autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gianlun
Messaggi: 570
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Messaggio da gianlun »

Con il 110, molti si sono fatti installare nei propri box auto (di attività soggette) l' inverter, la batteria e la colonnina di autoricarica.
All'atto del rinnovo, per la colonnina c'è la circolare che chiarisce cosa occorre fare.
Per l'inverter e per la batteria? Si compartimentano con strutture REI?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3455
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Messaggio da weareblind »

Scusa, il box è sotto parti comuni, per essere sezionato in emergenza. La wallbox alimenta la tua auto e paga il condominio?
gianlun
Messaggi: 570
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Messaggio da gianlun »

No, sono tutti collegati ai rispettivi contatori privati
Terminus
Messaggi: 13150
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Messaggio da Terminus »

In un caso simile il funzionario VF mi ha detto categoricamente che inverter e batterie non devono stare nell'autorimessa, per diversi motivi.
Uno di essi è che l'autorimessa è ad uso esclusivo e non ci possono essere impianti estranei, se non compartimentati.
Non è un problema di sezionabilità elettrica che potrebbe anche essere garantita ma la presenza di un centro di pericolo non contemplato dal normatore.
gianlun
Messaggi: 570
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Messaggio da gianlun »

Infatti, la mia domanda è se si compartimentano con strutture Rei
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3455
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Messaggio da weareblind »

L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi? Se sì, lo sgancio elettrico parti comuni sgancia anche le parti private, quindi anche i box?
gianlun
Messaggi: 570
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Messaggio da gianlun »

Sì certo
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3455
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Messaggio da weareblind »

Ok. Assodato questo, l'unica forma normativa è la nota circolare. Né il Codice né la circolare vietano la tua configurazione, che però necessita di valutazione di rischio specifica. Il normatore non li vieta.
Dovessi fare io la VRI, senza compartimentazioni specifiche non li accetterei.
Terminus
Messaggi: 13150
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Messaggio da Terminus »

gianlun ha scritto: ven nov 29, 2024 16:32 Con il 110, molti si sono fatti installare nei propri box auto (di attività soggette) l' inverter, la batteria e la colonnina di autoricarica.
Il superbonus ha creato molti casini a causa di progettazioni approssimative (se non proprio assenti) e realizzazioni ancora meno attente spesso da parte di imprese last minute.
Avremo a che fare con questi casini nei prossimi anni e non parlo solamente di problemi di prevenzione incendi.
Rispondi