Ho una vecchia pratica di prevenzione incendi dove, visti i bassi rischi,
avevano acconsentito a mettere un pulsante di allarme in reception
e una sirena in produzione....
Secondo voi è possibile installare un sistema WIFI?
UNI 9795 wifi
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3318
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: UNI 9795 wifi
Non ho capito bene. La Uni9795 lo consente, ma il tuo impianto è Uni 9795?
-
- Messaggi: 2427
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: UNI 9795 wifi
E' ancora da realizzare... avendo i vvf fatto tale concessioni (ossia un solo allarme e una solo sirena)weareblind ha scritto: ↑mer set 04, 2024 19:43 Non ho capito bene. La Uni9795 lo consente, ma il tuo impianto è Uni 9795?
non faremo un impianto UNI 9795 (pulsanti ogni 30 m ecc...)
Re: UNI 9795 wifi
Quindi non hai un IRAI (seppur semplificato con sola attivazione manuale), ma semplicemente un sistema di diramazione allarmi integrativo al sistema "vocale" di Livello I (tabella S.7-3 nota 3)
Se è così, lo puoi fare come meglio credi.
Se è così, lo puoi fare come meglio credi.
- weareblind
- Messaggi: 3318
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: UNI 9795 wifi
Adesso ho capito meglio. Mi sembra veramente strano. Mai presentata una pratica che non fosse Uni 9795.