Impianto scariche atmosferiche

Normativa elettrotecnica, progettazione impianti, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
DavideM88
Messaggi: 15
Iscritto il: gio mar 07, 2024 12:21

Impianto scariche atmosferiche

Messaggio da DavideM88 »

Buongiorno,
per un edificio residenziale di nuova costruzione, immagino sia sempre obbligatorio inserire l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Corretto? Quando è obbligatorio redigerne il progetto?
Grazie a chi vorrà rispondere
Tom Bishop
Messaggi: 5561
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto scariche atmosferiche

Messaggio da Tom Bishop »

La necessità dell'impianto deriva dalla verifica del rischio, non è sempre necessario l'impianto di protezione.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13086
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto scariche atmosferiche

Messaggio da Terminus »

Prima di tutto occorre la valutazione del rischio fulminazione fatta secondo le CEI 81-10 e 81-31
Da ciò si vede se servono degli SPD per le sovratensioni di linee entranti o se serve anche un impianto di protezione LPS.
L'obbligo di progettazione va dietro all'obbligo di progettazione dell'impianto elettrico generale (quindi 6kW di potenza contrattuale o 400mq di superficie) e comunque gli LPS devono essere sempre progettati per edifici sopra i 200mc di volume.
Avatar utente
marcanto
Messaggi: 20
Iscritto il: mer apr 24, 2024 11:21

Re: Impianto scariche atmosferiche

Messaggio da marcanto »

Mi intrometto nella discussione, spero non in modo improprio.
Premetto che non sono impiantista elettrico.

Si discute di impianto di di messa a terra per scariche atmosferiche da fulmini.
Quindi ben diverso da un impianto di messa a terra per impianti elettrici propriamente detti.

Ne consegue che il primo (da fulmini) si rende necessario in presenza di elementi e/o strutture metalliche esterne.
Oppure sbaglio ?
Terminus
Messaggi: 13086
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto scariche atmosferiche

Messaggio da Terminus »

Un impianto LPS serve quando la valutazione del rischio fulminazione (diretta della struttura o indiretta delle linee entranti) da un risultato inaccettabile per la perdita vite umane ma anche per le perdite economiche (queste vengon ostabilite dalla committenza).
Per esempio se per un villone tutto in legno in cima alla montagna è inaccettabile per la proprietà che vi sia il minimo rischio di incendio per fulminazione, allora un impianto LPS può risultare necessario.
Avatar utente
marcanto
Messaggi: 20
Iscritto il: mer apr 24, 2024 11:21

Re: Impianto scariche atmosferiche

Messaggio da marcanto »

Ok
"Per esempio se per un villone tutto in legno ..."
Si, ha una sua logica e ragion d'essere.
...sono limitato solo a elementi e strutture metalliche :D
Rispondi