Dovrei realizzare una parete in cartongesso sulla quale si vorrebbero poi installare impianti piuttosto che quadri e cose similari.

Leggendo i rapporti di prova e classificazione non trovo evidenza di limitazioni per quanto concerne l'applicazione di eventuali impianti e/o attrezzature.
L'unica limitazione che viene sempre riportata è: Uso di impianti ed accessori applicati alla superficie in caso di prova effettuata come illustrato in figura 10, con gli impianti o gli accessori a distanza non maggiore di 500 mm dal margine superiore --> Non consentito (paragrafo 13.1 h) della UNI EN 1364-1:2002)
Esempio: https://sistemaedificio.wordpress.com/w ... enezia.pdf (slide 20/66).

Sarebbe quindi ammesso l'uso di impianti sulla superficie della parete a distanza maggiore di 500 mm dal margine superiore?

A favore di sicurezza, ho pensato di realizzare una struttura ancorata alla parete tagliafuoco tramite montanti metallici e composta da lana roccia + doppia lastra (su entrambi i lati della parete EI). Il produttore mi conferma per mail la possibilità di realizzare una "controparete" addossata alla parete che dovrebbe avere caratteristiche di resistenza al fuoco.

Ma non evinco sul rapporto di prova la possibilità di forare la parete per permettere l'ancoraggio della controparete.

Avete esperienze in merito?

Grazie
Terminus
Messaggi: 12686
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete

Messaggio da Terminus »

Secondo me l'uso di impianti non è consentito e basta.
La controparete non puoi ancorarla alle strutture perimetrali come fai con la parete tagliafuoco ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3055
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete

Messaggio da weareblind »

Anche per me non è consentito.
GMP
Messaggi: 519
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete

Messaggio da GMP »

weareblind ha scritto: gio apr 25, 2024 20:28 Anche per me non è consentito.
Perfetto, grazie, procedo con l'idea iniziale della controparete.
Terminus ha scritto: gio apr 25, 2024 20:15 Secondo me l'uso di impianti non è consentito e basta.
La controparete non puoi ancorarla alle strutture perimetrali come fai con la parete tagliafuoco ?
La parete tagliafuoco verrà realizzata classicamente con guide a U a pavimento e soffitto e montati metallici verticali sui quali avvito le lastre in cui nell'intercapedine è presente la la lana.

Tu dici di replicare, esternamente alla lastre tagliafuoco della parete EI, un ulteriore profilo a U a pavimento e soffitto, ulteriori montati verticali e doppia lastra? Così facendo non dovrei toccare la parete tagliafuoco preservando le caratteristiche di prova.

Intendevi questo o altra tipologia costruttiva? Come realizzeresti la controparete?
Tom Bishop
Messaggi: 5323
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete

Messaggio da Tom Bishop »

In questi casi faccio una doppia controparete. La prima con prestazioni tagliafuoco che non intacco con alcunché, la seconda per il contenimento degli impianti. La seconda la fisso solo a pavimento, soffitto e alle pareti di testa senza fissarla alla controparete tagliafuoco.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12686
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete

Messaggio da Terminus »

Intendevo proprio quello che ha detto TomBishop
GMP
Messaggi: 519
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete

Messaggio da GMP »

Tom Bishop ha scritto: ven apr 26, 2024 07:49
Terminus ha scritto: ven apr 26, 2024 08:12
Vi ringrazio, quindi:

Controparte fissate con guide a "U" a pavimento e soffitto + alle due pareti di testa a profili a "C". Montanti verticali e poi fisso le lastre? Praticamente creo una seconda struttura come quella della parete.

Vorrei capire bene perchè non mi capita spesso e se l'impresa chiede vorrei essere sul pezzo.
Terminus
Messaggi: 12686
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete

Messaggio da Terminus »

Perchè non puoi modificare la parete che è stata certificata, rispetto al campo di applicazione diretta.
Non la puoi bucare, non ci puoi infilare impianti.
GMP
Messaggi: 519
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete

Messaggio da GMP »

Terminus ha scritto: ven apr 26, 2024 09:20 Perchè non puoi modificare la parete che è stata certificata, rispetto al campo di applicazione diretta.
Non la puoi bucare, non ci puoi infilare impianti.
Sisi, questo è chiaro, mi riferivo alla conferma della realizzazione. L'impresa mi chiede per filo e per segno come realizzarla, non vuole, giustamente, prendersi responsabilità ulteriori.

Se ben intendo quello che intendete tu e Tom la controparete deve essere realizzata così:
Controparte fissate con guide a "U" a pavimento e soffitto + alle due pareti di testa a profili a "C". Montanti verticali sui quali poi fisso le lastre. Praticamente creo una seconda struttura come quella della parete.
Terminus
Messaggi: 12686
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete

Messaggio da Terminus »

Esatto