impianto idronico innova
cari,
mi scuso sin da subito per la poca precisione del mio quesito, ma come potete immaginare non sono un esperto.
Ho da poco fatto installare un sistema di climatizzazione ( il cui schema è allegato) composto da due fancoil (Innova Fancoil Ducto Multi Canalizzato 1200 e Innova Fancoil Ducto Multi Canalizzato 1000) e da una Pompa di Calore Idronica Monoblocco Unical HP_QOR 120, Volano Termico Pensile 60 L e Gruppo di Rilancio.
Riscontro due possibili anomalie (ma magari è giusto funzioni così):
1. anche se i fancoil innova dovrebbero avere i ventilatori indipendenti rilevo che se attivo la climatizzazione (dal termostato) in una stanza, l'aria esce da tutte le stanze servite da quel fancoil, anche se i termostati delle stanze sono disattivati. Non si tratta di spifferi ma proprio di flusso d'aria come quello che otterrei attivando il termostato. E' normale questo genere di comportamento?
2. Le stanze non raggiungono quasi mai la temperatura impostata, ho sempre una temperatura di 0.5 / 1 grado più alta rispetto a quella impostata dal termostato, e di conseguenza la PdC rimane sempre attiva, è giusto che si comporti così o le stanze dovrebbero raggiungere la temperatura impostata e disattivare la ventilazione?
Grazie mille
mi scuso sin da subito per la poca precisione del mio quesito, ma come potete immaginare non sono un esperto.
Ho da poco fatto installare un sistema di climatizzazione ( il cui schema è allegato) composto da due fancoil (Innova Fancoil Ducto Multi Canalizzato 1200 e Innova Fancoil Ducto Multi Canalizzato 1000) e da una Pompa di Calore Idronica Monoblocco Unical HP_QOR 120, Volano Termico Pensile 60 L e Gruppo di Rilancio.
Riscontro due possibili anomalie (ma magari è giusto funzioni così):
1. anche se i fancoil innova dovrebbero avere i ventilatori indipendenti rilevo che se attivo la climatizzazione (dal termostato) in una stanza, l'aria esce da tutte le stanze servite da quel fancoil, anche se i termostati delle stanze sono disattivati. Non si tratta di spifferi ma proprio di flusso d'aria come quello che otterrei attivando il termostato. E' normale questo genere di comportamento?
2. Le stanze non raggiungono quasi mai la temperatura impostata, ho sempre una temperatura di 0.5 / 1 grado più alta rispetto a quella impostata dal termostato, e di conseguenza la PdC rimane sempre attiva, è giusto che si comporti così o le stanze dovrebbero raggiungere la temperatura impostata e disattivare la ventilazione?
Grazie mille
- Allegati
-
- clima.jpeg (98.76 KiB) Visto 3226 volte
Re: impianto idronico innova
ci sono delle serrande motorizzate per regolale la temperatura in ogni stanza?
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Re: impianto idronico innova
Credo che sia integrato sui fancoil innova ducto multi (https://www.innovaenergie.com/site/asse ... 023_it.pdf)
-
- Messaggi: 3098
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: impianto idronico innova
Il progettista che ti ha risposto? La ditta installatrice che ti ha riposto?
Re: impianto idronico innova
dalla scheda sembrerebbe un venticonvettore multiventilatore, quindi senza serrande.
Il termostato disabilita il funzionamento del relativo ventilatore?
Il termostato disabilita il funzionamento del relativo ventilatore?
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Re: impianto idronico innova
tendono a non rispondere o danno risposte vaghemarcoaroma ha scritto: mer lug 03, 2024 11:45 Il progettista che ti ha risposto? La ditta installatrice che ti ha riposto?
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Re: impianto idronico innova
Si, anche se come dicevo, basta un termostato attivo e il flusso d'aria pare esserci su tutti i ventilatorigianlun ha scritto: mer lug 03, 2024 12:00 dalla scheda sembrerebbe un venticonvettore multiventilatore, quindi senza serrande.
Il termostato disabilita il funzionamento del relativo ventilatore?
Re: impianto idronico innova
dovresti verificare con l'impresa installatrice se ti hanno installato serrande motorizzate o classiche serrande di tarature fisse.
se sono motorizzate dovresti avere anche un termostato in ogni stanza
se sono motorizzate dovresti avere anche un termostato in ogni stanza
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Re: impianto idronico innova
ho un termostato in ogni stanzaroger1 ha scritto: mer lug 03, 2024 12:06 dovresti verificare con l'impresa installatrice se ti hanno installato serrande motorizzate o classiche serrande di tarature fisse.
se sono motorizzate dovresti avere anche un termostato in ogni stanza
Re: impianto idronico innova
Se il flusso non cambia tra termostato acceso e spento, non avranno fatto i collegamenti giustifxbio6600@libero.it ha scritto: mer lug 03, 2024 12:05Si, anche se come dicevo, basta un termostato attivo e il flusso d'aria pare esserci su tutti i ventilatorigianlun ha scritto: mer lug 03, 2024 12:00 dalla scheda sembrerebbe un venticonvettore multiventilatore, quindi senza serrande.
