Misurare consumo pdc

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

Ho installato una pdc su un impianto
Adesso stavo verificando le prime bollette del cliente e ci sono dei dati anomali.
Prima di cercare di ottimizzare il funzionamento della pdc vorrei farmi un'idea più precisa del consumo della pdc. Le bollette infatti sono influenzate da fv, colonnino ecc..
Ho le bollette e i consumi orari ricavati dal contatore della corrente tuttavia non il consumo elettrico della pdc.
Mi sembra assurdo che una pdc di questo tipo non abbia un suo pannello che mi dica kwh consumati e prodotti ma così è a quanto pare (pdc Midea-baxi)
A questo punto come posso risalire all'energia consumata dalla pdc?
Faccio montare uno shelly em?
Faccio delle letture con una pinza amperometrica?
Ultima modifica di ponca il mer gen 15, 2025 23:10, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9006
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mer gen 15, 2025 22:56 A questo punto come posso risalire all'energia consumata dalla pdc?
Integratore di energia elettrica.
Shelly non si può sentire, dai.
Almeno qualcosa MID fatto in Italia, tipo PCE, Schneider, FRER, Electrex, Vemer, Isoil.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

Ma esiste una sorta di pinza amperometrica con datalogger da lasciare attaccata alla macchina una settimana per poi vedere l'andamento dei consumi?
Esa
Messaggi: 3904
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da Esa »

ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 08:49 Ma esiste una sorta di pinza amperometrica con datalogger da lasciare attaccata alla macchina una settimana per poi vedere l'andamento dei consumi?
Quando devo misurare seriamente e a lungo, uso Finder, ma per questo genere di verifiche, lo Shelley 3EM va più che bene.
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

Aldilà della precisione richiesta che non è elevata lo shelley em o prodotti analoghi vanno collegati e alimentati.
Esiste uno strumento che non debba essere collegato elettricamente all'impianto?
Esa
Messaggi: 3904
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da Esa »

Non ne conosco.
Dovresti trovarne uno con batterie adeguate per funzionare una settimana: per evitare di collegare due cavi ?
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

Esa ha scritto: gio gen 16, 2025 12:46 Non ne conosco.
Dovresti trovarne uno con batterie adeguate per funzionare una settimana: per evitare di collegare due cavi ?
per me sarebbe molto più comodo, così potrei gestire tutto direttamente, in prima persona
senza dover aspettare l'intervento di un elettricista

ad averlo pensato sarebbe stato utile inserire qualcosa già in progetto perchè avere una PDC e non essere in grado di monitorare il consumo è un limite
Ultima modifica di ponca il gio gen 16, 2025 12:52, modificato 1 volta in totale.
arkanoid
Messaggi: 4755
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da arkanoid »

Non si trova nulla LoRaWan?

EDIT

tipo questo?
https://mclimate.eu/products/mclimate-1 ... 5150514508
Ultima modifica di arkanoid il gio gen 16, 2025 14:38, modificato 1 volta in totale.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11214
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 08:49 Ma esiste una sorta di pinza amperometrica con datalogger da lasciare attaccata alla macchina una settimana per poi vedere l'andamento dei consumi?
eccolo... io che parlo di monitoraggi da anni...
si ci sono prodotti appositi solo per misura corrente, altre con sonde a contatto per temperature varie etc
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

SuperP ha scritto: gio gen 16, 2025 12:59
ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 08:49 Ma esiste una sorta di pinza amperometrica con datalogger da lasciare attaccata alla macchina una settimana per poi vedere l'andamento dei consumi?
eccolo... io che parlo di monitoraggi da anni...
si ci sono prodotti appositi solo per misura corrente, altre con sonde a contatto per temperature varie etc
in questo sei un precursore
bisogna riconoscerlo :lol:
giotisi
Messaggi: 4483
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da giotisi »

"You can't manage if 'u can't measure" [non so chi l'ha detta, ma la sposo in pieno]
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9006
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 12:48 per me sarebbe molto più comodo, così potrei gestire tutto direttamente, in prima persona
senza dover aspettare l'intervento di un elettricista
Le PDC di buona marca già lo fanno, e parlo di roba ovviamente degna di questo nome, tipo Stiebel, Nibe, Templari, Aira, ecc...
Midea è un prodotto asiatico di primo prezzo.

Quelle che non lo fanno devi usare un registratore, come detto sopra.
A batteria che durano una settimana non ne conosco, ma credo che un dispositivo a spina non richieda la presenza di un elettricista. Basta al limite una prolunga alla prima presa di corrente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

una PDC senza monitoraggio dei consumi è un po' come un'auto senza contachilometri.. abbastanza assurdo se pensiamo che la finalità di tutto dovrebbe essere il risparmio energetico
le PDC più sviluppate sicuramente lo fanno, altri probabilmente preferiscono che il consumo della PDC non sia visibile
Midea certamente è un brand cinese economico (ne parlavo in un altro post che determinati marchi non mi piacciono) tuttavia è anche vero che gran parte delle PDC in commercio sono prodotti rimarchiati prodotti da Midea

finora le soluzioni che o trovato sono Shelly em o altri dispositivi "da quadro" con datalogger, che vorrei evitare per non dover dipendere dall'elettricista, non ho trovato dispositivi a spina
in alternativa potrei utilizzare una pinza amperometrica, ho visto che la maggior parte delle pinze amperometriche sono per letture immediate senza possibilità di prolungare i tempi del monitoraggio, ma approfondirò in questa direzione
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9006
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 16:17 in alternativa potrei utilizzare una pinza amperometrica,
NO! Devi usare un'integratore di energia, non una pinza amperometrica. L'energia consumata dipende dalla corrente, dalla tensione e anche dallo sfasamento. Con una amperometrica misuri solo la corrente attiva.

