Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mer nov 06, 2024 21:35
Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Salve, chiedo un vostro parere tecnico poiché inesperto in materia. Stiamo aprendo un locale di pubblico spett. con capienza di 375 persone e di 550 mq (per come ho potuto capire rientrerebbe nella categoria di rischio di livello 1). Stiamo adottando una linea dall acquedotto ovvero promiscua, permessa per la categoria di rischio, dopo certificazione dell ente responsabile. La domanda adesso sarebbe prendendo in considerazione il punto 7.5.2 del uni 10779 basterebbe un solo naspo dato che la superficie con un naspo da 20m riesco a ricoprire tutta l area del locale? O c’ e un minimo di 2 naspi in ogni caso? Nel cospetto B indica un minimo di tot naspi ma poi segue la dicitura “oppure tutti i naspi inferiore a tot numero”. Chiedo vs delucidazioni e vi ringrazio anticipatamente!!
Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Prima di decidere come realizzare l'impianto idrico antincendio (oltretutto con progettazione obbligatoria da parte di professionista), si sta parlando di attività soggetta a controllo VVF ( e commissione di pubblico spettacolo) con valutazione progetto preliminare.
Non c'è un professionista che si sta occupando della pratica di prevenzione incendi che quindi può darvi precise indicazioni in tale senso ?
Non c'è un professionista che si sta occupando della pratica di prevenzione incendi che quindi può darvi precise indicazioni in tale senso ?
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mer nov 06, 2024 21:35
Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Certo, sono a conoscenza del fatto che debba fare il CPI,stiamo adoperando a tutto questo proprio in previsione del fatto. Il professionista che ci sta seguendo sul tutto è un ingegnere, che leggendo dal decreto in questione parlava di due naspi, ma avendo letto il punto da me citato (7.5.2) mi sorgeva il dubbio, vedendo il livello di esperienza sul forum ho chiesto per avere una delucidazione piu precisa.
Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Ciao Dino,
sarà il tuo progettista a valutare quanti naspi, se l'acquedotto è a posto come alimentazione e tutto.
Ricordati che col naspo devi effettivamente poter arrivare dappertutto. Come sei messo con le sedie? Sono fisse o possiamo buttare tutto per aria? La norma, se non ricordo male, prescrive 30 metri. A spanne, immaginando un 25x20 m come pianta, direi che non è sufficiente un solo naspo!
Come dice il collega (più sul pezzo di me, in quanto io non opero più nel settore), l'ing dovrà farsi valutare il progetto dai VVF, il cui beneplacito è vincolante e che ti verranno a trovare per verificare che è tutto a posto, ossia come è indicato nel progetto!
sarà il tuo progettista a valutare quanti naspi, se l'acquedotto è a posto come alimentazione e tutto.
Ricordati che col naspo devi effettivamente poter arrivare dappertutto. Come sei messo con le sedie? Sono fisse o possiamo buttare tutto per aria? La norma, se non ricordo male, prescrive 30 metri. A spanne, immaginando un 25x20 m come pianta, direi che non è sufficiente un solo naspo!
Come dice il collega (più sul pezzo di me, in quanto io non opero più nel settore), l'ing dovrà farsi valutare il progetto dai VVF, il cui beneplacito è vincolante e che ti verranno a trovare per verificare che è tutto a posto, ossia come è indicato nel progetto!

Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
a quanto pare saresti il titolare dell'attività o comunque un socio..dino-98@hotmail.it ha scritto: gio nov 07, 2024 17:23 Stiamo aprendo un locale di pubblico spett. con capienza di 375 persone e di 550 mq
non capisco perchè fare ogni volta la trattativa per 1 naspo, 2 naspi, 1 idrante, 2 idranti..dino-98@hotmail.it ha scritto: gio nov 07, 2024 17:23 La domanda adesso sarebbe prendendo in considerazione il punto 7.5.2 del uni 10779 basterebbe un solo naspo dato che la superficie con un naspo da 20m riesco a ricoprire tutta l area del locale? O c’ e un minimo di 2 naspi in ogni caso?
non posso pensare a motivi economici altrimenti neanche si aprirerebbe un LPS .
è davvero fastidiosa sta cosa di chiedere un terzo parere quando un professionista lo si ha già.
cambia professionista se non ti fidi !
Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Esattamente.
E comunque il paragrafo pertinente è il 7.5.1 (il 7.5.2 è per reti all'aperto) che prevede una distanza masssima di 20 metri da ogni punto dell'area protetta.
Ipotizzando un naspo al centro dell'area in questione potrebbe essere rispettata tale condizione, ma non quella del posizionamento dei naspi in prossimità delle uscite o vie di esodo.
In soldoni, anche se il tecnico proponesse un unico naspo al centro, i VVF potrebbero ben pretendere il naspo sul perimetro vicino ad una delle uscite, e da ciò deriverebbe la necessità di prevedere altri attacchi per coprire tutta l'area.
E comunque il paragrafo pertinente è il 7.5.1 (il 7.5.2 è per reti all'aperto) che prevede una distanza masssima di 20 metri da ogni punto dell'area protetta.
Ipotizzando un naspo al centro dell'area in questione potrebbe essere rispettata tale condizione, ma non quella del posizionamento dei naspi in prossimità delle uscite o vie di esodo.
In soldoni, anche se il tecnico proponesse un unico naspo al centro, i VVF potrebbero ben pretendere il naspo sul perimetro vicino ad una delle uscite, e da ciò deriverebbe la necessità di prevedere altri attacchi per coprire tutta l'area.
Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Concordo in pieno.stfire ha scritto: ven nov 08, 2024 08:14 è davvero fastidiosa sta cosa di chiedere un terzo parere quando un professionista lo si ha già.
cambia professionista se non ti fidi !
Potrebbe anche esserci un problema di insufficiente alimentazione dall'acquedotto.stfire ha scritto: ven nov 08, 2024 08:14 non capisco perchè fare ogni volta la trattativa per 1 naspo, 2 naspi, 1 idrante, 2 idranti..
non posso pensare a motivi economici altrimenti neanche si aprirerebbe un LPS .
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mer nov 06, 2024 21:35
Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Esattamente, il problema consisteva nella pressione acquedotto di cui stiamo facendo le determinate verifiche. In ogni caso siete stati abbastanza chiari suola questione e ringrazio voi tutti.