Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
dino-98@hotmail.it
Messaggi: 3
Iscritto il: mer nov 06, 2024 21:35

Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Messaggio da dino-98@hotmail.it »

Salve, chiedo un vostro parere tecnico poiché inesperto in materia. Stiamo aprendo un locale di pubblico spett. con capienza di 375 persone e di 550 mq (per come ho potuto capire rientrerebbe nella categoria di rischio di livello 1). Stiamo adottando una linea dall acquedotto ovvero promiscua, permessa per la categoria di rischio, dopo certificazione dell ente responsabile. La domanda adesso sarebbe prendendo in considerazione il punto 7.5.2 del uni 10779 basterebbe un solo naspo dato che la superficie con un naspo da 20m riesco a ricoprire tutta l area del locale? O c’ e un minimo di 2 naspi in ogni caso? Nel cospetto B indica un minimo di tot naspi ma poi segue la dicitura “oppure tutti i naspi inferiore a tot numero”. Chiedo vs delucidazioni e vi ringrazio anticipatamente!!
Terminus
Messaggi: 13558
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Messaggio da Terminus »

Prima di decidere come realizzare l'impianto idrico antincendio (oltretutto con progettazione obbligatoria da parte di professionista), si sta parlando di attività soggetta a controllo VVF ( e commissione di pubblico spettacolo) con valutazione progetto preliminare.
Non c'è un professionista che si sta occupando della pratica di prevenzione incendi che quindi può darvi precise indicazioni in tale senso ?
dino-98@hotmail.it
Messaggi: 3
Iscritto il: mer nov 06, 2024 21:35

Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Messaggio da dino-98@hotmail.it »

Certo, sono a conoscenza del fatto che debba fare il CPI,stiamo adoperando a tutto questo proprio in previsione del fatto. Il professionista che ci sta seguendo sul tutto è un ingegnere, che leggendo dal decreto in questione parlava di due naspi, ma avendo letto il punto da me citato (7.5.2) mi sorgeva il dubbio, vedendo il livello di esperienza sul forum ho chiesto per avere una delucidazione piu precisa.
Falcon2-1
Messaggi: 26
Iscritto il: mar mag 21, 2024 23:54

Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Messaggio da Falcon2-1 »

Ciao Dino,
sarà il tuo progettista a valutare quanti naspi, se l'acquedotto è a posto come alimentazione e tutto.
Ricordati che col naspo devi effettivamente poter arrivare dappertutto. Come sei messo con le sedie? Sono fisse o possiamo buttare tutto per aria? La norma, se non ricordo male, prescrive 30 metri. A spanne, immaginando un 25x20 m come pianta, direi che non è sufficiente un solo naspo!

Come dice il collega (più sul pezzo di me, in quanto io non opero più nel settore), l'ing dovrà farsi valutare il progetto dai VVF, il cui beneplacito è vincolante e che ti verranno a trovare per verificare che è tutto a posto, ossia come è indicato nel progetto! :D
stfire
Messaggi: 1524
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Messaggio da stfire »

dino-98@hotmail.it ha scritto: gio nov 07, 2024 17:23 Stiamo aprendo un locale di pubblico spett. con capienza di 375 persone e di 550 mq
a quanto pare saresti il titolare dell'attività o comunque un socio..
dino-98@hotmail.it ha scritto: gio nov 07, 2024 17:23 La domanda adesso sarebbe prendendo in considerazione il punto 7.5.2 del uni 10779 basterebbe un solo naspo dato che la superficie con un naspo da 20m riesco a ricoprire tutta l area del locale? O c’ e un minimo di 2 naspi in ogni caso?
non capisco perchè fare ogni volta la trattativa per 1 naspo, 2 naspi, 1 idrante, 2 idranti..
non posso pensare a motivi economici altrimenti neanche si aprirerebbe un LPS .
è davvero fastidiosa sta cosa di chiedere un terzo parere quando un professionista lo si ha già.
cambia professionista se non ti fidi !
Terminus
Messaggi: 13558
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Messaggio da Terminus »

Esattamente.
E comunque il paragrafo pertinente è il 7.5.1 (il 7.5.2 è per reti all'aperto) che prevede una distanza masssima di 20 metri da ogni punto dell'area protetta.
Ipotizzando un naspo al centro dell'area in questione potrebbe essere rispettata tale condizione, ma non quella del posizionamento dei naspi in prossimità delle uscite o vie di esodo.
In soldoni, anche se il tecnico proponesse un unico naspo al centro, i VVF potrebbero ben pretendere il naspo sul perimetro vicino ad una delle uscite, e da ciò deriverebbe la necessità di prevedere altri attacchi per coprire tutta l'area.
Terminus
Messaggi: 13558
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: ven nov 08, 2024 08:14 è davvero fastidiosa sta cosa di chiedere un terzo parere quando un professionista lo si ha già.
cambia professionista se non ti fidi !
Concordo in pieno.
stfire ha scritto: ven nov 08, 2024 08:14 non capisco perchè fare ogni volta la trattativa per 1 naspo, 2 naspi, 1 idrante, 2 idranti..
non posso pensare a motivi economici altrimenti neanche si aprirerebbe un LPS .
Potrebbe anche esserci un problema di insufficiente alimentazione dall'acquedotto.
dino-98@hotmail.it
Messaggi: 3
Iscritto il: mer nov 06, 2024 21:35

Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Messaggio da dino-98@hotmail.it »

Esattamente, il problema consisteva nella pressione acquedotto di cui stiamo facendo le determinate verifiche. In ogni caso siete stati abbastanza chiari suola questione e ringrazio voi tutti.
Rispondi