Ho un cliente molto molto importante che passerà in azienda da 2 MWp a 6 MWp di fotovoltaico....
L'ENEL ha già detto che potrà prelevare solo l'attuale produzione di 2 MWp...
Escludendo per ovvie ragioni le batterie al litio; ci sono altri tipi di accumulo che potrebbero essere presi in considerazione?
Ho sentito parlare di Batterie al sale, accumuli cinetici, accumuli di energia potenziale
ma onestamente sono a digiuno....
Siamo a livello di prototipo o qualcuno sa indicarmi un fornitore serio di tali sistemi?
Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2427
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni
Il tuo cliente che uso fa di tutta questa energia elettrica ?
Ha un esubero di 4MW rispetto al prelievo della rete, ma occorre avere un profilo orario/stagionale e la tipologia dei carichi interni per sapere quale sarà l'eventuale necessità di accumulo.
Ha un esubero di 4MW rispetto al prelievo della rete, ma occorre avere un profilo orario/stagionale e la tipologia dei carichi interni per sapere quale sarà l'eventuale necessità di accumulo.
Re: Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni
non certo elettrico su elettrico.christian619 ha scritto: ↑mar lug 09, 2024 15:51 ci sono altri tipi di accumulo che potrebbero essere presi in considerazione?
per quelle taglie lì al massimo un volano termico (ad es. un accumulo di ghiaccio, se si fa uso di refrigerazione di qualche tipo).
ma come dice terminus in ogni caso non si fa solo un ragionamento in potenza, ma in energia, quindi occorre valutere le curve di carico.
il tuo cliente fa 6 MW senza che lo stabilimento li possa consumare? perchè?
Re: Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni
Prova a vedere https://www.energysynt.com/christian619 ha scritto: ↑mar lug 09, 2024 15:51 qualcuno sa indicarmi un fornitore serio di tali sistemi?
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: dom ago 25, 2024 22:14
- Località: Padova
- Contatta:
Re: Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni
Esistono i sistemi BESS che per queste capacità sono degli veri container che contegno sia le batterie la termoregolazione e l'elettronica che serve ad interfacciarsi in parallelo alla rete tutto in AC (corrente alternata), di conseguenza tenere conto delle doppie perdite per la conversazione da DC ad AC e da DC ad AC.
Seconda opzione è la produzione di idrogeno verde per poi usarlo come combustibile per la produzione di energia elettrica ma questo richiede tutta una serie di cose che non tutte le aziende possono mettere in atto.
Seconda opzione è la produzione di idrogeno verde per poi usarlo come combustibile per la produzione di energia elettrica ma questo richiede tutta una serie di cose che non tutte le aziende possono mettere in atto.
Re: Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni
Tesla Megapack. Li fanno da sempre.christian619 ha scritto: ↑mar lug 09, 2024 15:51 Siamo a livello di prototipo o qualcuno sa indicarmi un fornitore serio di tali sistemi?
Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/