Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da leo22 »

Lo zerbino posto all'ingresso rientra nelle verifiche di classe di reazione al fuoco? Parlo di quelli incassati a pavimento che possono avere anche area più estesa.
La tabella S.1-5 parla di mobili imbottiti, bedding, mobili fissati e non, tendoni per tensostrutture, sipari, drappeggi, tendaggi, Materiale scenico, scenari fissi e mobili, ma non di zerbini nello specifico.

Qualcuno sa aiutarmi?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Per me si, io li chiedo certificati ai fini della reazione al fuoco. Gli zerbini tecnici, ovvero quelli permanentemente installati all'interno delle opere da costruzione sono da considerare come rivestimenti a pavimenti e si trovano certificati in classe Cfl-s1 ovvero GM2 e quindi materiali idonei ad essere installati lungo le vie di esodo.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da leo22 »

Ti ringrazio del riscontro.
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da Terminus »

Concordo.
Se incasssati e fissati al pavimento si configurano come rivestimenti.
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da leo22 »

.
Ultima modifica di leo22 il mer ott 09, 2024 15:41, modificato 1 volta in totale.
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da leo22 »

Grazie! invece per i rivestimenti a parete quali smalti murali e idropitture come vi comportate? Rientrano nei rivestimenti e parete o trattandosi più di tinteggiature sono esclusi?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da travereticolare »

Io solitamente mi rifaccio all'art.7 del DM 14/10/2022 dove viene riportato che nel caso di materiali non combustibili, con esclusione dei prodotti da costruzione, vengono considerati ininfluenti gli strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da Terminus »

Quella nota però parla di materiali con esclusione dei prodotti da costruzione.
Secondo me il riferimento migliore è la tabella allegata al RegUE 2016/364, che poi è quella a suo tempo allegata al DM 10/03/2005, dove viene considerato componente non sostanziale quello che ha spessore <1mm e massa <1 kg/m2.
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da leo22 »

Grazie mille
GMP
Messaggi: 635
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da GMP »

Terminus ha scritto: mer ott 09, 2024 16:57 Quella nota però parla di materiali con esclusione dei prodotti da costruzione.
Oltre alla definizione classica, esiste un elenco di cosa sia considerabile prodotto da costruzione e cosa no?

As esempio, perché la vernice lo é?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti

Messaggio da Terminus »

Devi fare riferimento al testo del regolamento CPR.
"prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;"

Una pittura murale è prodotto da costruzione, una vernice per mobili non è un prodotto da costruzione.