Circuito acs problema contatori

Messaggio da Condominio2024 »

Buongiorno a tutti. Premetto che il mio condominio è di nuova realizzazione, specificatamente del 2022, composto da 6 piani e 17 appartamenti. È stato previsto un sistema di ricircolo dell’acqua calda sanitaria ma abbiamo riscontrato un problema: l’inquilino che doveva ancora trasferirsi ha trovato 300mq3 d’acqua a suo carico pur non avendo mai utilizzato nulla perché, appunto, non ci abitava. Hanno deciso di chiudere il ricircolo al piano dato che l’acqua che rimaneva in circolo passava più volte dal contatore conteggiandola ogni volta. Si può risolvere questo problema? Senza ricircolo siamo costretti ad aspettare almeno 3-4 minuti con i rubinetti aperti prima che l’acqua arrivi calda. Grazie a tutti
L'Enzo
Messaggi: 928
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da L'Enzo »

Buongiorno,
dovreste capire che marca sono i contabilizzatori e se sono stati predisposti per conteggiare correttamente i consumi di acqua calda sanitaria con ricircolo che entra negli appartamenti.
ad Esempio Caleffi ha un sistema..

Cercate però anche il PROGETTO per capire come era stato previsto il conteggio
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9475
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da NoNickName »

E' illegale l'addebito di costi antecedenti al rogito.
Se invece l'inquilino aveva già rogitato, e poi non aveva occupato l'immobile, gli addebiti sono leciti e il pagamento è dovuto, così come tutti i costi di manutenzione ordinaria, pro-quota e pro-tempore.

D'altra parte è ovvio che l'acqua di ricircolo passi più volte dall'appartamento. Si chiama RICIRCOLO per un motivo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da Esa »

D'altra parte è ovvio che l'acqua di ricircolo passi più volte dall'appartamento.
Negli impianti che si progettano, l'acqua calda la si fa ricircolare prima del contatore che misura il prelievo! Nell'appartamento non ci dovrebbe essere ricircolo, a meno che non si montino 2 contatori e si contabilizza la differenza.
Mai fatto e non mi risulta che qualcuno lo faccia.
arkanoid
Messaggi: 4939
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da arkanoid »

Fin dove ricircolare dipende dall'estensione della rete interna all'appartamento.
In quel caso vanno usati i satelliti con ricircolo all'utenza, se no chiaramente il contatore della calda misura un consumo inesistente.
redigere redigere redigere
Condominio2024
Messaggi: 3
Iscritto il: mer set 25, 2024 21:46

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da Condominio2024 »

Il sistema è Caleffi. Ovviamente il ricircolo include il circolo dell’acqua, ma non credo sia normale che passi dal contatore ogni volta
L'Enzo
Messaggi: 928
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da L'Enzo »

Ok, sentitevi con Caleffi, spiegate come è fatto impianto e che prodotti sono e fatevi spiegare se è possibile fare il calcolo corretto
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9475
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da NoNickName »

Condominio2024 ha scritto: lun ott 14, 2024 13:15 Il sistema è Caleffi. Ovviamente il ricircolo include il circolo dell’acqua, ma non credo sia normale che passi dal contatore ogni volta
Dal contatore del ricircolo, certamente sì.
Dal contatore dell'acqua sanitaria ovviamente no.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Condominio2024
Messaggi: 3
Iscritto il: mer set 25, 2024 21:46

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da Condominio2024 »

D’accordo, proverò in questo modo. Grazie mille a tutti
arkanoid
Messaggi: 4939
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da arkanoid »

NoNickName ha scritto: lun ott 14, 2024 13:51
Condominio2024 ha scritto: lun ott 14, 2024 13:15 Il sistema è Caleffi. Ovviamente il ricircolo include il circolo dell’acqua, ma non credo sia normale che passi dal contatore ogni volta
Dal contatore del ricircolo, certamente sì.
Dal contatore dell'acqua sanitaria ovviamente no.
ma non è vero, si può contabilizzare correttamente anche in presenza di ricircolo. Ad esempio Caleffi ha il kit 755826. Non ditemi che è complicato fare acqua in ingresso - acqua in uscita = acqua consumata! L'acqua che passa dal ricircolo passa certamente per il contatore della calda :roll:
*A meno dei margini dovuti agli errori di misura

Dal sito caleffi, basta integrare l'opzione 7558 nel Conteca 7504 o 7507
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9475
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto: mar ott 15, 2024 08:38 ma non è vero, si può contabilizzare correttamente anche in presenza di ricircolo. Ad esempio Caleffi ha il kit 755826. Non ditemi che è complicato fare acqua in ingresso - acqua in uscita = acqua consumata!
*A meno dei margini dovuti agli errori di misura
Che è esattamente quello che ha fatto il condominio in questione: il 755826 è un contabilizzatore messo sul ricircolo.

Immagine

Poi Caleffi, fregandosene della MID, dice: "Verificata quindi la portata di ricircolo in assenza di prelievi, ogni CONTECA® EASY viene configurato con il valore di portata di ricircolo rilevato. Quando la portata è minore o uguale a questo valore (SET) viene incrementato il solo registro LORDO.
Quando la portata è maggiore di questo valore (SET) viene incrementato oltre al registro LORDO anche il registro NETTO.
Il registro NETTO rappresenta l’effettivo consumo di ACS. La differenza tra il registro LORDO e NETTO rappresenta il volume di acqua transitato in ricircolo."

