Giunti scanalati linee idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5461
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Giunti scanalati linee idranti

Messaggio da Tom Bishop »

Nella UNI10779 non si parla di linee con giunti scanalati, ma solo filettati e saldati. Dice anche che altri sistemi di tubazioni sono ammessi purché si tenga conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione richieste per assicurare la voluta affidabilità dell'impianto.
Parlando con Victaulic mi dicono che i loro giunti sono anche resistenti al fuoco secondo norme VDS.
Secondo me però in installazione secondo norma UNI questo requisito non è necessario, mi sto perdendo qualcosa?
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1194
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Giunti scanalati linee idranti

Messaggio da stfire »

Tom Bishop ha scritto: mer mag 15, 2024 17:36 Secondo me però in installazione secondo norma UNI questo requisito non è necessario, mi sto perdendo qualcosa?
no, è corretto
la resistenza al fuoco di un giunto scanalato non è richiesta
Rispondi