Calcolo del carico d'incendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
smilev
Messaggi: 202
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da smilev »

Buonasera a tutti.
Nel caso di un ufficio che rientra nel campo di applicazione del minicodice DM D.M. 3 settembre 2021, il calcolo del carico d'incendio si può effettuare con il claraf 3.0, "valore orientativo per attività"?
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3079
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da weareblind »

Sì.
smilev
Messaggi: 202
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da smilev »

weareblind ha scritto: lun apr 29, 2024 18:34Sì.
Grazie.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1278
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da travereticolare »

smilev ha scritto: lun apr 29, 2024 18:22 Buonasera a tutti.
Nel caso di un ufficio che rientra nel campo di applicazione del minicodice DM D.M. 3 settembre 2021, il calcolo del carico d'incendio si può effettuare con il claraf 3.0, "valore orientativo per attività"?
Grazie
weareblind ha scritto: lun apr 29, 2024 18:34Sì.
Concordo ovviamente con weare.

Aggiungo di stare attenti se l’ufficio ha una configurazione standard o meno. Mi spiego, se per esempio hai pavimentazione sopraelevata (classicamente con anima in truciolare) o strutture in legno, allora il carico di incendio deve tenerne conto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
Messaggi: 1619
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da mmaarrccoo »

travereticolare ha scritto: lun apr 29, 2024 19:35 Concordo ovviamente con weare.

Aggiungo di stare attenti se l’ufficio ha una configurazione standard o meno. Mi spiego, se per esempio hai pavimentazione sopraelevata (classicamente con anima in truciolare) o strutture in legno, allora il carico di incendio deve tenerne conto.
... E tu come fai a sapere che il valore statistico non ne tenga già conto? Ti metti a fare il reverse engineering di quel valore lì? :mrgreen:
Terminus
Messaggi: 12710
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da Terminus »

Se vi sono situazioni particolari, come dice travereticolare, occorre applicare un coefficiente moltiplicativo non solo per il frattile 80%, ma anche per tali situazioni.
Difatti per gli uffici il coefficiente può andare da 1,20 ad 1,50 e la tabella della UNI EN 1991 al frattile 80% è costruita con un coefficiente 1,216.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3079
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da weareblind »

Beh il buon senso sempre. Si può sempre stimare la massa dei combustibili.
mmaarrccoo
Messaggi: 1619
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da mmaarrccoo »

Certo, stavo scherzando, d'altra parte si può usare il coefficiente moltiplicativo e stop. Diversamente bisogna fare l'analitico ma effettivamente non ti passa più a considerare proprio tutto... :D
smilev
Messaggi: 202
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da smilev »

travereticolare ha scritto: lun apr 29, 2024 19:35
smilev ha scritto: lun apr 29, 2024 18:22 Buonasera a tutti.
Nel caso di un ufficio che rientra nel campo di applicazione del minicodice DM D.M. 3 settembre 2021, il calcolo del carico d'incendio si può effettuare con il claraf 3.0, "valore orientativo per attività"?
Grazie
weareblind ha scritto: lun apr 29, 2024 18:34Sì.
Concordo ovviamente con weare.

Aggiungo di stare attenti se l’ufficio ha una configurazione standard o meno. Mi spiego, se per esempio hai pavimentazione sopraelevata (classicamente con anima in truciolare) o strutture in legno, allora il carico di incendio deve tenerne conto.
Fortunatamente non c'è pavimentazione sopraelevata. Però grazie, dell'informazione.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1278
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da travereticolare »

Per un ufficio che non ho progettato io, ma per cui ho seguito l'ingresso dei tenant, la relazione tecnica di PI riportava un contributo delle sole strutture in legno pari a circa 900 MJ/m², valore che aggiunto al valore statico degli uffici, portava a un qf di circa 1450 MJ/m²... Il qf così' elevato ha previsto misure per la strategia antincendio differenti e più performanti rispetto ad un classico ufficio.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
smilev
Messaggi: 202
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Calcolo del carico d'incendio

Messaggio da smilev »

Fortunatamente non ci sono ne pavimenti sopraelevati e ne strutture (portanti o non portanti) in legno, è un nuovo insediamento su edifico abbandonato. Ma il Claraf permette di calcolare il contributo di strutture lignee anche per valori orientativi per attività. Comunque odio il calcolo del carico d'incendio.
Rispondi