Sala mostra interrata con effetto "cantina"

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Sala mostra interrata con effetto "cantina"

Messaggio da SuperP »

<Ciao,
mi chiama un cliente che ha un mobilificio e vuole destinare una parte seminterrata da 1400m2 a sala mostra ma dice che non gli serve riscaldamento e raffrescamento, la temperatura è accettabile, ma solo un qualcosa perché sente l'effetto cantina con alta umidità.
Nonostante assenza di muffe (non ha produzione di vapore) non ha infiltrazioni di acqua.
Pensavo a un sistema di VMC da 2-3000m3/h con eventuale possibilità di integrazione poi per deumidifica estiva.

Fare solo estrazione poi peggiorerebbe la situazione a mio avviso.

Avete mai avuto situazioni simili?

La VMC permetterebbe anche poi di smaltire un po' i VOC dell'ambiente e gli odori relativi del mobilio.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9794
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Sala mostra interrata con effetto "cantina"

Messaggio da NoNickName »

Io farei solo ventilazione con controllo entalpico. Occhio all'evapotraspirazione dei visitatori quando aprirà la mostra.
Deumidificare significa solo favorire l'osmosi, e non ha effetto a meno di applicare rivestimenti impermeabili o idrofobizzante.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sala mostra interrata con effetto "cantina"

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me devi mettere una UTA da almeno 5-6000m³/h dotata di doppia batteria e recuperatore.
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Sala mostra interrata con effetto "cantina"

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: sab giu 08, 2024 06:20 Secondo me devi mettere una UTA da almeno 5-6000m³/h dotata di doppia batteria e recuperatore.
Questo ai fini di riscaldarla e poi raffrescarla anche?

Non è la sala mostra importante, quella è al piano primo. Questa è una estensione.

Per un apporto o riduzione di calore pensavo di far predisporre due o tre split a colonna.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Sala mostra interrata con effetto "cantina"

Messaggio da Esa »

Tom Bishop ha scritto: sab giu 08, 2024 06:20 Secondo me devi mettere una UTA da almeno 5-6000m³/h dotata di doppia batteria e recuperatore.
Intendi questo schema?
Allegati
UTA cantina.jpg
UTA cantina.jpg (40.13 KiB) Visto 1129 volte
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sala mostra interrata con effetto "cantina"

Messaggio da Tom Bishop »

Esa ha scritto: sab giu 08, 2024 10:13
Intendi questo schema?
Sì, confermo. Questo, è quello che farei io.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sala mostra interrata con effetto "cantina"

Messaggio da Tom Bishop »

SuperP ha scritto: sab giu 08, 2024 08:48
Tom Bishop ha scritto: sab giu 08, 2024 06:20 Secondo me devi mettere una UTA da almeno 5-6000m³/h dotata di doppia batteria e recuperatore.
Questo ai fini di riscaldarla e poi raffrescarla anche?

Ai fini del ricambio igienico dell'aria per consentire un confortevole accesso ai visitatori.
Tom Bishop
Rispondi