Possiamo farlo condensare e portarlo a casase l'umidità è bassa evapora anche 1,5Lt./mese ogni barrique)
UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Moderatore: Edilclima
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: mer apr 05, 2017 17:29
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Qui va fatta una scelta: per trattare l'aria di mandata a 7°C devo scendere parecchio con la temperatura della batteria, sicuramente con valori dell'acqua prossimi agli 0°C e quindi devo glicolare l'impianto (non ho espansione diretta ma impianto idronico).
Alla perdita di rendimento del chiller per temperature così basse si somma anche quella dovuta al glicole, quindi Greta si potrebbe veramente inc****re .
Quindi cercherò di mantenere la temperatura più elevata possibile compatibilmente con una portata d'aria accettabile.
Vi ringrazio molto per la proficua discussione, a parte qualche risposta fuori tema, ho tratto interessanti spunti.
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: mer apr 05, 2017 17:29
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Puoi anche, dopo aver definita la portata (più è alta, più costano i canali, più hai difficoltà di distribuzione, ma, soprattutto, più consumi a causa del motore del ventilatore in funzione per 8.600 ore all'anno) usare un sistema a cascata: primo stadio con acqua fredda (quella che hai) e un secondo stadio ad espansione diretta. Il rendimento del frigorifero dedicato sarebbe comunque alto, tanto più se potessi anche utilizzare la condensazione per riscaldare acqua (sanitaria? post riscaldamenti?).Quindi cercherò di mantenere la temperatura più elevata possibile compatibilmente con una portata d'aria accettabile.