APE con impianto pompa di calore non funzionante

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alsio
Messaggi: 205
Iscritto il: ven apr 20, 2007 10:33

APE con impianto pompa di calore non funzionante

Messaggio da alsio »

Ciao,
devo redigere un APE per una compravendita di appartamento in contesto condominiale con riscaldamento centralizzato. L'immobile è di recente costruzione (2019) e l'impianto di produzione del calore centralizzato è costituito da pompa di calore con generatore a gas metano ad integrazione.
Sentito l'amministratore e a seguito di sopralluogo, ho potuto constatare che la pompa di calore funziona solo in regime estivo ma non in regime invernale in quanto non è stato completato il sistema di regolazione necessario per la gestione automatica del funzionamento della PdC e della caldaia. Di fatto attualmente per il riscaldamento invernale funziona solamente la caldaia.
Per la stesura dell'APE è corretto inserire come fonte di produzione del calore solo il generatore a gas metano (visto che è l'unico elemento effettivamente operante) oppure devo aggiungere anche la pompa di calore seppur attulamente non funzionante in regime invernale?
Ci sono riferimenti normativi in tal senso?

Grazie
boba74
Messaggi: 4437
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

Messaggio da boba74 »

No, se la pdc fa solo raffrescamento la devi mettere solo in raffrescamento, non vedo alternative.
ponca
Messaggi: 6304
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

Messaggio da ponca »

in Toscana c'è una faq in cui dicono di indicare anche generatori non funzionanti
nel tuo caso tuttavia non mi sembra si tratti di un malfunzionamento, l'impianto è stato realizzato in modo da far funzionare la PDC solo come raffrescamento.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8772
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

Messaggio da NoNickName »

Questo thread è doppio: viewtopic.php?p=265776#p265776
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
alsio
Messaggi: 205
Iscritto il: ven apr 20, 2007 10:33

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

Messaggio da alsio »

L'Impianto è stato realizzato e avrebbe dovuto funzionare con la pompa di calore come fonte di riscaldamento primario, ma l'impianto di regolazione non è mai stato completato e pertanto sino ad ora (e chissà fino a quando), la pompa di calore non funziona in riscaldamento.
Quindi, in questa situazione, come devo comportarmi?

Grazie
ponca
Messaggi: 6304
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

Messaggio da ponca »

Se sei sicuro di quanto scrivi fai l'ape considerando il funzionamento della pdc sia in caldo che in freddo e nelle note scrivi che la pdc al momento funziona solo in freddo causa problemi tecnici
A mio parere ovviamente
Magari chiedi chiarimenti alla tua regione
alsio
Messaggi: 205
Iscritto il: ven apr 20, 2007 10:33

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

Messaggio da alsio »

Si, ma il fatto di mettere la pompa di calore funzionante o non funzionante, ha ricadute sulla classe energetia dell'edificio
sergiob
Messaggi: 254
Iscritto il: mar apr 10, 2012 09:27

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

Messaggio da sergiob »

Manca un sistema di regolazione che dovrebbe esserci, sicuramente lo prevedevano progetti e Legge 10... c'è qualcosa che non quadra.

Considerando che l'APE serve per una compravendita, e che la costruzione è nuova e non del 1960 magari mai ristrutturata e mezza diroccata, in una situazione del genere rinuncerei all'incarico per vari motivi... etici, deontologici, possibili contestazioni future da parte di chi compra e rischio controlli (anche se non so in quale regione ti trovi).

Oppure farei attivare tutto come da norma/progetti e poi procederei con il lavoro.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8772
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

Messaggio da NoNickName »

alsio ha scritto: ven nov 29, 2024 13:48 Quindi, in questa situazione, come devo comportarmi?

Andartene.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi