

Leggendo la bozza mi sembra di capire, ma forse sbaglio, che, senza valutazione del rischio, il campo fotovoltaico deve essere posato su struttura di classe A1 di reazione al fuoco. Quindi la posa su pannelli sandwich non è possibile se non con valutazione del reischio?
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6590
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuova guida fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

Tom Bishop ha scritto: sab gen 18, 2025 16:13 Leggendo la bozza mi sembra di capire, ma forse sbaglio, che, senza valutazione del rischio, il campo fotovoltaico deve essere posato su struttura di classe A1 di reazione al fuoco. Quindi la posa su pannelli sandwich non è possibile se non con valutazione del reischio?
non è mica cambiato rispetto alla versione del 2012/13.
se hai la copertura A1 oppure lo strato EI 30 + A1, la vdr non serve, in tutti gi altri casi serve. fin qui è uguale.
quel che cambia è che la soluzione della vdr pannello classe 1 + tetto Froof non la trovi più, trovi solo quella tetto Broof
Rispondi