Buonasera,
la UNI 11528, nel dimensionamento della rete gas, stabilisce che le sezioni delle tubazioni devono essere dimensionate in maniera tale da garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature secondo le prescrizioni del costruttore.
Per capire la perdita di carico massima ammissibile, che pressione considerate al contatore?
20 o 25 mbar?
Oscar
Messaggi: 4
Iscritto il: mar dic 29, 2009 14:38

Re: Pressione gas metano rete cittadina

Messaggio da Oscar »

Il fornitore di gas ti deve dare almeno 20 mbar, la perdita di carico della rete interna per impianti sotto i 35 kW è di solito < ad 1 mbar, le caldaie murali di solito accettano in ingresso sino a 18 mbar.
Alessandro dg
Messaggi: 226
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Pressione gas metano rete cittadina

Messaggio da Alessandro dg »

Ho trovato i dati di monitoraggio delle pressioni delle reti in BP redatto dalla 2ì Rete Gas ad agosto 2023 in cui, nella zona interessata, riporta una pressione minima rilevata di 23,5 mbar, pertanto, partendo da tale dato e considerando una pressione di minima di funzionamento delle apparecchiature di 18 mbar, ho dimensionato l'impianto secondo 11528 visto che c'è un'apparecchiatura con PN superiore a 40 kW.
Credo che così sia tutto in regola