Il termostato disabilita il funzionamento del relativo ventilatore?
Re: impianto idronico innova
se il termostato è soddisfatto, la serranda si dovrebbe chiudere e non uscire più aria dalla bocchetta (a meno che su quella bocchetta hai collegata anche un'eventuale VMC)
per la quanto riguarda la temperatura, dovresti vedere come è regolato il termostato e l'isteresi del ciclo (non c'è mai una precisione al decimo di grado)
per la quanto riguarda la temperatura, dovresti vedere come è regolato il termostato e l'isteresi del ciclo (non c'è mai una precisione al decimo di grado)
-
- Messaggi: 3098
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: impianto idronico innova
Chiamali e fagli sistemare il problemafxbio6600@libero.it ha scritto: mer lug 03, 2024 12:03tendono a non rispondere o danno risposte vaghemarcoaroma ha scritto: mer lug 03, 2024 11:45 Il progettista che ti ha risposto? La ditta installatrice che ti ha riposto?
-
- Messaggi: 1733
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: impianto idronico innova
Anch'io, come gianlun, credo che il problema sia legato ad un cablaggio non corretto.
Un'altra cosa. Sui DUCTO mono ventilatore bisogna staccare sulla scheda di comando la sonda aria quando si collega il comando a muro della INNOVA: non scollegando questa sonda il valore letto a display sul comando non è la temperatura della stanza ma quella di ripresa.
Però, ripeto, sui DUCTO mono ventola.
Un'altra cosa. Sui DUCTO mono ventilatore bisogna staccare sulla scheda di comando la sonda aria quando si collega il comando a muro della INNOVA: non scollegando questa sonda il valore letto a display sul comando non è la temperatura della stanza ma quella di ripresa.
Però, ripeto, sui DUCTO mono ventola.
Re: impianto idronico innova
I Ducto multi hanno un ventilatore per ogni canale di mandata. Probabilmente li hanno collegati elettricamente in parallelo (multiuscite) e per questo motivo l'aria esce in contemporanea da tutte le bocchette. Andrebbero collegati separatamente come da primo schema (le immagini sono prese dal manuale di installazione innova)


Re: impianto idronico innova
oppure non hanno installato le serrande di non ritorno a valle dei ventilatori e l'aria viene aspirata dalla ripresa
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Re: impianto idronico innova
Buongiorno,
porto nuovamente alla vostra attenzione questo mio post.
Però continuo ad avere il seguente problema:
Per raggiungere la temperatura desiderata, sono costretto a impostare un valore più alto di qualche grado e successivamente abbassare manualmente la temperatura una volta che la stanza arriva al livello che desidero. È normale?
Grazie
porto nuovamente alla vostra attenzione questo mio post.
Mi sono reso conto che questo comportamento era dovuto alla regolazione dell'umidità della stanza, regolando la soglia di "Rh" da termostato infatti il flusso d'aria si interrompe.fxbio6600@libero.it ha scritto: mer lug 03, 2024 10:42
Riscontro due possibili anomalie (ma magari è giusto funzioni così):
1. anche se i fancoil innova dovrebbero avere i ventilatori indipendenti rilevo che se attivo la climatizzazione (dal termostato) in una stanza, l'aria esce da tutte le stanze servite da quel fancoil, anche se i termostati delle stanze sono disattivati. Non si tratta di spifferi ma proprio di flusso d'aria come quello che otterrei attivando il termostato. E' normale questo genere di comportamento?
Però continuo ad avere il seguente problema:
Qualcuno può spiegarmi se questo comportamento è normale? Anche in una stanza molto piccola (<10 mq, come un ripostiglio), non riesco mai a raggiungere la temperatura impostata di 22,5°C: rimane sempre tra 0,5 e 1°C sotto la soglia. La cosa strana è che il flusso d'aria proveniente dal duct multi sembra quasi arrestarsi (anche regolando manualmente il flusso al massimo), ma la pompa di calore (PdC) continua a funzionare, e dall'applicazione BTicino noto che consuma parecchio.fxbio6600@libero.it ha scritto: mer lug 03, 2024 10:42
2. Le stanze non raggiungono quasi mai la temperatura impostata, ho sempre una temperatura di 0.5 / 1 grado più alta rispetto a quella impostata dal termostato, e di conseguenza la PdC rimane sempre attiva, è giusto che si comporti così o le stanze dovrebbero raggiungere la temperatura impostata e disattivare la ventilazione?
Grazie mille
Per raggiungere la temperatura desiderata, sono costretto a impostare un valore più alto di qualche grado e successivamente abbassare manualmente la temperatura una volta che la stanza arriva al livello che desidero. È normale?
Grazie
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Re: impianto idronico innova
Allego un grafico dell'andamento della temperatura che mostra quanto descritto.