Buongiorno,
Scrivo perché ho un problema con i fancoil INNOVA installati al tetto.
Sostanzialmente, quando li utilizzo per raffreddamento, dopo diversi giorni di utilizzo i fancoil cominciano a gocciolare. Togliendo la copertura mi accorgo che la vaschetta per l'acqua di condensa è piena e straborda. Ed è proprio questo che causa il gocciolamento.
Per tirare fuori l'acqua è stata installata una pompetta meccanica che tira l'acqua verso una canaletta che dal sottotetto arriva fuori. L'acqua la vedo uscire, quindi in teoria la pompetta funziona. Eppure la vaschetta ad un certo punto si riempie. Non sono un esperto in materia, ma il dubbio che mi viene e che questa pompetta smetta di funzionare quando spengo il fancoil mentre la condensa continua a prodursi anche dopo lo spegnimento del fancoil riempiendo la vaschetta. Secondo voi è possibile o avete altre spiegazioni? E soprattutto, avete qualche soluzione alternativa?
Ho fatto delle foto del fancoil aperto ma non so come si caricano...Se qualcuno mi spiega glie ne sarei grato...
SuperP
Messaggi: 10879
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento

Messaggio da SuperP »

pietroado ha scritto: ven ago 09, 2024 08:06 Secondo voi è possibile o avete altre spiegazioni?
La condendesa dopo che si spegne il fan coil non dovrebbe crearsi a meno che tu non abbia nessuna valvola e l'acqua gira semrpre in batteria.
Senti il CAT innova o l'instlalatore.
PS: la pompetta solitamente non è collegata con l'alimentazione del ventil.
:!: Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
L'Enzo
Messaggi: 818
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento

Messaggio da L'Enzo »

certamente la pompetta deve avere alimentazione elettrica e sua attivazione indipendente dal fan coil.
Può essere sottodimensionata per le perdite di carico e la portata che è necessaria
Esa
Messaggi: 3539
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento

Messaggio da Esa »

Un po' di condensa continua a formarsi anche a circolazione dell'acqua ferma, fino a quando la temperatura della batteria non è superiore al punto di rugiada. Il fenomeno è analogo a quello della condensa che si forma nelle tubazioni fredde in cantina. Ovviamente l'acqua che si forma è molto poca.
Inoltre, dopo l'arresto del fan coil l'acqua accumulata nelle alette e nei tubi, continua a scendere lungo la batteria fino a quando le alette non sono asciutte.
Le pompa dei fan coil deve continuare a funzionare, di tanto in tanto, anche a fan coil spento. Credo che il problema che lamenti sia dovuto o ad un "errore" nella logica di programmazione della pompa o al mancato funzionamento del contatto di attivazione (di solito su un galleggiante).
Kalz
Messaggi: 2411
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento

Messaggio da Kalz »

non vorrei dire una fesseria ma ho visto la vaschetta di un filo muro e sinceramente il bordo della vaschetta mi sembrava troppo piccolo pe contenere la condensa....chiaramente do per scontato la corretta installazione del ventilconvettore.
SuperP
Messaggi: 10879
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento

Messaggio da SuperP »

Kalz ha scritto: ven ago 09, 2024 15:06 non vorrei dire una fesseria ma ho visto la vaschetta di un filo muro e sinceramente il bordo della vaschetta mi sembrava troppo piccolo pe contenere la condensa....chiaramente do per scontato la corretta installazione del ventilconvettore.
Le nuove sono fatte meglio.
Bisogna starci attenti e dare la pendenza indicata dal costruttore
:!: Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Kalz
Messaggi: 2411
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento

Messaggio da Kalz »

infatti era un modello di due anni fa
pietroado
Messaggi: 2
Iscritto il: lun ago 05, 2024 09:45

Re: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento

Messaggio da pietroado »

Secondo voi se chiamo il CAT Innova mandano un tecnico, ovviamente a pagamento, anche se in realtà il problema riguarda con ogni probabilità il funzionamento della pompetta che è un accessorio non in dotazione?
E poi, qualcuno parlava di inclinazione. Ho visto che dei 4 fan coil installati a tetto, uno ha acqua anche nel lato opposto della vaschetta che raccoglie l'acqua. Probabilmente è leggermente inclinato verso un lato e l'acqua strabordando tende a spostarsi nel lato opposto dove tra l'altro ci sono tutti i fili elettrici...