Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5608
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da Tom Bishop »

Come avevo scritto in questo thread viewtopic.php?t=24374 ho fatto realizzare un impianto di spegnimento automatico a schiuma a protezione di un magazzino automatizzato. Ho chiesto all'installatore la DICH.IMP. Stavo riflettendo sulle competenze dell'installatore. Devo verificare se ha la lettera G sulla visura della Camera di Commercio. Trattandosi di un impianto fuori dal DM37/08 secondo me no? Corretto?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13157
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da Terminus »

Se sei fuori dal campo di applicazione del DM, sei fuori e niente lettera di alcun tipo.
Ma sei sicuro di essere fuori ?
Tom Bishop
Messaggi: 5608
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: gio nov 28, 2024 19:11 Ma sei sicuro di essere fuori ?
Sì il magazzino in questione non è un edificio, è una macchina. Si tratta di un magazzino automatizzato autoportante.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1317
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da stfire »

Tom Bishop ha scritto: gio nov 28, 2024 19:17 Sì il magazzino in questione non è un edificio, è una macchina. Si tratta di un magazzino automatizzato autoportante.
quindi un magazzino automatizzato autoportante rientra nella Dir. macchine ?
non lo sapevo, curioso
Tom Bishop ha scritto: gio nov 28, 2024 19:04 Devo verificare se ha la lettera G sulla visura della Camera di Commercio. Trattandosi di un impianto fuori dal DM37/08 secondo me no? Corretto?
a mio avviso la lettera G deve averla comunque
anche se non concordo sul discorso nello specifico caso
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3460
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da weareblind »

Se è una macchina, e per me lo è di certo, sei fuori D.M. 38/2008 e quindi nessuna lettera g.
Terminus
Messaggi: 13157
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da Terminus »

Concordo con weare.
Macchina, quindi Direttiva Macchine ed altre direttive applicabili, ma niente DM 37/08
mmaarrccoo
Messaggi: 1818
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da mmaarrccoo »

Beh... Siete sicuri che sia una macchina? Pur non avendo persone normalmente, possono comunque entrare per manutenzioni e tutto sommato è pur sempre una sorta di edificio.
Tom Bishop
Messaggi: 5608
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da Tom Bishop »

Le persone ci possono entrare per la manutenzione, ma devono essere formate e devono seguire procedure definite. Il movimento all'interno non è agevole.
Magauto.JPG
Magauto.JPG (190.99 KiB) Visto 444 volte
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5608
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da Tom Bishop »

Magauto2.JPG
Magauto2.JPG (348.02 KiB) Visto 444 volte
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5608
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da Tom Bishop »

Magauto3.JPG
Magauto3.JPG (70.02 KiB) Visto 443 volte
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3460
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da weareblind »

Scusate, manutentori entrano in cabina di verniciatura, e nessuno pensa sia un edificio o un locale.
mmaarrccoo
Messaggi: 1818
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ne ho visti alcuni diversi (più grandi e "più edificio"), allego un'immagine di uno molto grande. Da cui mi sembrava difficile non definirlo edificio (una definizione riporta: "qualsiasi costruzione elevata sul suolo in modo stabile"). Se per qualche motivo non si ricade nella definizione di edificio concordo che non si applica DM 37/08.

Annotazione 2024-11-30 103249.jpg
Annotazione 2024-11-30 103249.jpg (85.12 KiB) Visto 416 volte
.
Terminus
Messaggi: 13157
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Messaggio da Terminus »

Dovrebbe essere il costruttore a certificare la propria opera in un modo o nell'altro.
Esiste una struttura portante indipendente dal macchinario per poter parlare di un involucro "edificio" che lo contiene, oppure la medesima struttura portante non è altro che parte integrante di tale macchinario (secondo me è così) ?
Rispondi