Devo dimensionare una linea elettrica per una PDC.
Premesso che la PDC è inverter da 40kW termici, quindi sicuramente ha una partenza dolce e non ha correnti di spunto elevatissime, tuttavia leggo sulla scheda tecnica:
FLA (corrente massima) 43,8 A
LRA (corrente di spunto) 128,6 A.
La FLA è un valore accettabile per quella macchina, ma perché la LRA?
E soprattutto, con quale corrente dimensionare il MTD che protegge la linea?
Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC
Moderatore: Edilclima
Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
- NoNickName
- Messaggi: 7973
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC
Si dimensiona sulla FLA.
La LRA serve solo per il dimensionamento della curva di intervento dell'MTD in fase di spunto.
La LRA serve solo per il dimensionamento della curva di intervento dell'MTD in fase di spunto.