Con il 110, molti si sono fatti installare nei propri box auto (di attività soggette) l' inverter, la batteria e la colonnina di autoricarica.
All'atto del rinnovo, per la colonnina c'è la circolare che chiarisce cosa occorre fare.
Per l'inverter e per la batteria? Si compartimentano con strutture REI?
All'atto del rinnovo, per la colonnina c'è la circolare che chiarisce cosa occorre fare.
Per l'inverter e per la batteria? Si compartimentano con strutture REI?
- weareblind
- Messaggi: 3455
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
Scusa, il box è sotto parti comuni, per essere sezionato in emergenza. La wallbox alimenta la tua auto e paga il condominio?
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
No, sono tutti collegati ai rispettivi contatori privati
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
In un caso simile il funzionario VF mi ha detto categoricamente che inverter e batterie non devono stare nell'autorimessa, per diversi motivi.
Uno di essi è che l'autorimessa è ad uso esclusivo e non ci possono essere impianti estranei, se non compartimentati.
Non è un problema di sezionabilità elettrica che potrebbe anche essere garantita ma la presenza di un centro di pericolo non contemplato dal normatore.
Uno di essi è che l'autorimessa è ad uso esclusivo e non ci possono essere impianti estranei, se non compartimentati.
Non è un problema di sezionabilità elettrica che potrebbe anche essere garantita ma la presenza di un centro di pericolo non contemplato dal normatore.
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
Infatti, la mia domanda è se si compartimentano con strutture Rei
- weareblind
- Messaggi: 3455
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi? Se sì, lo sgancio elettrico parti comuni sgancia anche le parti private, quindi anche i box?
- weareblind
- Messaggi: 3455
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
Ok. Assodato questo, l'unica forma normativa è la nota circolare. Né il Codice né la circolare vietano la tua configurazione, che però necessita di valutazione di rischio specifica. Il normatore non li vieta.
Dovessi fare io la VRI, senza compartimentazioni specifiche non li accetterei.
Dovessi fare io la VRI, senza compartimentazioni specifiche non li accetterei.
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
Il superbonus ha creato molti casini a causa di progettazioni approssimative (se non proprio assenti) e realizzazioni ancora meno attente spesso da parte di imprese last minute.
Avremo a che fare con questi casini nei prossimi anni e non parlo solamente di problemi di prevenzione incendi.