Questa roba qua è illegale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
NicoF
Messaggi: 76
Iscritto il: dom feb 26, 2023 09:22

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da NicoF »

arkanoid ha scritto: mar ott 15, 2024 08:38 *A meno dei margini dovuti agli errori di misura
che raddoppiano, essendoci la serie di due contatori
NoNickName ha scritto: mar ott 15, 2024 08:53 Il registro NETTO rappresenta l’effettivo consumo di ACS. La differenza tra il registro LORDO e NETTO rappresenta il volume di acqua transitato in ricircolo."
Questa roba qua è illegale.
Eppure è la soluzione che stanno portando avanti anche molti competitor di caleffi, proprio perchè annulla il doppio errore di misura
arkanoid
Messaggi: 4939
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da arkanoid »

Comparato ad esempio ha una soluzione intermedia, con circolatore nel satellite e scambiatore sulla calda. Anche questo impreciso, anche se lo danno come MID, perchè la quota di calda che tiene caldo il ricircolo non viene contabilizzata.
Probabilmente una soluzione totale e definitiva non esiste, ma in qualche modo se hai il ricircolo nell'appartamento le soluzioni ci sono.
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9475
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da NoNickName »

NicoF ha scritto: mar ott 15, 2024 10:06 Eppure è la soluzione che stanno portando avanti anche molti competitor di caleffi, proprio perchè annulla il doppio errore di misura
Il doppio errore di misura è noto in termini percentuali e quindi è sistematico.
Qua invece si ipotizza che la portata misurata in fase di avviamento rimanga costante per tutta la vita dell'impianto, introducendo un errore accidentale, di ampiezza variabile nel tempo, maggiore dell'errore di misura dei contalitri.
Immaginatevi cosa succede in caso cambi il numero dei condomini, o vengano fatti dei lavori, o qualcuno si distacchi...
E allo scadere dei 10 anni, alla scadenza della riverificazione periodica dei contalitri, cosa si fa?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9475
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da NoNickName »

Poi è anche sbagliato:
"Quando la portata è minore o uguale a questo valore (SET) viene incrementato il solo registro LORDO.
Quando la portata è maggiore di questo valore (SET) viene incrementato oltre al registro LORDO anche il registro NETTO."
Se quando il ricircolo è in marcia viene incrementato solo il lordo, e il netto misura il ricircolo più il consumo, queste due frasi sono sbagliate:
"Il registro NETTO rappresenta l’effettivo consumo di ACS. La differenza tra il registro LORDO e NETTO rappresenta il volume di acqua transitato in ricircolo."
Nella realtà, se capisco bene:
La differenza tra il registro LORDO e NETTO rappresenta l’effettivo consumo di ACS.
Il LORDO rappresenta il volume di acqua transitato in ricircolo.
Il NETTO rappresenta il volume di acqua transitato in ricircolo più l’effettivo consumo di ACS.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
NicoF
Messaggi: 76
Iscritto il: dom feb 26, 2023 09:22

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da NicoF »

NoNickName ha scritto: mar ott 15, 2024 10:54
Qua invece si ipotizza che la portata misurata in fase di avviamento rimanga costante per tutta la vita dell'impianto
No no, chiedono in abbinamento una autoflow di portata fissata (40 o 60 l/h),
che è appunto la portata al di sotto della quale il contatore dell'acs non computa
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9475
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da NoNickName »

NicoF ha scritto: mar ott 15, 2024 12:21 No no, chiedono in abbinamento una autoflow di portata fissata (40 o 60 l/h),
che è appunto la portata al di sotto della quale il contatore dell'acs non computa
L'autoflow rilascia una portata decrescente all'aumentare delle perdite di carico d'impianto.
Se la perdita di carico vista dall'autoflow è bassa (perchè la portata che l'attraversa è scarsa), lei apre, ma una volta aperta tutta, non può fare altro. Ti troveresti sotto il campo di misura dell'autoflow, con una perdita di carico indeterminata e una portata che viene misurata dal contalitri nel registro lordo, ma non nel registro netto, sbarellando totalmente la contabilizzazione.

Inoltre non è uno strumento di misura. Non ci si può lamentare del doppio errore di uno strumento di misura certificato, per poi affidarsi ad un tubo più o meno calibrato, senza certificato di taratura metrologico.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcello60
Messaggi: 2952
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da marcello60 »

Se la rete del ricircolo deve entrare nell'appartamento (a causa del requisito di volume / tempo di attesa massimo prescritto dalla Uni 9182) io metto il contatore all'interno all'appartamento, con emettitore di impulsi per consentire la lettura da remoto.
Non mi fido delle altre soluzioni sopra riportate...
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9475
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Circuito acs problema contatori

Messaggio da NoNickName »

marcello60 ha scritto: mer ott 16, 2024 14:50 Non mi fido delle altre soluzioni sopra riportate...
Assolutamente. Condivido.