PCE li ha, come ad esempio questo https://www.pce-instruments.com/italian ... kKEALw_wcB che è a batteria oltretutto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: gio gen 16, 2025 16:37
ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 16:17 in alternativa potrei utilizzare una pinza amperometrica,
NO! Devi usare un'integratore di energia, non una pinza amperometrica. L'energia consumata dipende dalla corrente, dalla tensione e anche dallo sfasamento. Con una amperometrica misuri solo la corrente attiva.

PCE li ha, come ad esempio questo https://www.pce-instruments.com/italian ... kKEALw_wcB che è a batteria oltretutto.
ti ringrazio
più o meno quello che avevo in mente
SuperP
Messaggi: 11214
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da SuperP »

giotisi ha scritto: gio gen 16, 2025 13:54 "You can't manage if 'u can't measure" [non so chi l'ha detta, ma la sposo in pieno]
il sig. Kelvin
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 11214
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: gio gen 16, 2025 13:55 Aira, ecc...
???

Ma l'hai vista?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 11214
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 16:17
finora le soluzioni che o trovato sono Shelly em o altri dispositivi "da quadro" con datalogger, che vorrei evitare per non dover dipendere dall'elettricista, non ho trovato dispositivi a spina
Mi sento buono oggi.
Solo per consumi elettrici usa Wibeee
Per monitoraggi completi FoxBox

Poi per gli smanettoni https://openenergymonitor.org/
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9006
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: gio gen 16, 2025 22:00 Ma l'hai vista?
No, ma qualcuno dice che è spettacolare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 11214
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: gio gen 16, 2025 22:31 No, ma qualcuno dice che è spettacolare.

ads
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

SuperP ha scritto: gio gen 16, 2025 22:02
ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 16:17
finora le soluzioni che o trovato sono Shelly em o altri dispositivi "da quadro" con datalogger, che vorrei evitare per non dover dipendere dall'elettricista, non ho trovato dispositivi a spina
Mi sento buono oggi.
Solo per consumi elettrici usa Wibeee
Per monitoraggi completi FoxBox

Poi per gli smanettoni https://openenergymonitor.org/
ti ringrazio del consiglio, ti devo un favore
acquisterò il datalogger Wibeee box trifase, davvero interessante come prodotto
Ultima modifica di ponca il ven gen 17, 2025 11:05, modificato 1 volta in totale.
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

arkanoid ha scritto: gio gen 16, 2025 12:52 Non si trova nulla LoRaWan?

EDIT

tipo questo?
https://mclimate.eu/products/mclimate-1 ... 5150514508
ti ringrazio del consiglio
mi pare simile allo shelly em, probabilmente funziona ma cercavo qualcosa che potessi gestire in prima persona che non richiedesse il collegamento all'impianto, senza l'aiuto di un elettricista
grazie comunque
arkanoid
Messaggi: 4755
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da arkanoid »

Shelly è wifi, questo è LoRa, dipende dalle esigenze che hai.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11214
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: ven gen 17, 2025 09:57 ti ringrazio del consiglio, ti devo un favore
acquisterò il datalogger Wibeee box trifase, davvero interessante come prodotto
dagli assorbimenti capisci molto, ma non tutto.
Io ti consiglio la centralina
come wibee ne trovi anche altri, ma con quello sono sicuro.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
ponca
Messaggi: 6500
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da ponca »

SuperP ha scritto: ven gen 17, 2025 11:54
ponca ha scritto: ven gen 17, 2025 09:57 ti ringrazio del consiglio, ti devo un favore
acquisterò il datalogger Wibeee box trifase, davvero interessante come prodotto
dagli assorbimenti capisci molto, ma non tutto.
Io ti consiglio la centralina
come wibee ne trovi anche altri, ma con quello sono sicuro.
la centralina FoxBox potrebbe essere un acquisto futuro, non lo escludo
non mi ha convinto troppo il sito internet, un po' troppo commerciale mentre dal punto di vista tecnico non spiegano in cosa consiste il sistema
ma è un argomento che approfondirò
SuperP
Messaggi: 11214
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: ven gen 17, 2025 12:08 la centralina FoxBox potrebbe essere un acquisto futuro, non lo escludo
non mi ha convinto troppo il sito internet, un po' troppo commerciale mentre dal punto di vista tecnico non spiegano in cosa consiste il sistema
ma è un argomento che approfondirò
non ti costa molto di + di un wibee trifase e io mi diverto un sacco a trovare e monitorare.... proprio ieri l'ho usata per capire come funziona un prodotto "particolare" di nicchia, di cui si sente parlare ma nessuno ha il coraggio di provare. Io l'ho fatto e ne sono rimasto entusiasta. Macome funziona l'ho visto solo dai grafici forniti. Numeri e grafici. Stop
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
mloris
Messaggi: 61
Iscritto il: gio giu 30, 2011 13:04

Re: Misurare consumo pdc

Messaggio da mloris »

Midea ha l'app che misura l'energia consumata etcc...
si chiama SmartHome
Rispondi