in un ristorante ho una caldaia da 34.9 kW e in un altro locale non comunicante una cucina da 34.9 kW
applico la 7129 per l'allaccio della caldaia (P<35 kW)
applico la 8723 che sostanzialmente rimanda alla 7129 per la cucina (P<35kW)
per il tratto dal contatore alla diramazione applico continuo ad applicare la 7129 in quanto gli apparecchi singolarmente sono inferiori a 35 kW
non si applica il DM 08.11.2019 in quanto gli apparecchi non sono in locali comunicanti e singolarmente P<35 kW
applicabilità uni 7129-8723-11528
Moderatore: Edilclima
Re: applicabilità uni 7129-8723-11528
Mi sembra corretto
-
- Messaggi: 2742
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: applicabilità uni 7129-8723-11528
confermo e rilancio un caso simile, accorpamento di 2 appartamenti in uno solo:
trasformazione da 2 impianti gas ad uno solo, con un contatore idoneo.
utenze:
- 2 caldaie + 2 fuochi cottura in locali diversi non direttamente comunicanti
direi UNI 7129/2015 per tutto anche qui giusto?
trasformazione da 2 impianti gas ad uno solo, con un contatore idoneo.
utenze:
- 2 caldaie + 2 fuochi cottura in locali diversi non direttamente comunicanti
direi UNI 7129/2015 per tutto anche qui giusto?