Impianto scariche atmosferiche

Messaggio da DavideM88 »

Buongiorno,
per un edificio residenziale di nuova costruzione, immagino sia sempre obbligatorio inserire l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Corretto? Quando è obbligatorio redigerne il progetto?
Grazie a chi vorrà rispondere
Tom Bishop
Messaggi: 5321
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto scariche atmosferiche

Messaggio da Tom Bishop »

La necessità dell'impianto deriva dalla verifica del rischio, non è sempre necessario l'impianto di protezione.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12682
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto scariche atmosferiche

Messaggio da Terminus »

Prima di tutto occorre la valutazione del rischio fulminazione fatta secondo le CEI 81-10 e 81-31
Da ciò si vede se servono degli SPD per le sovratensioni di linee entranti o se serve anche un impianto di protezione LPS.
L'obbligo di progettazione va dietro all'obbligo di progettazione dell'impianto elettrico generale (quindi 6kW di potenza contrattuale o 400mq di superficie) e comunque gli LPS devono essere sempre progettati per edifici sopra i 200mc di volume.